    Hallo liebe Forengemeinde,


    vieles habe ich bereits gelesen, doch geholfen hat es mir leider noch immer nicht vollends.

    Es geht mir um die bereits viel diskutierte Thematik der Lüftungsanlage - diesmal allerdings aus einem baubiologischen und hygieneorientierten Blickwinkel.


    Ich stehe am Anfang einer Neubauplanung und möchte gerne (obwohl ich vermutlich nach EnEv nicht muss) eine Abluft- oder Lüftungsanlage, um eine bessere Wohlfühlatmosphäre zu haben.

    Im Grund stehen mir die folgenden Modelle zur Auswahl:

    1) Abluftanlage (aller Voraussicht nach eine Abluft-Wärmepumpe mit WRG) + ALD (Wandlüfter oder Fensterfalzlüftungen zB von Regel Air)
    2) Dezentrale Lüftungsanlage
    3) Volle KWL + WRG (in meinem Fall vermutlich auch mit Luft WP gekoppelt)

    Die Frage: Was ist aus baubiologischen und hygienischen Aspekten ratsam? Im Web kursieren die schlimmsten Geschichten über verkeimte, legionellenverseuchte, verpilzte oder einfach nur verschmutzte Zuluftschächte mit den entsprechend daraus resultierenden Krankheiten, so dass mir hier Angst und Bange wird. Wartung und Reinigung seien - wenn überhaupt - sehr kostenintensiv und unzuverlässig, letztendlich kann ich das als Endkunde auch gar nicht prüfen, ob und wie ausreichend eine Reinigung innenliegender Schächte ist.
    Als Allergiker finde ich den Gedanken sehr ansprechend, dass mir eine KWL den Staub und die Pollen aus der Luft filtert, aber ist diese Zuluft wirklich nachhaltig und langfristig "gesund"? Bzw lässt sich eine volle KWL "gesund" gestalten?

    Das Hygienethema lässt mich gerade zwischen 1) Abluftanlage + ALD und 2) volle KWL schwanken und ich wäre sehr dankbar, wenn jemand, der sich bereits kritisch mit der Thematik auseinander gesetzt hat, hierzu Fakten, Tatsachen und Hilfestellungen geben würde.

    Vielen Dank vorab!
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Richtig, hierzu wurde hier schon sehr viel geschrieben. Letztendlich ist bei allen angeführten Systemen die fachgerechte Planung und Montage und wie bei allen technischen Anlage die regelmäßige Wartung die Grundvoraussetzung für einen hygienischen Betrieb. In einem Neubau würde ich immer eine zentrale KWL vorziehen. Die richtig geplant und gewartet, je nach Ausführung, allen Wünschen gerecht wird.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
Thema:

Lüftung: Abluftanlage vs KWL aus baubiologischer und hygienischer Sicht

Die Seite wird geladen...

Lüftung: Abluftanlage vs KWL aus baubiologischer und hygienischer Sicht - Ähnliche Themen

  1. Zentrale Lüftung in Eigentumswohnung einbauen?

    Zentrale Lüftung in Eigentumswohnung einbauen?: Hallo, wir haben eine gut gedämte Wohnung ( Baujahr 2013-2015) gekauft. Leider gibt es da keine Lüftungsanlage. Könnte man ein Zentrale...
  2. Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?

    Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?: Gibt es irgendwelche Normen oder gesetzliche Regelungen zu Abständen von Lüftungsschächten und Lichtschächten zu Fenstern von Wohnräumen im...
  3. Schimmel in Bad-Ecken - Dämmen/Lüftung?

    Schimmel in Bad-Ecken - Dämmen/Lüftung?: Hallo zusammen, Hilfe! In unserem vor einem Jahr kernsanierten aber nicht gedämmten Haus (Bj 1960) bildet sich im Bad Schimmel an zwei Ecken....
  4. Dunkler Fleck Dezentrale Lüftung an Holzfassade

    Dunkler Fleck Dezentrale Lüftung an Holzfassade: Hallo liebes Forum, wir haben folgendes Problem: Wir haben unsere Außenfassade neu streichen lassen (müssen) Ende Oktober. Das Haus wurde 2016...
  5. Lüftung meiner Stahlblechgarage

    Lüftung meiner Stahlblechgarage: Hallo Experten, ich habe mich schon ein wenig in die Thematik einzulesen versucht, bin aber nicht so richtig weitergekommen. Es geht, wie die...