nach 1,5 jahren pfeift meine Heizung

Diskutiere nach 1,5 jahren pfeift meine Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe vor 1,5 Jahren eine neue Heizung (Viessmann Vitodens 200-W ) einbauen lassen,komplett mit Verrohrung und Heizkörper.Die Heizung wird...

  1. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    Hallo,
    habe vor 1,5 Jahren eine neue Heizung (Viessmann Vitodens 200-W ) einbauen lassen,komplett mit Verrohrung und Heizkörper.Die Heizung wird mit Flüssiggas betrieben.
    Jetzt seit 4 Wochen fängt die Heizung an zu pfeifen.Habe dafür den Heizungsmonteur ,der die Heizung auch montiert hat, gebeten danach zu schauen.Der erste Monteur der vor 3 Wochen kam ,der hatte noch nicht mals Werkzeug dabei für die Haube zu öffnen meinte das wäre normal.Der 2. Monteur kam nach nochmaligem Anruf bei der Heizungsfirma vor 3 Tagen und meint auch da kann man nichts machen alles normal.
    Da die Heizung im Bad hängt weil ich keinen Keller habe ist das Pfeifen sehr unangenehm.
    Was könnte denn hier der Fehler sein,warum pfeift die heizung auf einmal?
    Gruß atomio
     
  2. #2 Fred Astair, 07.05.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    5.436
    Zustimmungen:
    2.269
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernhardino
    Wann pfeift die Heizung?
    Immer?
    Nur wenn der Brenner läuft?
    Wenn sich das Abgasgebläse einschaltet?
    Wenn die Pumpe läuft?
    Wie laut ist es, ungefährer Frequenzbereich (beides kann man behelfsweise per Handyapp ermitteln)?
     
  3. #3 driver55, 07.05.2020
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    617
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Nach dem Motto "Lispelst du immer?", "Ne, nur wenn ich thpreche":biggthumpup:
     
  4. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    Sie pfeift immer,ohne Unterbrechung direkt morgens beim Anspringen bis zum Ausschalten Abends.Der Frequenzbereich liegt bei 65.
    Gruß Atomio
     
  5. #5 Fred Astair, 08.05.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    5.436
    Zustimmungen:
    2.269
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernhardino
    Warum erzählst Du uns solchen Quatsch?
    Wenn sie Morgens bis Abends pfeift, pfeift sie doch nicht immer!
    Läuft der Brenner ununterbrochen, läuft das Luftungsgebläse ununterbrochen von Früh bis Spät oder nur die Umwälzpumpe?
    65 was?
    Hertz, dB, Karat...?
     
    Jo Bauherr und driver55 gefällt das.
  6. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    Abends um 22.00 Uhr schaltet sie ab und morgens um 7.00 Uhr wieder ein.Nachts brauche ich keine Heizung.
    Übrigens die Heizung heißt nur Heizkörper ,kein Warmwasser.
    Natürlich 65 dB,werde mir natürlich für dich eine Goldwaage ausleihen und gebe dir dann den Wert in Karat an.
    Übrigens die Anlage läuft mit 50Hertz,aber das weißt du ja bestimmt.
    Alles geklärt,vieleicht hast du ja einen Tip?
     
  7. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
  8. #9 simon84, 09.05.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    13.275
    Zustimmungen:
    2.627
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    da hast du dich jetzt aber selber ein bisschen disqualifiziert. Wenn man nach eine Frequenz frage erwartet man eine Antwort im Sinne eines Spektrums oder Hertz nicht in dB
    Das wäre eher eine Antwort auf „Lautstärke“

    die Frage nach der Frequenz ist wichtig ! Daher kann man einschätzen ob es eher von einer Pumpe kommt oder von einem Gebläse

    es gibt auch viele Handy Apps die Spektrum Analyse von Geräuschen machen
     
    Fred Astair gefällt das.
  9. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    dann hätte er das erklären sollen (wenn ich ein Profi wäre würde ich nicht fragen)
    Habe mir eine App runtergeladen und gemessen .diese zeigte -28dB und 299 Hz an
     
  10. #11 Fred Astair, 09.05.2020
    Zuletzt bearbeitet: 09.05.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    5.436
    Zustimmungen:
    2.269
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernhardino
    Was, an der Frage nach dem ungefähren Frequenzbereich hätte ich erklären sollen?
    Ich hatte übrigens noch mehr Fragen gestellt, die alle zur Eingrenzung beitragen können.
    Übrigens waren es doch eben noch 65 dB?
    Wie, in welchem Abstand wurde denn gemessen?
    Vielleicht mal ein Soundfile aufnehmen und einstellen...
     
  11. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    Habe eine neue App die heißt Spectroid,oder hast du eine Gute zum Appen?
    direkt an der Heizung
    Werde mal versuchen ein Soundfile aufzunehmen ,und. als Anhang zu kreieren.
     
  12. #13 Fred Astair, 09.05.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    5.436
    Zustimmungen:
    2.269
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernhardino
    Ja mach mal.
    Lautstärke wird in 1 m Abstand zur Schallquelle gemessen, um vergleichbar zu sein. Fürs Soundfile kannst Du aber dichter rangehen, damit man was hört.
     
  13. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    habe das Geräusch jetzt aufgenommen mit dem Handy bekomme es aber nicht auf den PC,habe alles probiert.Hast du eine Idee,wie?
     
  14. #15 Fred Astair, 10.05.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    5.436
    Zustimmungen:
    2.269
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernhardino
    Wenn die App keine eigene "Senden an"-Funktion hat, dann im Dateisystem nach dem File suchen (meist mp3) und dann die Datei per E-Mail sn Dich selbst senden.
     
  15. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    habe es jetzt die ganze Zeit probiert,bekomme es nicht hin.Hatte gestern auf der App "Diktiergerät" es geschafft das Geräusch auf den PC zu laden,aber die MP3 Datei wurde hier nicht angenommen.
     
  16. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    werde mir morgen mal ein Mikrofon besorgen und über den Sound-Rekorder des PC´s probieren
     
  17. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    werde mir morgen mal ein Mikrofon besorgen und über den Sound-Rekorder des PC´s probieren
     
  18. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Moselaner
    habe alles per Mikrofon aufgenommen,kann die Datei aber hier nicht hochladen.Leider.
    Oder gibt es da einen Weg?
     
  19. #20 Fred Astair, 12.05.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    5.436
    Zustimmungen:
    2.269
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernhardino
    Am Handy: "Datei hochladen"
    entweder direkt vom Soundtecorder
    oder über "Dokumente"
     
Thema:

nach 1,5 jahren pfeift meine Heizung

Die Seite wird geladen...

nach 1,5 jahren pfeift meine Heizung - Ähnliche Themen

  1. alte Deckendämmung - Haus 50er Jahre

    alte Deckendämmung - Haus 50er Jahre: Hallo in die Runde! Ich hoffe es kann mir jemand von euch hier im Forum weiterhelfen. Anbei ein Bild von einer Deckendämmung (unter einer...
  2. Kernsanierung 60er Jahre

    Kernsanierung 60er Jahre: Hallo, vorweg: ich weiß, dass eine Kosteneinschätzung rein auf Grund einer groben Online-Beschreibung nicht sehr genau sein kann, dennoch würde...
  3. Föderung für Umrüstung von Ölheizung älter als 30 Jahr bei Hauskauf

    Föderung für Umrüstung von Ölheizung älter als 30 Jahr bei Hauskauf: Liebe Forengemeinde, meine Frau und ich sind bereits seit längerem auf der Suche nach einer Immobilie im Großraum Nürnberg. Nun scheinen wir...
  4. Verdichten von Schotter nach 15 Jahren

    Verdichten von Schotter nach 15 Jahren: Hallo Forum, Meine Einfahrt wurde im Zuge des Kellerbaus ausgehoben und mit 80-100cm Schotter aufgefüllt. Unten Grobschlagmaterial und oben...
  5. Dämmung 60er Jahre Flachdach-Bungalow

    Dämmung 60er Jahre Flachdach-Bungalow: Liebe Community, wir haben einen teilunterkellerten (Hanglage), einstöckigen Flachdachbungalow in unserer Lieblingsstadt gekauft und wollen ihn...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden