    Liebe Experten,

    wir bauen ein Passivhaus und irgendwann steht auch der Blower Door Test an. Eine große Öffnung haben wir allerdings schon jetzt (sogar geplant), wo momentan alle Beteiligten (Architekt, Detailplaner, Ausführender) die Schulter zucken und "es wäre ja alles nicht so schlimm".

    Von unserem Technikraum geht ein KG-Rohr zur Zisterne draußen und dient dem Befüllen der Zisterne bei Regenwassermangel. Hierzu wird auf einen 50er Rohrflansch ein Trichter mit einem Magnetventil mit normgerechten Abstand zwischen Auslaß und Trichter montiert. Das Magentventil öffnet bei Bedarf sensorgesteuert und läßt Trinkwasser in die Zisterne nach aussen.

    Soweit so gut, allerdings ist das ja mit einem 50er Querschnitt ja nicht sonderlich luftdicht, und die Zisterne selber hat ja auch Belüftungsöffnungen. Also wird es da so oder so durchpfeifen. Deshalb die folgenden Überlegungen und Fragen:

    1.) Eine Überlegungen ist es nun, eine elektrische Klappe im 50er Rohr hinter dem Trichter einzubauen, was mit dem Trinkwasserventil öffnet und schließt (evtl. mit zeitlichem Vor- und Nachlauf). Gibt es so etwas preisgünstig? Ich suche mich da momentan im KG- oder HT-System durch, auch weiß mein Sani kein solches Teil ...

    2.) Evtl. dann auch während der Befüllung, d.h. wenn die Klappe offen ist, die KWL anzuhalten, damit keine (stinkige) Luft aus der Zisterne angesaugt wird. Macht das Sinn?

    Habt Ihr Ideen und Vorschläge? Im voraus vielen Dank!

    Grüße,

    Ralf.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vielleicht wäre es sinnvoll am Rohr einen Siphon zu montieren? Der braucht keine Elektrizität und dichtet trotzdem gegen Luftzug ab... Und verhindert sogar das Eindringen von unangenehmen Düften aus der Zisterne...
     
  4. fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22. September 2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    warum baust Du nachdem Trichter keinen normalen Siphon ein?
    Alternativ aufwendiger&störanfälliger eine Wasserpumpe...

    Gruß
    Frank Martin

    PS: H.PF war schneller
     
  5. ralf9000

    ralf9000

    Dabei seit:
    22. Oktober 2010
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    NRW
    Gute Idee, aber wird das Wasser im Bogen nicht durch Druckunterschiede Innen zu Aussen bei z.B. Wind verdrängt? Und wenn ein oder zweimal im Jahr befüllt wird, ist das Wasser irgendwann verdunstet ... Oder das Siphon super lang mit viel Wasser ... grummel, grummel, denk ...
     
  6. ralf9000

    ralf9000

    Dabei seit:
    22. Oktober 2010
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    NRW
    Danke Ihr Beiden, irgendwie habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Siphon ist wirklich die Lösung und da alles per Steuerung läuft kann ich auch jeden Monat mal Siphon kurz auffüllen lassen und dem Trockengehen vorbeugen. Und das Wind oder KWL den Siphon leer ziehen, das wäre ja auch von ganz normalen Siphons bekannt. Danke nochmals! :respekt
     
  7. Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    5. Februar 2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Richtig, der Luftdruckunterschied auch bei starkem Wind beträgt nur wenige mm Wassersäule.

    Ich habe den Siphon aus 50er-HT-Rohr-Bögen gebaut. Damit hat sich der n50-Wert beim Blower-Door-Test von ursprünglich 0,6 1/h dann in etwa halbiert und der schlechte Geruch der bei bestimmten Wetterlagen aus dem ausgetrockneten Zisternenüberlauf und die Nachspeisung in die Waschküche kam ist auch verschwunden.

    Die Steuerung meiner RWA lässt übrigens ab Werk ohnehin einmal im Monat das Nachspeiseventil öffnen, um ein Festsitzen desselben und ewig stehendes Wasser in der Leitung zu vermeiden. Damit ist dann auch der Siphon immer gefüllt.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Luftdichtheit und Zisternenbefülleitung

Die Seite wird geladen...

Luftdichtheit und Zisternenbefülleitung - Ähnliche Themen

  1. Plewa-Kaminrohr luftdicht schließen

    Plewa-Kaminrohr luftdicht schließen: Hallo liebe Bauexperten, ich möchte meinen offenen Kamin stilllegen, im nicht-beheizten Zustand riecht er immer wieder, evtl. drückt sogar kalte...
  2. Unterputzdosen an der Aussenwand -> Luftdichtigkeit ?

    Unterputzdosen an der Aussenwand -> Luftdichtigkeit ?: Hallo, ich installieren eine Gegensprechanlage sowie einen Fingerprint an der Aussenwand mithilfe von Standard Unterputzdosen. Müssen diese...
  3. Dauerhafte Luftdichtigkeit im Neubau nach mehrfachen Flickwerk in jedem Raum

    Dauerhafte Luftdichtigkeit im Neubau nach mehrfachen Flickwerk in jedem Raum: Hallo, ich baue derzeit mit einem Generalunternehmer und ein Gewerk hat so ziemlich alles versemmelt. Kurzum: Blower-Door-Test #1 nicht...
  4. Unverputzte Ziegelwand hinter Holzpanele luftdicht machen?

    Unverputzte Ziegelwand hinter Holzpanele luftdicht machen?: Hallo, hoffe ich bin hier im richtigen Foren Bereich, ich habe eine Frage zum abdichten einer nicht verputzten Ziegelwand Teilfläche. Mein...
  5. Neue Fenster sind nicht Luftdicht

    Neue Fenster sind nicht Luftdicht: Hallo, haben neu gebaut mit dreifachverglasten Fenstern, von Fensterfirma eingebaut. Es kommt eine starke Zugluft durch alle Fenster, Nicht Dicht....