    Hallo liebes Forum,
    ich bin der Mirco aus Neumünster.
    Wir haben uns einen Altbau gekauft den wir gerade in Eigenregie (mit Hilfe einiger Handwerker Zimmermänner Heizungsinstalatöre etc.)
    Sanieren.
    Nun stellt sich mir eine Frage...
    Ich bin gerade dabei die Dampfbremse an zu schließen.
    Funktioniert auch so weit. Das einzige was mich gerade vor ein Rätsel stellt, ist der Anschluss der Luftdichtebene im Bereich der letzten bzw der ersten Zange.
    Dort ist ein Riesen luftspalt (siehe Bilder) wo ich unsicher bin wie ich den abdichten soll.
    Habe bereits versucht mit Premur auszuspritzen, was dann aber über Nacht wieder raus gelaufen ist :mega_lol:
    Habe schon kurze Zeit an PU-Schaum gedacht was ja aber leider nicht als Dampfbremse(Sperre) zulässig ist.

    Nun wäre ich sehr dankbar über ein paar Ideen für die Umsetzung.

    Beste Grüße ausm hohen Norden.
    DSC_0304.JPG DSC_0298.JPG
     
  2. Skogen

    Skogen

    Dabei seit:
    17.02.2018
    Beiträge:
    684
    Zustimmungen:
    243
    Beruf:
    Gast
    Ich habs da in letzter Zeit mit meinen Augen: als Luftspalt, ist das da zwischen Kehlbalken und (Außen) Wand mit gemeint? Wenn da ein Spalt ist, muß der a) gedämmt werden (Stichwort Kältebrücke) und b ) luftdicht sein. Dazu erst mal das ganze alte Gelumpe da (Tapeten/Styropor usw.) entfernen
     
  3. #3 Mirco4711, 25.09.2019
    Mirco4711

    Mirco4711

    Dabei seit:
    24.09.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für deine Antwort.
    Okeay und wenn ich den cm gedämmt habe wie soll ich das dann abdichten?
    Das ist halt die große Frage :D
     
  4. Skogen

    Skogen

    Dabei seit:
    17.02.2018
    Beiträge:
    684
    Zustimmungen:
    243
    Beruf:
    Gast
    OK, was ist das jetzt:
    a) ein Riesenluftspalt oder
    b) ein cm Luftspalt?

    Im letzten Fall, Mousse au PU und dann gibts von ill.. was zum abdichten.
     
  5. #5 Mirco4711, 25.09.2019
    Mirco4711

    Mirco4711

    Dabei seit:
    24.09.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ja also ist so 1-2cm.
    Hab mich dann falsch ausgedrückt sorry...
    Also kann ich bei so einer kleinen Lücke pu nehmen zum Dämmen und mit was genau dann abdichten?
    Weil primur ist zu dünflüssig
     
  6. Skogen

    Skogen

    Dabei seit:
    17.02.2018
    Beiträge:
    684
    Zustimmungen:
    243
    Beruf:
    Gast
    Also, auch wenn mich jetzt einige kreuzigen werden: Hau da PU rein, Punkt aus. Vorher löste da den ganzen losen Krempel und ziehst einmal schön mit Spachtel ne glatte Fläche. Dann Klebeband drüber, fertig. Oder, wenn man es nu 1000 %-tig machen will, holste Dir Anschlußdichtband wie beim Fenster, klebst es ein und putzt dann drüber.
    Aber ehrlich: wir wolln ja auch mal die Kirche im Dorf lassen.
     
  7. #7 Mirco4711, 25.09.2019
    Mirco4711

    Mirco4711

    Dabei seit:
    24.09.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank das hab ich mir erhofft zu hören :D
    Danke für eure Hilfe :)
     
Thema:

Luftdichtigkeit im Bereich der Zangen

Die Seite wird geladen...

Luftdichtigkeit im Bereich der Zangen - Ähnliche Themen

  1. abgehängte Decke ohne Dämmung: Dampfsperre? Luftdicht?

    abgehängte Decke ohne Dämmung: Dampfsperre? Luftdicht?: Hallo! Wir sanieren gerade eine Wohnung im vierten Stock eines Gebäudes von 1968. Für Einbauspots und generell als Elektro-Installationsebene...
  2. Fußbodenheizungsverteiler an Außenwand Luftdichtigkeit?

    Fußbodenheizungsverteiler an Außenwand Luftdichtigkeit?: Hallo Leute, unser Unterputz - Fußbodenheizungsverteiler befindet sich an einer Außenwand und es ist hinterhalb der Ziegel zusehen (sprich...
  3. Luftdichtheits Prüfgerät Airleben airLPT 113

    Luftdichtheits Prüfgerät Airleben airLPT 113: Neuwertiges Gerät in Alukoffer, komplett mit Anschlußschlauch Set, Drucker etc. zu verkaufen: Preis unter 50% Neupreis!
  4. Luftdichte Ebene: Glattstrich für Dampfbremse + Verspachteln von Ziegelmauerwerk

    Luftdichte Ebene: Glattstrich für Dampfbremse + Verspachteln von Ziegelmauerwerk: Hallo zusammen, in unserem Neubau (GU) soll die Außenwand hinter zukünftigen Installationen verspachtelt werden und im Dachgeschoss ein...
  5. Luftdichte Ebene im Bereich des Trockenbaus

    Luftdichte Ebene im Bereich des Trockenbaus: Hallo zusammen, reicht es den 'Putz' so dünn aufzutragen um eine Luftdichtheit im Bereich des Trockenbaus zu erreichen? Wie sieht es mit dem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden