Leitungen mit Hakennägel besfestigt, warum nicht?

Diskutiere Leitungen mit Hakennägel besfestigt, warum nicht? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe jetzt gehört, das man Leitungen im Rohbau nicht mit Hakennägel befestigen darf. Ist das richtig, und wenn ja warum? Habe...

  1. #1 peterneus, 26.05.2003
    peterneus

    peterneus

    Dabei seit:
    14.01.2003
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe jetzt gehört, das man Leitungen im Rohbau nicht mit Hakennägel befestigen darf.

    Ist das richtig, und wenn ja warum?

    Habe in meinem Bau Leerrohre und NYM mit diesen Nägeln befestigt, und bekomme jetzt Zweifel ob das so ok ist.

    Gruss

    Peter
     
  2. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    4
    ich hoff Sie haben dafür den Stein ausgefräst ??? ... Fixierung der Leitung mittels Hackennägel ? ... naja warum nicht ... ich würd die jetzt Flächenbündig mit Kalkputz(mörtel) auswerfen "UND" die Nägel wieder rausziehn "WEIL" diese Nägel unter Verwendung von Kalk-Gibsputz durchrosten werden (!)

    MfG

    J.T.
     
  3. #3 Martin K, 26.05.2003
    Martin K

    Martin K

    Dabei seit:
    19.12.2002
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Edling
    Benutzertitelzusatz:
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Stimmt, die rosten. Irgendwer hatte hier mal einen netten Link
    über Zement und Gibs (muß mir endlich mal merken das man den mit b
    schreibt) gepostet, da stand schön erklärt das Gibs rosten nicht verhindern
    kann.

    Gruß
    Martin
     
  4. #4 peterneus, 26.05.2003
    peterneus

    peterneus

    Dabei seit:
    14.01.2003
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    wird denn durch das Rosten das Kabel beschädigt?

    wenn die Nägel mit der Zeit durchrosten würden, ist das eigentlich ja egal, wenn die Kabel unter Putz liegen oder ?

    Gruss Peter
     
  5. #5 Martin K, 26.05.2003
    Zuletzt bearbeitet: 26.05.2003
    Martin K

    Martin K

    Dabei seit:
    19.12.2002
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Edling
    Benutzertitelzusatz:
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Der Rost ist später auf dem Putz sichtbar, das gibt braune Flecken.

    Gruß
    Martin

    P.S.
    Da stands drin
     
  6. #6 meister, 27.05.2003
    meister

    meister Gast

    auch auf der tapete
     
  7. Gast

    Gast Gast

    Hackennägel

    Zur Befestigung sind nur geeignete Befestigungsmittel zulässig gem. keine Ahnung, ist so lang her. Grummel... VDE !
    Die Hakennägel sind aus Metall und können die Mantelleitung beschädigen! Kurzschluss oder Fehlerstrom über feuchtes Mauerwerk. Spasig beim Tapetenwechsel: Stromschlag!
    Zur Befestigung von Leerrohr sind Hakennägel zulässig.
     
  8. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    441
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    VDE-Technisch

    hat Josef und Gast schon alles gesagt: Die Hakennägel sind nur zum vorläufigen fixieren zugelassen und werden danach wieder entfernt. Eine dauerhafte Befestigung ist wg. evtl. Beschädigung unzulässig. Und Rosten tuns auch noch, steht ja auch schon oben.
     
  9. Lebski

    Lebski Gast

    VDE

    Sorry, aber Josef meinte das Befestigen mit Hakennägeln sei zulässig, man die Nagel wieder rausziht.

    Das ist Falsch. :mauer Die Mantelleitung könnte schon beschädigt sein, und dann? Beim Tapetenwechsel tödlicher Stromschlag. :wow Oder der FI löst wegen Fehlerstrom dauernd aus. Viel Spass :konfusius bei der Fehlersuche.
     
  10. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    441
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    @Lebski

    in meinem schlauen VDE Buch steht, dass zum fixieren von Leitungen Hakennägel verwendet werden dürfen, wenn die eigentliche Befestigung mit Gips o.ä. erfolgt und die Hakennägel danach wieder entfernt werden.
    Natürlich muss hier mit sorgfalt gearbeitet werden, um die Leitungen nicht zu beschädigen. In diesem Punkt haste vollkommen recht. Pesönlich bin ich auch gegen den Einsatz von Hakennägeln.
     
Thema: Leitungen mit Hakennägel besfestigt, warum nicht?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. hakennägel verboten

    ,
  2. nym hakennagel

    ,
  3. hakennägel elektroinstallation

    ,
  4. Kalkputz stromkabel,
  5. Elektrokabel mit hakennagel Unterputz befestigen,
  6. befestigung unter putz rost,
  7. hakennägel kabel,
  8. nym Kabel nageln,
  9. hakennägel leerrohr,
  10. hakennägel nicht mehr benutzen,
  11. Hackennägel für leerrohre,
  12. nym kalkputz,
  13. Kabel befestigen Nagel unzulässig,
  14. hakennaegel elektroinstallation vde,
  15. warum darf man bei elektro Installation keine keine Nägel benutzen,
  16. kabel mit nägeln befestigen,
  17. probleme mit nägeln als kabelbefestigung unter estrich,
  18. nym kabel unter kalkputz
Die Seite wird geladen...

Leitungen mit Hakennägel besfestigt, warum nicht? - Ähnliche Themen

  1. RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche

    RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche: Hallo geehrte Forenmitglieder, ich habe nun schon etlichen Beiträge im Forum gelesen und finde es klasse, dass jede Menge Hilfe angeboten wird...
  2. Verlegung der Einfahrt: Verlängerung der 11 KW E-Auto Leitung?

    Verlegung der Einfahrt: Verlängerung der 11 KW E-Auto Leitung?: Moin zusammen! Leider müssen wir bei unserem Neubau die Einfahrt verlegen, auf exakt die andere Seite des Hauses... der verfügbare Platz ist...
  3. Problem Wurzeleinwuchs KG Leitung

    Problem Wurzeleinwuchs KG Leitung: Hallo zusammen, wir kämpfen nun bereits seit einigen Jahren mit einem Problem und möchten es nun dauerhaft beheben lassen. In unserem KG Rohr...
  4. PP-Leitungen für SW auf Rohsohle unter Estrich statt unter Bodenplatte

    PP-Leitungen für SW auf Rohsohle unter Estrich statt unter Bodenplatte: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir wieder mal helfen: Bei unserem Neubau konnten die vorhandenen Grundleitungen unter der Bodenplatte...
  5. Leitungen Innenelektrik entlang der Außenwand

    Leitungen Innenelektrik entlang der Außenwand: [ATTACH] Guten Abend ihr lieben, Dies ist mein erster Post und ich habe bereits die Suche durchforstet, aber keine Antworten gefunden. Mein Mann...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden