Leitungen an Fassade bei Sanierung besser auf- oder unterputz?

Diskutiere Leitungen an Fassade bei Sanierung besser auf- oder unterputz? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wird demnächst die Fassade saniert, jetzt stellt sich die Frage ob die an der Wand befestigten Leitungen wie bisher aufputz oder...

  1. #1 Darius1, 19.05.2018
    Zuletzt bearbeitet: 19.05.2018
    Darius1

    Darius1

    Dabei seit:
    25.10.2014
    Beiträge:
    633
    Zustimmungen:
    30
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Speyer
    Hallo,

    bei mir wird demnächst die Fassade saniert, jetzt stellt sich die Frage ob die an der Wand befestigten Leitungen wie bisher aufputz oder besser unterputz verlegt werden sollen.

    Bei Unterputz-Verlegung müssten erst Schlitze geklopft werden, die dann auch wieder verschlossen werden müssten und ich frage mich ob das die Kosten Wert ist.

    Wäre es nur eine optische Frage?
    Kann man bei Unterputz-Verlegung die Leitungen auch wieder tauschen (raus und wieder reinziehen) oder wäre die Mühe dann umsonst gewesen

    Es soll keine Wärmedämmung angebraucht werden, nur streichen und zuvor Armierungsmasse und Gewebe angebracht werden um einen tragfähigen Untergrund herzustellen, weil beim letzten Anstrich falsche Farbe verwendet wurde.

    Anbei ein Foto im Anhang.

    Gruß

    Darius
     

    Anhänge:

  2. #2 Lexmaul, 19.05.2018
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Was heißt denn bei Dir saniert? Nur streichen, oder wie?

    Ich würde sie UP verstecken - Vandalismus. Und Optik
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.845
    Zustimmungen:
    4.196
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Bei der Verlegung unter Putz gibt es häufig Probleme-wird gedämmt ist nur A1 Material zulässig, eine Schlitzung im Mauerwerk und eine Einbettung der Leitungen im Mörtel im Aussen Bereich ist laut DIN VDE erstmal nicht zulässig, es ist mir bekannt, daß dies von den Elektrikern doch hin und wieder gemacht wird, ist aber nicht regelkonform ohne besondere Maßnahmen die meist recht teuer enden. Im vorliegenden sind hier sowohl das Regelwerk Putz WDVS und DIN VDE maßgebend.
     
  4. #4 Darius1, 19.05.2018
    Darius1

    Darius1

    Dabei seit:
    25.10.2014
    Beiträge:
    633
    Zustimmungen:
    30
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Speyer
    Die Leitungen sind im durch das Hoftor abgetrennten Hofbereich,
    Nur streichen und zuvor Armierungsmasse mit Gewebe anbringen, also keine Wärmedämmung
    Vandalismus wäre nicht das Problem, weil es kein öffentlicher Bereich ist.
     
  5. #5 Darius1, 19.05.2018
    Darius1

    Darius1

    Dabei seit:
    25.10.2014
    Beiträge:
    633
    Zustimmungen:
    30
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Speyer
    Es wird keine Wärmedämmung angebracht
     
  6. #6 driver55, 20.05.2018
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.689
    Zustimmungen:
    1.683
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    An der Fassade scheint es keine 2 m² zu geben, wo nicht Leitungen aufputz verlaufen. (Das Thema Fassade gab's im Januar schon einmal). Und dass die Leitungen ausschliesslich für das Tor sind, bezweifle ich. Beleuchtung, SAT-Schüssel, Telefon... etc.

    Bei diesem "Aufputz-Salat" kann man halt nicht vernünftig an der Fassade arbeiten. Schon mal die möglichen ausführenden Firmen darauf angesprochen?

    Der letzte Anstrich ist von wann?
     
    SIL gefällt das.
  7. #7 simon84, 20.05.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.027
    Zustimmungen:
    6.777
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Falls der Kasten rechts Kabelfernsehen oder Telekom ist wäre noch zu klären ob eine UP Verlegung innerhalb der Versorgungsbedingungen zulässig ist.

    Evtl muss dieser Kasten AP bleiben

    Ansonsten wäre zu prüfen ob Verlegung in einem entsprechend brandsicheren Kanal die Dämmung mit brennbarem Material ermöglichen würde.

    Wenn man keine EnEV beachten muss, dann könnte das anbringen (zb nur 4 oder 6cm Platten) billiger sein als die ggf nicht tragfähigen Untergründe auszubessern
     
Thema: Leitungen an Fassade bei Sanierung besser auf- oder unterputz?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. elektroinstallation außenfassade unter putz

    ,
  2. leitungen unter wdvs

Die Seite wird geladen...

Leitungen an Fassade bei Sanierung besser auf- oder unterputz? - Ähnliche Themen

  1. Leitungen verlegen KS 11,5cm

    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  2. KWL: Leitungen führen durch Garage

    KWL: Leitungen führen durch Garage: Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  3. Isopropanol und Leitungen

    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  4. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?

    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  5. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen

    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...