Notausstiegsfenster DG Problem mit der Höhe

Diskutiere Notausstiegsfenster DG Problem mit der Höhe im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe es gibt reichlich Ideen für mein Problem, ich bin nämlich ziemlich ratlos und Dachdecker, Statiker und Architekt...

  1. bebe

    bebe

    Dabei seit:
    27.02.2010
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gesundheits- Krankenpflegerin
    Ort:
    bochum
    Hallo zusammen,

    ich hoffe es gibt reichlich Ideen für mein Problem, ich bin nämlich ziemlich ratlos und Dachdecker, Statiker und Architekt werden sich icht einig. Ich muss bei Ausbau meines DG ein Dachflächenfenster zum Notausstieg einbauen lassen. Leider liegt es genau dort ein wichtiger tragender Querbalken, so das das Fenster nur so eingebaut werden kann das bis zur unteren Fensteröffnung nur ca. 80cm statt den vorgegebenen 90cm sind. Nun hatte mein Architekt die Idee, das Fenster so einzubauen und im unteren Bereich mit einer Querstange/Gitter zu sichern, dies will der Dachdecker nicht. Ist das denn möglich? Ein bekannter Statiker meinte es gäbe Fenster mit eingebauter Gaube, womit es evtl. möglich wäre. Hat jemand noch andere Ideen? Wäre sehr dankbar dafür.

    Viele Grüße
    Bebe
     
  2. #2 Baufuchs, 07.07.2013
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Betrachte die Höhe von Oberkante Fußboden bis Unterkante Dachfenster als Brüstungshöhe.
    Bis 12m Absturzhöhe reichen da 80cm.

    Dein Architekt/Dachdecker gehen von 90 cm aus. Das ist aber eine Höhe, die dann gefordert wird, wenn Öffnungen in Dächern "umwehrt" werden.

    Ist bei Dir nicht der Fall. 80cm reichen aus.

    Dein Architekt soll mal die Bauordnung NRW lesen .
     
  3. bebe

    bebe

    Dabei seit:
    27.02.2010
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gesundheits- Krankenpflegerin
    Ort:
    bochum
    Hallo,

    das hört sich schon mal gut an. Können sie mir noch kurz erklären was "Absturzhöhe" und "umwehrt" heißt? Vielen Dank :)
     
  4. #4 Baufuchs, 07.07.2013
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Umwehrung ist z.B. ein Geländer um eine Treppenöffnung.
    Absturzhöhe= Unterkante Fenster bis Gelände.
     
Thema:

Notausstiegsfenster DG Problem mit der Höhe

Die Seite wird geladen...

Notausstiegsfenster DG Problem mit der Höhe - Ähnliche Themen

  1. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?

    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  2. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt

    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  3. Problem mit Rückstauklappe

    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  4. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?

    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  5. Notausstiegsfenster

    Notausstiegsfenster: Hallo, Ich habe eine Dachgeschosswohnung ausgebaut und habe nun gerade etwas Probleme mit der Baubehörde. Da bei dem Projekt mehrere Wohnungen...