Lüftungsanlage bei dieser Bauweise sinnvoll?!

Diskutiere Lüftungsanlage bei dieser Bauweise sinnvoll?! im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Bzgl. der trockenen Luft würde ein Herabsenken der Lüftungsstufen sicherlich zu einer Verbesserung führen. Aber ist es so, dass man im Winter...

  1. #21 BaUT, 25.10.2020
    Zuletzt bearbeitet: 26.10.2020
    BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    1.807
    Zustimmungen:
    1.055
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Berlin
    Vielleicht liefert Deine Lüftungsanlage ganzjährig einen viel zu hohen Luftwechsel? Wurde sie denn nach DIN 1946-6 dimensioniert und auch eingestellt (Volumenströme raumweise gemessen)?
    Du könntest ja mal prüfen, wieviel Luftwechsel pro Stunde die Anlage bringt und ob dieser Luftwechsel bei eurer Personenzahl und teilweiser Abwesenheit überhaupt notwendig ist (30 m³/h je anwesender Person). Du kannst natürlich auch CO2-Sensoren aufstellen und checken ob du mit der kleinsten Lüftungsstufe dauerhaft unter 1000 ppm bleibst, auch das wäre ein Nachweis, dass alle anderen Lüftungsstufen für eure Belegungsdichte und Nutzung überdimensioniert sind.
     
    simon84 gefällt das.
  2. #22 Sciro80, 26.10.2020
    Zuletzt bearbeitet: 26.10.2020
    Sciro80

    Sciro80

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    379
    Zustimmungen:
    83
    Ort:
    MV
    Sind wir doch mal ehrlich zueinander. Wie wird so ein System verbaut. Der Systemintegrator, der sich Zeit für die Auslegung und gar Einstellung nimmt, sind doch handverlesen und kaum präsent im vorgenannten Bereich. Ich unterstelle sogar, im GU/ BU/ Gü Bereich nicht vorhanden. Heraus kommen leidlich funktionierende Systeme.
     
    simon84 und BaUT gefällt das.
  3. #23 vollmond, 26.10.2020
    vollmond

    vollmond

    Dabei seit:
    18.12.2012
    Beiträge:
    827
    Zustimmungen:
    77
    Beruf:
    PL
    Ort:
    Würzburg
    Wird das nicht grundsätzlich vom Hersteller anhand der Baupläne ausgelegt. Bei uns hatten die damals einen genauen Rohrplan von Wolf.
     
  4. #24 Sciro80, 26.10.2020
    Sciro80

    Sciro80

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    379
    Zustimmungen:
    83
    Ort:
    MV
    Das ist ein kostenloser Service der Systemanbieter. Kaum einer hält sich daran, so ist meine Erfahrung. Es geht darum, 5 € einzusparen. Zehnder bspw. hat alles im Angebot. Machen nur wenige. Pluggit ist billiger und man nimmt das dann her oder halt Wolf oder was man gerade so findet. Ich denke nicht, dass einer groß den Anlagendruck im Heimbereich im Blick hat. Selbst die Hersteller legen nur nach mind. Luftwechsel aus ohne den Anlagendruck zu berücksichtigen. Das Ergebnis ist bekannt. Wenn man sich Hausbaublogs so anzieht, wie Stolz wie Bolle von der Lüftungsanlage berichtet wird und man dann sieht was so reingefeuert wird. Von der Querschnitten und Längen gar nicht zu sprechen. Der Bauleihe kann das überhaupt nicht überblicken. Es müssen so viele Entscheidungen getroffen werden.
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Lüftungsanlage bei dieser Bauweise sinnvoll?!

Die Seite wird geladen...

Lüftungsanlage bei dieser Bauweise sinnvoll?! - Ähnliche Themen

  1. Lüftungsanlage in Netzwerk einbinden

    Lüftungsanlage in Netzwerk einbinden: Hallo, ich hoffe, dass ich mit diesem Post hier richtig bin!? Es geht um einen Proxon FWT, welche bereits mit einem Netzwerkkabel (CAT 6, lila)...
  2. Lüftungsanlage Ja/ Nein??

    Lüftungsanlage Ja/ Nein??: Hallo Zusammen, Ich besitze einen Altbau (Bj 1956 / 160qm Wohnfläche) den ich nun komplett saniere und durch einen Anbau erweitere. Das Haus...
  3. Einbau zentraler Lüftungsanlage

    Einbau zentraler Lüftungsanlage: Moin, ich habe eine kurze Frage. Wir planen eine zentrale Lüftungsanlage einzubauen. Die Meinungen gehen hier auseinander. a) Einbau im...
  4. Alte Bude, neue Fenster, Feuchtigkeit: Lüftungsanlage!

    Alte Bude, neue Fenster, Feuchtigkeit: Lüftungsanlage!: Hey Leute, folgendes Thema: Wir haben vor 5 Jahren ein Zweifamilienhaus BJ 74 gekauft. Außenwand sind 31 Hochlochziegel, in zwei Räumen vorne 40...
  5. Zentrale Lüftungsanlage mit WRG (Haus BJ 1951)

    Zentrale Lüftungsanlage mit WRG (Haus BJ 1951): Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 1951 gekauft und sind gerade bei der Sanierung. Bei der Sanierung werden folgende Punkte...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden