Luftwärmepumpe und Heizkörper

Diskutiere Luftwärmepumpe und Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Auf jeden Fall MUSS Dein Heizungsbauer einen hydraulischen Abgleich machen und Du machst dann im Winter einen thermischen Abgleich hinterher....

  1. #21 Fabian Weber, 23.10.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.960
    Zustimmungen:
    6.251
    Auf jeden Fall MUSS Dein Heizungsbauer einen hydraulischen Abgleich machen und Du machst dann im Winter einen thermischen Abgleich hinterher.

    Lass Dir das dokumentieren. Lass Dir auch die Heizlastberechnung aushändigen (ist nicht der Energieausweis).

    Ziel muss sein alle Räume mit so wenig Vorlauftemperatur wie möglich zu heizen und daher mit voll geöffneten Thermostaten.

    Gibt es noch einen großen Pufferspeicher mit Mischerkreis? Kannst Du die Verrohrung mal genauer beschreiben?
     
  2. #22 driver55, 28.10.2019
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.686
    Zustimmungen:
    1.680
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    @TE: Weshalb werden Fragen z.T. nicht beantwortet?
     
  3. #23 Gast85808, 28.10.2019
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Mal meinen Senf dazu geb: also, es gibt ja mittlerweile Studien genau zu diesem Thema. Ergebnis: soooo schlecht, wie das System hier geredet wird, ist es dann doch nicht. Problem wieder Deutschland: wie dämme ich so wenig wie möglich. Und ich befürchte, da liegt dann das Hauptproblem, ENEV mit Ach und Krach erreicht, evtl. Dank der WP auf "schön gepimpt" dabei ist es eigentlich energetisch na ja...

    das Problem ist immer das Gleiche: eine Wärmepumpe ist nur so gut, wie die Hülle, die sie erwärmen soll. Wenn die Hülle grausam (und: ENEV Mindeststandard ist für eine WP grausam) ist, kann die beste WP nix ausrichten. Da kann man dann nur noch Schadensbegrenzung betreiben.
     
    Fred Astair gefällt das.
  4. #24 Lexmaul, 28.10.2019
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Da muss ich Dir widersprechen - die heutige EnEV ist schon sehr streng und alles, was darüber geht, armotisiert sich nicht. Ich fahre hier mit KfW70 (also fast heutige EnEV) ja auch sehr gute Werte mit der WP.

    Aber halt mit Flächenheizung - das ist das Problem, wenn man sowas als Luftpumpe und komplett mit Radiatoren plant.
     
  5. #25 Gast85808, 28.10.2019
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Neee, 15 kWh sind und bleiben 15kWh. Und spätestens da beginnt die Rechenaufgabe von Investition und Amortisation.

    In Zeiten von FFF und CO2 und hastenichtgesehn erinnern wir uns nur an die EU-Gebäuderichtlinie von 2009 (!!!) wonach eigentlich seit 2018 nur noch Passivhaus zulässig ist. In den kalten Nachbarländern hat man es im wesentlichen umgesetzt Nur Deutschland mal wieder hat das so deftig aufgeweicht, daß man hier quasi alles bauen darf. Und 2021 kommt der nächste Schritt. Null-Energiehaus. Aber spätestens hier beginnt eine verlogene Diskussion...
     
  6. #26 Lexmaul, 28.10.2019
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Ja, eben - und da reicht mit einem entsprechenden Wärmekonzept auch locker EnEV - das mit dem Nullenergiehaus ist wieder ne andere Kiste. Wer drauf steht - ich bin bei dem Dämmwahn ausgestiegen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt (bei einem eh energetisch schwachsinnigen EFH).
     
  7. #27 Fred Astair, 28.10.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    6.328
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Da sprichst Du ein großes Wort gelassen aus.
     
  8. #28 Lexmaul, 28.10.2019
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Ist doch so - ich hab es zumindest bewusst gemacht, weil ich meine Ruhe haben wollte :D.
     
    Fabian Weber gefällt das.
  9. #29 driver55, 29.10.2019
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.686
    Zustimmungen:
    1.680
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Ich wiederhole....

     
  10. #30 Fabian Weber, 29.10.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.960
    Zustimmungen:
    6.251
    @driver55, der TE ist ins rosa Forum umgezogen, hatte ich Ihm per PN geraten.:)
     
  11. #31 driver55, 29.10.2019
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.686
    Zustimmungen:
    1.680
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Und der „Gaudimax“ ist dann nicht mal in der Lage zu melden, „Ich bin dann mal weg“.
    (Denn er liest die Beiträge ja noch....zuletzt gesehen....)

    Und dort wie die Heizung dann gesundgebetet?:28:
     
  12. #32 Fabian Weber, 29.10.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.960
    Zustimmungen:
    6.251
    Naja, dort sind ja dann doch mehr Fachleute als hier.
     
  13. vonTGA

    vonTGA

    Dabei seit:
    27.10.2019
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    10
    Kannst Du dir die Jahresarbeitszahl anzeigen lassen? Es gibt sogenannte Mindestjahresarbeitszahlen, die erreicht werden müssen. Wenn diese bei Dir unterschritten werden, solltest Du dir einen Anwalt nehmen und die Sache mit Ihm besprechen. Das wird aber eine Schlammschlacht werden.

    w w w.enev-online.eu/geg/referentenentwurf/text/%A7_38_nutzung_geothermie_umweltwaerme.htm
     
Thema:

Luftwärmepumpe und Heizkörper

Die Seite wird geladen...

Luftwärmepumpe und Heizkörper - Ähnliche Themen

  1. Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen

    Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen: Hallo Zusammen, bei unserer Bestandsimmobilie würden wir gerne die Heizungsanlage sanieren. In diesem Zuge haben wir uns ein paar Angebote...
  2. Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung

    Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung: Hallo, die Außeneinheit meiner Luftwärmepumpe Viessmann Victocal 200-S macht seit kurzer Zeit ein quietschendes Geräusch. Höchstwahrscheinlich...
  3. Luftwärmepumpe ca. 8 kw

    Luftwärmepumpe ca. 8 kw: Ich hätte mal eine Frage: welche Zuleitung braucht man für eine Luftwärmepumpe mit ca. 8 kw Leistung ? Leitungslänge ca 5 Meter, in Leerrohr...
  4. Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?

    Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?: Bei unserer Neubauplanung erfolgt die Beheizung und Warmwasser-Bereitung mit einer Luftwärmepumpe, Hersteller: Viessmann, Brötje, Vaillant, Wölfe...
  5. Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch

    Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch: Hallo Zusammen, ich habe mich vorhin angemeldet und darf mich kurz vorstellen. Meine Name ist Bernd, ich bin 51 Jahre alt und ich habe vor rund...