Neubau - Optimierung der Heizungseinstellung (Gas)

Diskutiere Neubau - Optimierung der Heizungseinstellung (Gas) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Was bedeutet Frostschutzzirkulation genau? Dass bei Minusgraden permanent warmes Wasser in die Anlage gepumpt wird? Das klingt ja eigenartig.

  1. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Was bedeutet Frostschutzzirkulation genau? Dass bei Minusgraden permanent warmes Wasser in die Anlage gepumpt wird? Das klingt ja eigenartig.
     
  2. #22 Gast 85175, 01.12.2021
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    So habe ich den ergoogelten „Werbeprospekt“ verstanden.
     
  3. #23 maxl229, 01.12.2021
    maxl229

    maxl229

    Dabei seit:
    30.11.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    xxxhttps://blog.paradigma.de/aquasolar-system-alles-wissenswerte-zur-solarwaerme-technologie-von-paradigma/
     
  4. #24 maxl229, 01.12.2021
    Zuletzt bearbeitet: 01.12.2021
    maxl229

    maxl229

    Dabei seit:
    30.11.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Habe jetzt mal noch wie empfohlen ein Zeitprogramm bei der KWL erstellt und werde mal die Entwicklung der Raumfeuchte beobachten. Eingestellt habe ich Mo-Fr. 7-21 Uhr und Sa-So 08-22 Uhr auf je Stufe 2

    Folgende Werte liefert die KWL momentan:

    - Temperatur Ablauf 21°
    - Feuchtigkeit Abluft 36%
    - Temperatur Fortluft 8°
    - Feuchtigkeit Fortluft 87%
    - Temperatur Außenluft 5°
    - Feuchtigkeit Außenluft 97%
    - Temperatur Zuluft 19°
    - Feuchtigkeit Zuluft 38%

    - Luftmenge Zuluftventilator 235 m³/h
    - Luftmenge Abluftventilator 243m³/h

    Wenn ich das so richtig sehe, sollte der aktuelle Abluftfeuchtigkeitswert im unteren Bereich liegen und hat noch "Luft nach oben". Die Nachtabschaltung sollte keine großen negativen Auswirkungen haben, oder?
     
  5. #25 Surfer88, 01.12.2021
    Surfer88

    Surfer88

    Dabei seit:
    17.12.2018
    Beiträge:
    1.098
    Zustimmungen:
    467
    Habe auch 175m², KFW70 Bau, Dämmstandard wäre KFW55.
    Werte habe ich ähnliche, außer das meine VL Temperatur bei 25 Grad liegt.
    Wieso brauchst du 42 Grad Vorlauftemperatur?
    Spreizung ist bei mir 5.
    Habe es aber mit Durchlaufmenge geregelt, also Raumthermostate inaktiv.

    Lg
     
  6. #26 maxl229, 01.12.2021
    maxl229

    maxl229

    Dabei seit:
    30.11.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Die max. Vorlauftemperatur von 42 Grad wurde vom Installateur eingestellt.
    Im Zeitverlauf habe ich schon Steigung der Heizkurve etc. reduziert. Den obigen Wert habe ich so belassen, weil ich festgestellt habe, dass sich die Heizkurve nicht verändert, wenn ich den Wert paar Grad runter setze.
    Du meinst, dass deine VL-Temperatur gem. meinem Beispiel bei 25 statt 31° liegt?
    Habe aktuell ja in einigen Räumen die Thermostate voll geöffnet und stelle fest, dass sich die Temperatur nicht wesentlich verändert.
    Das heißt im Umkehrschluss, dass bei der VL-Temperatur nicht mehr viel Stellschrauben möglich sind...
     
  7. #27 Gast 85175, 01.12.2021
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Doch, über den Volumenstrom evtl., also „mehr Durchfluss“ bei etwas niedrigerer Temperatur, aber das ist halt alles nicht das wonach Du suchst. Die Abweichung beim Verbrauch von +100% müßte sich ja bemerkbar machen, da müßte ja irgendwo etwas viel viel zu warm sein, nur dann kommst auf den hohen Verbrauch. Das Optimieren im einstelligen Prozentbereich ist ja nett, aber halt nicht das was Du eigentlich suchst…
     
  8. #28 Kriminelle, 01.12.2021
    Kriminelle

    Kriminelle

    Dabei seit:
    16.05.2013
    Beiträge:
    3.648
    Zustimmungen:
    2.004
    Beruf:
    .
    Ort:
    Niedersachsen
    Die Heizperiode 20/21 ! Nicht die des TEs
     
Thema:

Neubau - Optimierung der Heizungseinstellung (Gas)

Die Seite wird geladen...

Neubau - Optimierung der Heizungseinstellung (Gas) - Ähnliche Themen

  1. Neubau – Grundriss, Firstrichtung und Vorgehen

    Neubau – Grundriss, Firstrichtung und Vorgehen: Hallo zusammen, wir sind noch ganz am Anfang unseres Bauprojekts: das Grundstück steht fest (muss noch geteilt und umgeschrieben werden,...
  2. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?

    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
  3. Planung Neubau

    Planung Neubau: Moin zusammen! Wir beabsichtigen im Kreis Plön ein Haus zu bauen. Ein Grundstück ist in Aussicht, dieses soll mit einem weiteren Bauherren...
  4. Feuchtigkeitsschutz Außenwand bei Neubau Außentreppe mit Podest

    Feuchtigkeitsschutz Außenwand bei Neubau Außentreppe mit Podest: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einer baulichen Änderung bei uns am Haus (Baujahr 1995). Vor einiger Zeit wurde die alte Holztreppe mit...
  5. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?

    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...