Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ?

Diskutiere Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben, war bisher nur stille Mitleserin, brauche nun aber doch mal Rat. In meinem Rohbau wurde in einer zwar 17,5 cm dicken, aber...

  1. Wenke81

    Wenke81

    Dabei seit:
    10. Mai 2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ärztin
    Ort:
    Halle
    Hallo ihr Lieben,

    war bisher nur stille Mitleserin, brauche nun aber doch mal Rat. In meinem Rohbau wurde in einer zwar 17,5 cm dicken, aber lt Statik nicht tragenden Wand (Poroton) ein Loch geschnitten mit den Maßen 85 cm breit, 75 cm hoch. Der Bauleiter ist der Meinung, es müsse kein Sturz eingebaut werden. Was sagt ihr dazu ? Habe im Internet leider nichts gefunden dazu
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.525
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    im Internet werden Sie auch nicht darüber finden.
    a) 17,5 cm Wand nicht tragend? Ungewöhnlich!
    b) Da gehört auf jedenfall ein Sturz rein! Wenn tragend bedarf es eine Nachweis!

    Mfg.
     
  4. Wenke81

    Wenke81

    Dabei seit:
    10. Mai 2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ärztin
    Ort:
    Halle
    Hab hier mal noch n Bild der Mauer. Ich wollte gern 17,5 cm aber im statikplan kann ich ersehen dass nichts drauf liegt und es als nicht tragende Wand gekennzeichnet ist.

    http://fs1.directupload.net/images/150510/k62tifde.jpg

    Gibt's da irgendwelche DIN oder Vorschriften, mit denen ich dem Bauleiter auf die Pelle rücken kann ?
     
  5. #4 Gast036816, 10. Mai 2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    der bauleiter hat 'nen knall!
     
  6. Wenke81

    Wenke81

    Dabei seit:
    10. Mai 2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ärztin
    Ort:
    Halle
    Das wird kein Argument für ihn sein ....
     
  7. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15. Juli 2005
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Nicht zwingend,
    wenn das Loch für einen Heizkreisverteiler gedacht ist und dieser ein Stalgestell hat, könnte dieses Gestell die Lasten aufnehmen. Die Wand schein nicht trgend zu sein (läuft paallel zur Balkenlage).
    Ein Spava ein zu setzen wäre allerdings auch kein beinbruch, wenn die Maurer noch vor sind. Ansonsten sehen die Arbeiten gut aus. MFG Biker
     
  8. #7 Inkognito, 10. Mai 2015
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Er soll einen Nachweis führen wie die Steine im Bereich der Öffnung halten. Schriftlich.Vielleicht hat er ja eine Schachtel Siemens Lufthaken günstig bekommen.
     
  9. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.525
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Biker, wäre für mich zu Blauäugig da kein sturz einzubauen. Zauberwort "konstruktiv" Ohne wird es definitiv zu Rissen kommen.
     
  10. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15. Juli 2005
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    @ Yilmaz , wofür könnte das loch bloß sein?
     
  11. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15. Juli 2005
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    :e_smiley_brille02::e_smiley_brille02::e_smiley_brille02::e_smiley_brille02:
     
  12. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.525
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Für Heizkreisverteiler? :) Das spielt keine Rolle...
     
  13. Wenke81

    Wenke81

    Dabei seit:
    10. Mai 2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ärztin
    Ort:
    Halle
    Ja - das Loch ist für einen zweiten Heizkreisverteiler. Mein Bauberater sagt Sturz und mein Bauleiter sagt nö. Und ich stehe dazwischen .... (als Frau natürlich....) - mein Papa is vom Bau und sagt auch Sturz, aber das interessiert den Bauleiter leider herzlich wenig....
     
  14. Wenke81

    Wenke81

    Dabei seit:
    10. Mai 2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ärztin
    Ort:
    Halle
    Bin aber für jede Antwort hier dankbar !!!!'
     
  15. #14 Brombeerdone, 10. Mai 2015
    Brombeerdone

    Brombeerdone

    Dabei seit:
    19. Juni 2014
    Beiträge:
    118
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    123
    Ein typischer Heizkreisverteilerkasten braucht ~ 10cm Tiefe, hier hätten man also ruhig 7 cm stehen lassen können.....
     
  16. #15 Gast036816, 10. Mai 2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    .... ändert auch nichts, er hat keine ahnung und will keine zusätzliche arbeit anfangen.
     
  17. #16 Gast036816, 10. Mai 2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    du kannst seinem chef auch eine mängelanzeige schicken, leg das foto bei, dann kommt er in zugzwang.
     
  18. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15. Juli 2005
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Wie gesagt: Falls der Kasten des Heizkreisverteilers einen stabilen Stahlramen hat, ist kein Sturtz notwendig. (event. Gewebe über die 3 Steine) Ansonsten Sturz rein.
    Kosten trägt der Bauherr, falls 2. HKV sonderwunsch ist.
    Falls an und Abfahrt dazu kommen:
    eine Stunde Anfahrt, eine Stunde Arbeit eine Stunde bis zur nächsten Baustelle = 3 Stunden * 47,50 netto + 25 € Mat + mwst = 200€ brutto (davon abgesehen das ein Fahrzeug für einen Maurer den Tag geblockt wird).
     
  19. Wenke81

    Wenke81

    Dabei seit:
    10. Mai 2015
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ärztin
    Ort:
    Halle
    Der heizungsbauer sagte er braucht nen zweiten. Mir hätte einer gereicht :-D

    Ich hab ne schriftliche Stellungnahme geschickt. Mal sehen was passiert. Die Putzer wissen (die kommen ab morgen) dass diese Wand zunächst frei bleibt ...
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. #19 Gast036816, 10. Mai 2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    das kann ich dir sagen: nixx!
     
  22. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich kenne keinen käuflichen HKV der hier als Ersatz für einen Sturz herhalten könnte. Nur weil die Dinger einen Blechrahmen haben, taugen sie noch lange nicht als Ersatz für einen Sturz. Die Dinger können keinerlei Lasten abtragen. Also muss etwas "selbst gebastelt" werden oder man setzt das Teil vor die Wand.
     
Thema: Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sturz bei nichttragender wand nötig

Die Seite wird geladen...

Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ? - Ähnliche Themen

  1. Dehnfuge Kamin zur Wand

    Dehnfuge Kamin zur Wand: ich habe ein kleines Problem, ich habe einen 3 Schaligen Kamin, den ich direkt an die Wand gemörtelt habe, laut Hersteller und Baustoffhändler ist...
  2. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?

    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  3. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?

    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  4. Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen

    Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen: Hallo im Forum, es geht um folgendes Vorhaben: zwei Wände sollen entfernt werden, um eine Verbindung zwischen Wohnzimmer und Küche zu schaffen...
  5. Feuchtigkeit in der Wand und im Fussboden

    Feuchtigkeit in der Wand und im Fussboden: Hallo, wir wohnen seit Mai in unserer neuen Wohnung. Letzte Woche haben wir Stockflecken im Gästezimmer entdeckt (direkt über der Fußleiste ca....