Optimierung Fröling P4 u. FB-Heizung

Diskutiere Optimierung Fröling P4 u. FB-Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Werte Bauexperten, folgende Ausgangssituation: • EFH, Baujahr 2010. • Pelletheizung Fröling P4 (15kW), 1 Heizkreis • Kesselbetriebsart:...

  1. #1 syncro1, 28.12.2014
    syncro1

    syncro1

    Dabei seit:
    15.03.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    84489
    Werte Bauexperten,

    folgende Ausgangssituation:
    • EFH, Baujahr 2010.
    • Pelletheizung Fröling P4 (15kW), 1 Heizkreis
    • Kesselbetriebsart: Übergangsbetrieb ohne Puffer
    • Warmwasserspeicher: 295l
    • Fußbodenheizung in allen Etagen (KG, EG, OG), beheitzt werden i.d.R. aber nur EG: 50m², OG: 40m²
    • Hocheffizienzpumpe WILO-Stratos PICO, Pumpe läuft in der Regelungssart „Differenzdruck variabel (Delta p-v).

    Errechneter Pellet-Energiebdearf für Heizung u. Warmwasser gemäß Energieausweis: 98 [kWh / m² *a]
    Tatsächlicher Pelletverbrauch jährlich ca. 4 t. Das ist zu hoch :mauer u. ich möchte das ändern!

    Folgende Fragen:
    1) Ist die Spreizung im Heizkreis zwischen Soll VL-Temp. (35°C) u. RL-Temp. (30°C) ev. zu niedrig?

    2)Ich denke über die Anschaffung eines Pufferspeichers nach (ca. 600l).
    Dazu möchte ich aber erst mal wissen, wie oft der Kessel taktet.
    Derzeit ist es mir aber nicht möglich , im Kundenmenü die bisherigen Brennerstarts aus der Lambdatronic P 3200 auszulesen.
    Haz dazu ev. jemand eine Lösung (ev. via RS232)?

    3) Wäre es u.U. sinnvoll, die Pumpen-Regelungsart auf Differenzdruck kontant (Delta p-c) umzustellen?

    4) Der Heizungsverteiler im OG ist mit Taconova-Abgleichventien ausgerüstet.
    Der Heizungsverteiler für das EG (u. auch KG) hat keine Regulierventile bzw. Durchflussmesser.
    Ich denke da an Nachrüstung mit Tacosetter Rondo-Abgleichventilen.
    Wäre es sinnvoll, diese zumindest für die Wohn- u. Esszimmerstränge nachzurüsten, um einen konstanten, nachvollziehben Durchfluss zu gewährleisten?
    Ich vermute, die FBH wurde nie richtig hydraulisch abgeglichen (ich habe hierzu auch keinerlei Papiere).

    Vielen Dank schon mal vorab
    und Allen einen guten Start ins Neue Jahr!!!

    Gruß SG
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Werter Fragesteller,
    wie kommst Du zu dieser Annahme?
    Denn (in Ermangelung näherer Angaben) über den Daumen gepeilt kommt das sogar ziemlich gut hin!

    Offenbar unterliegst Du einem weitverbreiteten Irrtum. Nämlich, daß der Wert aus dem Wärmeschutznachweis sonderlich viel mit der Nutzungspraxis zu tun hat!
    Dem ist nicht so.Hinzu kommen weitere Punkte (z.B. benötigt auch ein nicht aktiv beheizter, aber in der thermischen Hülle liegender Keller Energie).


    Ich würde einen Wärmemengenmesser nachrüsten, um den realen Kesselwirkungsgrad feststellen zu können.
     
Thema: Optimierung Fröling P4 u. FB-Heizung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fröling p4 optimal einstellen

    ,
  2. durchflussmenge fröling p4

    ,
  3. fröling p4 fußbodenheizung trockenheizen

    ,
  4. lambdatronic P 3200 2010,
  5. optimale einstellung fröling p4,
  6. fröling p4 pellets durchflussmesser,
  7. FB Heizung ,
  8. fröling heizung p4 einstellen,
  9. fröling P4 durchfluss kessel,
  10. fröling p4 pumpe einstellen,
  11. fröling p4 fußbodenheizung
Die Seite wird geladen...

Optimierung Fröling P4 u. FB-Heizung - Ähnliche Themen

  1. Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi

    Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi: Ihr Lieben, Wir bauen den DB aus. Weil wir wenig Erfahrung haben und möglicherweise eine Baugenehmigung brauchen, haben wir ein Architekturbüro...
  2. Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!

    Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!: Hallo zusammen, 1. Wir sind: wir sind ein junges Paar und wollen uns für unsere Familie - 2 Erwachsene, 31 und 28 Jahre alt + 2 Kinder, 11Monate...
  3. Optimierung Warmwasserzapfzeiten , wie Zirku verlegen ?

    Optimierung Warmwasserzapfzeiten , wie Zirku verlegen ?: Hallo in die Runde.. in unserer Sanitärplanung sind wir nicht ganz glücklich mit den Warmwasserzapfzeiten... Daher wollte ich die Chance hier...
  4. Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke

    Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, Wir sanieren aktuell unser Dachgeschoss mit Holzbalkendecke. Da der Boden recht uneben ist, kommen die alten Dielen raus und es...
  5. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung

    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...