Noppenbahn vs. Dämm/Dränlösung

Diskutiere Noppenbahn vs. Dämm/Dränlösung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, uns beschäftigt zur Zeit die Frage, was wohl sinnvoller ist: 1. Noppenbahn Delta Geo Drain + Perimeterdämmung (50mm) 2....

  1. #1 Michael A., 24.09.2003
    Michael A.

    Michael A.

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Experten,

    uns beschäftigt zur Zeit die Frage, was wohl sinnvoller ist:

    1. Noppenbahn Delta Geo Drain + Perimeterdämmung (50mm)
    2. Dämm/Dränlösung aus Styrofoam http://www.dow.com/styrofoam/europe/de/insulate/dinpe03.htm#Anchor-3.1-7140

    Vorliegende Gegebenheiten:

    - Keller, gelegentlich geheizt
    - KLB- Steine 36cm
    - Lastfall: Nicht drückendes Wasser, lehmhaltiger Boden
    - Drainage von Fränkische (natürlich Opti- Drain mit Kontrollschacht an jeder Ecke)
    - Verputzen der Kellerwand und Abdichtung mit Schweißbahnen
    Wie geht es danach weiter ???
    Noppenbahn + Perimeterdämmung, oder diese Dämm und Dränlösung ? Oder ganz auf die Dämmung verzichten ?

    Ja, ich weiß, daß ich meinen Planer fragen soll. Da mein Architekt sich leider wenig um unseren Neubau kümmert, dachte ich, fragste mal die, die auch Ahnung haben :respekt

    In der Wärmebedarfsrechnung steht nichts von Dämmung. Da damals noch nicht feststand, daß der Keller beheizt wird.

    Vorab schon mal Danke, für weiterführende Antworten.

    Grüße

    Michael
     
  2. #2 Michael A., 24.09.2003
    Michael A.

    Michael A.

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    @admin

    Sorry, bin wohl in die falsche Rubrik gekommen. Bitte den Beitrag in Abdichtung Kellerwände verschieben. Danke.

    Grüße

    Michael
     
  3. Lebski

    Lebski Gast

    Die Noppenbahnen können schon mal die Abdichtung beschädigen, Suchfunktion im Bereich Abdichtung Kellerwände benutzen.
    Falls überhaupt, die Noppenbahn nicht zwischen Abdichtung und Dämmung, sondern vor die Dämmung zum Erdreich.
    Die 2. Lösung ist aber einfacher und zu empfehlen.

    Bei beiden Ausführungen lagenweise und vorsichtig Verfüllen und verdichten. Mit versickerungsfähigem Material, kein Mutterboden o. ä.
     
  4. #4 Michael A., 24.09.2003
    Michael A.

    Michael A.

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Danke...

    Lebski. Wir Pfälzer müssen doch zusammen halten :wow

    Ich tendiere auch zu Lösung Nummer zwei.
    Verdichtet (alle 20 cm) wird natürlich nicht mit Mutterboden. Trotzdem Danke für den Hinweis.

    Viele Grüße

    Michael
     
Thema:

Noppenbahn vs. Dämm/Dränlösung

Die Seite wird geladen...

Noppenbahn vs. Dämm/Dränlösung - Ähnliche Themen

  1. Isolierung mit Noppenbahn?

    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???

    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?

    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Noppenbahn wie tief?

    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  5. Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt

    Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt: Hallo zusammen, wir haben bisher bei unserem Haus (Baujahr 2006) eine Abgrabung vor dem Kellerfenster gehabt. (genutzt als Wohnfläche). Alles...