Neue Ablaufgarnitur undicht

Diskutiere Neue Ablaufgarnitur undicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich hab eine Ablaufgarnitur, die ganz unten tropft. Es kommt aus dem Gewinde unter der Schraubverbindung zum festziehen. Kann es sein, dass ich...

  1. #1 phorris, 19.12.2025
    phorris

    phorris

    Dabei seit:
    06.04.2016
    Beiträge:
    74
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Finanzbranche
    Ort:
    Wiesbaden
    Ich hab eine Ablaufgarnitur, die ganz unten tropft. Es kommt aus dem Gewinde unter der Schraubverbindung zum festziehen.
    Kann es sein, dass ich die Dichtungen irgendwie falsch rum drauf habe?
    Die obere Dichtung ist aus einem Schaumstoff und die untere ist eine spitz zulaufende Gummidichtung. Ich hab die untere Gummidichtung mit der spitzen Seite nach oben montiert und das funktioniert nicht.
    Hier mal ein Foto:
    [​IMG]
    20251219 180335 hosted at ImgBB
    Es war schon sehr fest angezogen.
    Das Bild wird irgendwie nicht angezeigt, deshalb noch der Link.
     
  2. #2 postler1972, 21.12.2025
    postler1972

    postler1972

    Dabei seit:
    03.08.2014
    Beiträge:
    257
    Zustimmungen:
    72
    Beruf:
    Rohrreiniger
    Ort:
    Darmstadt
    ich denke die Dichtungen sollten getauscht werden, also die untere oben und die obere unten. Wobei oben besser Plastikfermit genommen werden sollte
     
Thema:

Neue Ablaufgarnitur undicht

Die Seite wird geladen...

Neue Ablaufgarnitur undicht - Ähnliche Themen

  1. Balkon neu fliesen

    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  2. An alle die neu bauen wollen

    An alle die neu bauen wollen: hier drei ganz nette Vorschläge vom NDR 3 D Druck Holzbausteine Fertighaus [MEDIA]
  3. Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen

    Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen: Hallo ins Forum, ich habe eine Frage an die Experten bezüglich der Nachbesserung einer Pflasterfläche. Wir haben aus Basaltstein 10 auf 10 cm...
  4. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband

    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  5. Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?

    Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen...