Leitungen in F90 Trockenauwand

Diskutiere Leitungen in F90 Trockenauwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen:-) Sind elek. Leitungen in F90 Trockenbauwänden zugelassen bzw. erlaubt? Und wo steht es geschrieben?

  1. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Hallo zusammen:-)

    Sind elek. Leitungen in F90 Trockenbauwänden zugelassen bzw. erlaubt?
    Und wo steht es geschrieben?
     
  2. #2 Gast036816, 21.03.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wenn, dann steht es im prüfzeugnis des systemgebers der trockenbauwand.
     
  3. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
  4. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Hallo Fangfrage;
    wie dick ist die Wand?
    wie viele Leitungen?(Brandlast)
    Welcher Typ?(Brandlast)
    Und da die Verlegung in und nicht dahinter erfragt ist,schwer zu beurteilen.
    Es sollten mindestens mal halogenfreie Leitungen sein.
    Mittlerweile gibt es Hohlwanddosen die einer Zulassung entsprechend F90 gerecht werden.
     
  5. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.804
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    @nolu13 , schon mal eine AbZ Trockenbauwand F 90 in der Hand gehabt ???? oder sogar durchgelesen ????


    ja, @ Jonny und Rolf haben eigentlich alles gesagt.

    Die Dicke der Wand hat nichts zu sagen, F 30/ F90 Hohlwanddosen OK, kann man auch umgehen, einseitige Ein/Ausgänge, Durchführungen, alles fein säuberlich in der AbZ des Systemherstellers beschrieben, von den meisten Trockenbauer nie gelesen und dem installierenden Eli nie beachtet.

    Wenn die Wand zu ist, ist Sie zu, und keinen ist bewusst, das hier oft fahrlässig gehandelt wurde.


    Peeder
     
  6. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Hi:-) Also die Leitungen, es ins Ca. 6 (3x2,5) werden nur durchgezogen! Sind nicht für Bauteile an oder in dieser F90 Wand gedacht!
     
  7. #7 Gast943916, 22.03.2013
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    und schon hast du ein Problem, siehe Link von Jonny
     
  8. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.804
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    wo ???

    Ich sehe kein Problem. Es sind zwar durchlaufende Kabel, zu beachten sind die Kabel, die eventuell aus der Wand austreten.

    Peeder
     
  9. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Und schon haben wir eine Diskussion:-) Aber ehrlich jetzt. das Thema ist mir wichtig. Eine genaue Aussage kann ich nicht finden!
     
  10. #10 Gast943916, 22.03.2013
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    dann lies mal in dem Link die Seite 3....
     
  11. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Die Durchführungs-Öffnung durch die F 90 Wand muss durch Verwendung von zugelassenen Produkten zur Herstellung von Brandschotts der Kat. F90 hergestellt werden.Ganz einfach!
    Und mit den von mir erwähnten Gerätedosen dürfen Schalter ö.ä. sogar in die F90 Wand eingebaut werden.Da hier keine Werbung für Produkte erlaubt ist:Wie wird Franz Beckenbauer auch genannt?:think
    Und dann noch das Wort Elektrotechnik dazu.
     
  12. NeoZ

    NeoZ

    Dabei seit:
    20.04.2010
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Hallo:-) Ich rede ja nicht von "durch die F90 Wand" sonder in die F 90 Wand. Das ich bei einer Durchführung dieses zu schotten haben, ist ir klar. Jedoch will ich mit einigen Zuleitungen von einem Raum durch die Ständerprofile der F 90 Wand bis hin zu einem weiteren Raum.

    Also kann man im klaren sagen, dass Leitungen, welche nicht für Betriebmittel unmittelbar an oder in der Wand gedacht sind, nicht in dieser verlegt werden dürfen!!! Es sei denn die AbZ des Hersteller sagt was anderes?!?!?!
     
  13. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    :bef1007:
    Bei einer Durchführung der Leitungen durch die einzelnen Ständerprofile der UK hast du auch irgendwo einen "Eingang " und" Ausgang" von anderen Bauteilen des Gebaüdes in die F-Wand .Und der ist genauso durch ein Schott zu schließen.Gemäß des Herstellers(Erbauers der Wand)
     
  14. #14 Gast036816, 22.03.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    liegt der eingang der leitungen in die brandschutzwand und der ausgang der leitungen im gleichen brandabschnitt?
     
  15. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Falscher Ansatz,
    welche Brandlast bringe ich in die Wand durch die Art der Ausführung ein ?
    Deswegen mindestens halogenfreie Leitungen besser E-30 Typen.
    show must go on!:bau_1:
     
  16. #16 Gast036816, 23.03.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    nolu - ist wahrscheinlich auch nur ein teil der show!
     
  17. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.804
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    dann fangen wir nochmal an

    Feuerhemmend oder F 90 - das ist schon ein unterschied.

    Seite 3 bezieht sich auf F 30 Wände , die einen Rettungsweg begrenzen. Die AbZ eine F 90 Wand widerspricht nicht der Verlegung von Leitungen innerhalb der Wand. Auch mit den Kabeln innen bleibt die Funktion erhalten.
    Zur Brandlast, sicherlich wird die Brandlast in einer F 90 AB Holzständerwand größer sein, als ein paar Kabel.

    @ NeoZ Tipp, rede mal mit dem Systemhersteller, und / oder besorge dir die AbZ .


    Peeder
     
Thema: Leitungen in F90 Trockenauwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. duschwanne verstopft language:DE

    ,
  2. kabel in f90 trockenbauwand

    ,
  3. leitungsverlegung in f90 wänden

    ,
  4. f90 wand trockenbau,
  5. kabeldurchführung f90 wand,
  6. brandlast f90 wand,
  7. holwanddosen in f90 gibswand,
  8. Leitung in F 90 Wänden,
  9. rohrleitung in trockenbauwand f90,
  10. Lichtschalter in f90 wand,
  11. f90-ab brandwand im trockenbau,
  12. leitungen in brandschutzwänden,
  13. f90 wnd rigips,
  14. Verlegung Rohrleitung in feuerhemmenden Trockenbau,
  15. gipswand F90,
  16. kabel f 90,
  17. DI Wasser führung durch F90 Wand,
  18. rigips f90 elektroleitung in wand,
  19. Durchführung Trockenbauwand F90,
  20. Durchführung in F90-Trockenbauwand,
  21. kabel f90,
  22. leitungsverlegung in F90 trockenbauwand,
  23. Leitungen in F90 trocknebauwand,
  24. Sanitärleitungen in F Wänden,
  25. Leitungen in F Wänden
Die Seite wird geladen...

Leitungen in F90 Trockenauwand - Ähnliche Themen

  1. Solaranlage, welche Leitung

    Solaranlage, welche Leitung: Hallo zusammen, ich bin neu hier, und habe da eine zweite Frage. Vorher etwas zu meiner Situation. Wir werden eine Haus aus den 1970er Jahren...
  2. Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung

    Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung: Hallo Zusammen, diese Woche wurden die Leitungen für Kalt und Warmwasser gemacht. Meine Frage ist nun, ob das richtig ausgeführt wurde. Ich kenne...
  3. Waschmaschine muss weiter weg vom Anschluss: wie sinnvoll Leitungen verlängern?

    Waschmaschine muss weiter weg vom Anschluss: wie sinnvoll Leitungen verlängern?: Moin, wir müssen Waschmaschine und Trockner leider genau auf die gegenüberliegende Wand der Anschlüsse in der Küche stellen. Zu- und Abwasser...
  4. Leitung in Decke finden

    Leitung in Decke finden: Hallo, wir haben im Wohnzimmer vor einiger Zeit LED Spots verbaut. Leider sind 2 davon nicht angeschlossen, weil wir die Verbindung einfach...
  5. UW Profil für Leitungen aussparen?

    UW Profil für Leitungen aussparen?: Liebe Bauexperten, ist es möglich ein UW-Profil an der Decke im Kreuzungsbereich mit Leitungen auszusparen? Sonst würden ja alle Installationen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden