Leitungen ohne Isolierung im DG

Diskutiere Leitungen ohne Isolierung im DG im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Expertenforum, beim sortieren des Baufotos, bin ich auf folgende Foto gestoßen, siehe Anlage, ist das so richtig, dass Heizungsrohre ohne...

  1. noreg05

    noreg05

    Dabei seit:
    11. Februar 2010
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Expertenforum,

    beim sortieren des Baufotos, bin ich auf folgende Foto gestoßen, siehe Anlage, ist das so richtig, dass Heizungsrohre ohne Schaumstoff Isolierung verlegt wurden? Es handelt sich zwar um Decke zw. EG und DG , aber trotzdem, geht doch die ganze Wärme in Estrich "verloren". Ist das noch DIN gerecht?

    Danke im Voraus


    [​IMG]
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Micro

    Micro

    Dabei seit:
    23. Dezember 2008
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Photovoltaik
    Ort:
    Adelebsen
    Interessehalber : Wo geht die Wärme denn verloren ? EG oder DG unbeheizt ?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wärmeverlust ist nicht so das Problem, aber KW und WW ungedämmt direkt nebeneinander :confused:

    Das sieht aus wie wenn nur ein dünnes Schutzrohr verwendet wurde.

    Ich gehe mal davon aus, dass noch eine Dämmung unter den Estrich kommt.

    Gruß
    Ralf
     
  5. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18. Februar 2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Ich denke es handelt sich hier um Vor und Rücklauf....der Heizung:eek:
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Heizkörper ?......Denkbar. :confused: Sieht aber verdammt dünn aus.

    Eingangsfrage noch einmal gelesen, DU hast Recht. Heizungsrohre. Sorry, dann war mein obiger Kommentar mit KW/WWfür den Müll.

    Gruß
    Ralf
     
  7. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Und wie man derartige Rohre dämmen muss, findet man z. B. im Dämmpass von Missel oder auch in der EnEV.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  8. kehd

    kehd

    Dabei seit:
    4. Februar 2009
    Beiträge:
    732
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Forscher
    Ort:
    Heidelberg
    Die Energie geht dem Haus doch nicht verloren. Die Dämmung sitzt bei neuen Häusern doch außen. Ist es nicht egal, ob die Wärme vom Heizkörper kommt oder von der "Fußbodenheizung"?
     
  9. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Nee, die Wärme soll nur kontrolliert und geregelt dort hingehen, wo sie auch gebraucht wird. Was soll sie denn im Rohfußboden? :irre

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  10. noreg05

    noreg05

    Dabei seit:
    11. Februar 2010
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Hamburg
    das finde ich auch, Wärme hat nichts in Estrich zu suchen, es sei denn man hat Fußbodenheizung, mir würde nur interessieren, ob da was schriftliches gibt (DIN etc.), damit ich was in der Hand habe. Hatte bereits die Firme kontaktiert, die meinen, natürlich, alles nach DIN.
    Jetzt fällt mir noch eine 'Heizungsfrage' ein:
    habe im EG Fußbodenheizung, im DG normale Heizkörper, die Therme kann aber nur eine Vorlauftemperatur regeln, wenn ich das damals wüsste, d.h. entweder ich stelle VT für Fußbodenheizung, dann ist oben zu kalt, da die VT nicht für Heizkörper ausreicht, oder ist das reine Verschwendung, wenn ich die Terme so einstelle, dass oben auch warm ist, VT ca. 45° bei ca. 0° draußen, unten muss ich dann aber richtig runter drehen, da es zu warm ist. Lt. Heizungsfirma sind die Heizkörper sogar überdimensioniert:wow; kriege aber mit Einstellung an der Therme "Fußbodenheizung" nur 19° im DG. Es handelt sich um Bau mit Generalübernehmer, kein direkter Vertrag mit Heizungsfirma, minimale Ausstattung eben:(. Kann ich dagegen was unternehmen, oder ist das so auch DIN rechtens?
     
  11. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Hier wirst Du alles nötige finden :biggthumpup:
     
  13. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Was reitest Du immer auf DIN-Normen rum? Ausschlagebend ist das, was vereinbahrt und abgenommen wurde :shades

    Gruß

    Bruno Bosy
     
Thema:

Leitungen ohne Isolierung im DG

Die Seite wird geladen...

Leitungen ohne Isolierung im DG - Ähnliche Themen

  1. Leitung vss. getroffen

    Leitung vss. getroffen: Hallo zusammen, mein Freund hat mit einem Nagel gerade leider vss. eine Stromleitung in de Wand getroffen. Festgestellt haben wir es, weil die...
  2. DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?

    DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?: Moin moin, da sich bei uns der 2. Nachwuchs aufm Weg befindet muss mein Büro leider in das voll ausgebaute DG wandern. Das Problem ist das...
  3. Bruchsteinfundament, Gründungstiefe und Isolierung.

    Bruchsteinfundament, Gründungstiefe und Isolierung.: Hallo, habe an euch ein paar Fragen bezüglich Bruchsteinfundamente. Habe diese Woche bei der Reparatur meiner undichten Dachrinne bzw deren Ablauf...
  4. Warmwasserleitung verstopft

    Warmwasserleitung verstopft: Hallo, ich habe einige Fragen an die Experten hier im Forum. Ich weiß nicht genau, wo dieses Thema einzuordnen ist. Sollte die Rubrik hier...
  5. Kemper Frosti-Plus, frostsicherer Wasserhahn -> Leitung verlängern

    Kemper Frosti-Plus, frostsicherer Wasserhahn -> Leitung verlängern: Hallo, ich habe einen Kemper Frosti-Plus Außenwasserhahn in einer 36,5er Gasbetonwand. Ich möchte den Wasseranschluss verlegen (Da Garage davor...