Neubau, Fenster mit 3-fach Verglasung

Diskutiere Neubau, Fenster mit 3-fach Verglasung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; die trockenkrümmel rieseln, entweder durch transport, lagerung oder einbau. schon bei produktion? fragen, über fragen.

  1. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    die trockenkrümmel rieseln, entweder durch transport, lagerung oder einbau.
    schon bei produktion? fragen, über fragen.
     
  2. #22 gunther1948, 15.09.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    Rückstände (punktförmig) im Scheibenzwischenraum (SZR):
    ≤1 m2 max. 4 Stück ≤3 mm
    > 1 m2 max. 1 Stück mit Ø ≤ 3 mm je uml. Meter
    hallo
    auszug aus pdf glasfehler

    gruss aus de pfalz
     
  3. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    das dürften deutlich mehr sein....
    obwohl ich nicht weiß, wie oft der TE ein fenster
    fotografiert hat.

    sehen die fenster alle so aus?
     
  4. #24 cristalero, 16.09.2015
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Das ist das Trockenmittel, das in den Abstandhaltern zwischen den Scheiben sein sollte!
    Sieht natürlich gerade bei schwarzen Abstandshaltern nicht schön aus, das der Isolierglashersteller keine
    "Lust" hat die Scheiben asuzutauschen, ist klar.

    Wie das rechtlich aussieht, weiss ich nicht genau. Geh mal zu Deiner örtlichen Handwerkskammer, dort gibt es eine
    Schlichtungsstelle- ist kostenlos- vielleicht können die helfen
    Gruss Cristalero
     
  5. #25 Qendrim, 22.09.2015
    Qendrim

    Qendrim

    Dabei seit:
    09.09.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Leutkirch
    Also ich habe bereits einem Sachverständiger mein Problem geschildert und ich warte noch auf eine Antwort von ihm, da ich ihm nun Bilder habe zukommen lasse.
    Ich bin mir nicht so sicher mittlerweile.

    Das ist das Schreiben meines Fensterbauers, bzw. durch seinen Glaslieferant.


    „Wir haben die reklamierten Scheiben am 08.09.15 auf der Baustelle besichtigt.
    Es konnten bei ein paar Scheiben Molekularsieb im Scheibenzwischenraum
    festgestellt werden.
    Es wird beim Glas generell die Durchsicht bewertet.
    Laut der „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen“,
    die ich Ihnen beilege, sind fertigungsbedingte Merkmale im Falzbereich zulässig.
    Bei zwei Scheiben haben wir es aus Kulanzgründen anerkannt.
    Die anderen sind absolut in der Norm.“

    Ich kann leider die PDF Datei im Anhang dieser Stellungnahme hier nicht uploaden, da die max. Größe dafür wohl 1.91Mb sind, meine aber 2.01Mb hat.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann warte doch mal was Dein SV von sich gibt.
     
Thema: Neubau, Fenster mit 3-fach Verglasung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. 3scheibenisolierglas ravensburg

    ,
  2. 3 fach verglaste Scheiben TPM

    ,
  3. 3-fach verglasung sonneneinstrahlung test richtige anordnung

    ,
  4. scheibe 3 fach verglast Mängel,
  5. woher kommen Einschlüsse im fenster,
  6. einschlüsse bei 3fach glas,
  7. abstandhalter isolierglas reklamation,
  8. fenster kratzer toleranz
Die Seite wird geladen...

Neubau, Fenster mit 3-fach Verglasung - Ähnliche Themen

  1. Fenster Profil-Breite Neubau

    Fenster Profil-Breite Neubau: Hallo, wir haben für unsere Fenster im Neubau verschiedene Profilbreiten angeboten bekommen. 76 mm, 82 mm, 88 mm. Kann man sagen was heute im...
  2. Wasseransammlung in Fenster Innenseite (Neubau) - Fenster undicht?

    Wasseransammlung in Fenster Innenseite (Neubau) - Fenster undicht?: Hallo zusammen, wir bewohnen seit Januar 2023 unsere neugebaute Doppelhaushälfte. Leider mussten wir feststellen, dass sich in der Fenster...
  3. Feuchtigkeit/ Neubau/ neben bodentiefen Fenster/ Fallrohr

    Feuchtigkeit/ Neubau/ neben bodentiefen Fenster/ Fallrohr: Liebes Forum, nach vielen Tipps und passivem Lesens, benötige ich nun Eure Schwarmintelligenz. Wir haben seit Wochen ein akutes...
  4. Fenster im Neubau

    Fenster im Neubau: Moin, Irgendwie stehe ich gerade ein wenig bedeppert da ;) Für meinen Neubau bin ich gerade daran den Partner für die Fenster & Türen zu...
  5. Neubau - 3 fach verglaste Fenster - Schallschutz keine Spur!?!?

    Neubau - 3 fach verglaste Fenster - Schallschutz keine Spur!?!?: Hallo zusammen, nachdem wir nun einige Monate nun in unserem EFH-Neubau wohnen fällt uns auf das zuviel tief Frequentes in unsere Wohnräume von...