Mangelhafte Dampfsperre/-bremse

Diskutiere Mangelhafte Dampfsperre/-bremse im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; In welcher(n) Form(en) zeigt sich zuerst die Mangelhaftigkeit der Dampsperre/-bremse ? Oder erkenne ich von außen gar nix, so dass der Mangel...

  1. Toni

    Toni Gast

    In welcher(n) Form(en) zeigt sich zuerst die Mangelhaftigkeit der Dampsperre/-bremse ?

    Oder erkenne ich von außen gar nix, so dass der Mangel ausschließlich durch reingucken (in den Sparrenzwischenraum) erkannt werden kann?

    Viele Grüsse
    Toni

    P.S.: Korrigiert mich bitte, wenn ich hier themenmäßig falsch bin!
     
  2. #2 NBasque, 03.05.2005
    NBasque

    NBasque

    Dabei seit:
    13.01.2003
    Beiträge:
    834
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF eines Holzbauunternehmens
    Ort:
    Umkreis Bonn
    Im Verborgenen

    Die Mehrzahl der durch fehlerhafte Dampfbremsen verursachten Schäden spielen sich zunächst im Verborgenen (im Dämmgefach) ab. Von Schimmelbildung, Durchfeuchtung bis zu Pilzbefall des Holzes ist alles möglich.

    Im Innenbereich sind Schäden durch fehlerhafte Dampfbremsen eigentlich nur bei sehr niedrigen Aussentemperaturen sichtbar; wenn der kondensierte Wasserdampf schon am tiefsten Punkt aus der Konstruktion rinnt und Holz- oder Plattenbekleidungen partiell befeuchtet.

    Eine Überprüfung der Dämmgefache kann im Dachbereich am besten nach dem Winter von außen erfolgen (Feuchtigkeitsmessung). Besteht der Verdacht einer mangelhaften Ausführung der Luftdichtheitsebene, sollte auf jeden Fall vor weiteren Maßnahmen ein Blower-Door-Test durchgeführt werden.
     
Thema:

Mangelhafte Dampfsperre/-bremse

Die Seite wird geladen...

Mangelhafte Dampfsperre/-bremse - Ähnliche Themen

  1. Dachflächenfenster nach Dachsanierung mangelhaft?

    Dachflächenfenster nach Dachsanierung mangelhaft?: Hallo zusammen, ich bin normalerweise hier mit als Experte in einem anderen Fachgebiet unterwegs, aber jetzt brauche ich auch mal Eure Hilfe....
  2. Nivelliermasse mangelhaft

    Nivelliermasse mangelhaft: Hallo, Vor ein paar Tagen wurde in der gesamten Wohnung der Boden von einem Bodenleger nivelliert. Ziel ist es wieder Laminat zu verlegen. Über...
  3. Abdichtung Bodenplatte /Perimeterdämmung - vermutlich mangelhaft

    Abdichtung Bodenplatte /Perimeterdämmung - vermutlich mangelhaft: Hallöchen, ich glaube bei der Abdichtung unserer Bodenplatte (Haus ohne Keller) wurde gemurkst, hat jemand einen Rat? Der Bodengutachter...
  4. Fußbodenheizung Schutzrohre Mangelhaft und beschädigt?

    Fußbodenheizung Schutzrohre Mangelhaft und beschädigt?: Es nimmt kein Ende. Ein Gewerk hat meiner Meinung nach richtig Scheisse gebaut. Nach dem die Fußbodenheizung nochmals etwas korrigiert wurde und...
  5. Flachdach erste Abdichtungsschicht Baudertec KSK Verarbeitung mangelhaft?

    Flachdach erste Abdichtungsschicht Baudertec KSK Verarbeitung mangelhaft?: Hallöchen zusammen, nachdem es schon bei den Abdichtungsarbeiten unseres Kellers Ärger gegeben hat, bin ich natürlich jetzt besonders sensibel...