    Hallo zusammen!

    Ich habe mal eine Frage, die mir im Kopf herumschwirrt.
    Wir wollen bei unserer Sanierung ja von normalen HK auf eine FBH umbauen.

    Als Heizung ist im Moment eine Viessmann Vitodens 300-W Gasbrennwerttherme installiert (BJ 2012), die ja aufgrund der Brennwerttechnik für eine FBH gut geeignet ist. Daneben steht ein Vitocell 300-W mit 160l Warmwasserspeicher.

    Wenn ich es richtig verstehe, wird das TW ja vom Heizwasser über die innenliegende Heizwendel erwärmt, und das hat doch maximal dann Vorlauftemperatur?

    Oder wird das TW dann über einen separaten Kreis an die Therme angeschlossen und mit heißerem Wasser versorgt?

    Edit: Hab's gefunden. Die Therme hat also 2 Heizkreise, einen für den Speicher und einen für die Heizung.
     
    simon84 und Fred Astair gefällt das.
  2. #2 simon84, 28.05.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.336
    Zustimmungen:
    6.943
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ja genau in der Regel ist dann ein umschaltventil vorhanden, WW Bereitung oder WW Vorrang Schaltung sind lange in den Steuerungen vorhanden. bei WW Betrieb geht die Therme in der Regel auf vollast
     
Thema:

Niedrigere Vorlauftemperatur und TWW-Speicher

Die Seite wird geladen...

Niedrigere Vorlauftemperatur und TWW-Speicher - Ähnliche Themen

  1. Dachtreppe letzte Stufe zu niedrig

    Dachtreppe letzte Stufe zu niedrig: Hilfe! Die letzte Stufe zum Dachboden hat gerade so 1cm Höhe über der OSB-Platte. Dabei war dort eine FBH geplant. Jetzt wird der DB-Ausbau mit...
  2. Neigung Abwasserrohr zu niedrig?

    Neigung Abwasserrohr zu niedrig?: Es scheint als ob Abflussrohre an der auch unser Waschmaschine entwässert eine zu geringe Neigung aufweisen. Gemerkt haben wir das daran dass die...
  3. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?

    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  4. Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu niedrig

    Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu niedrig: Hallo, folgende Situation: Ölheizung heizt 3 Wohnhaus mit Heizkörpern mit der voreingestellten Temperatur von 65 Grad. Alle werden warm und...
  5. Normale Heizkörper mit niedriger Vorlauftemperatur fahren

    Normale Heizkörper mit niedriger Vorlauftemperatur fahren: Hallo zusammen, mir ist letztens ein Gedanke gekommen, wozu ich gerne eure Einschätzung hätte. In meinem Haus (Teils 1965 und gedämmt, teils...