Planung Industriehalle, vorbeugender Brandschutz

Diskutiere Planung Industriehalle, vorbeugender Brandschutz im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Morgen! Ich bin leider nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand bei der Planung von Industiehallen: Welche Gesetze/ Verordnungen/...

  1. Jean

    Jean

    Dabei seit:
    25.02.2010
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Saarbrücken
    Guten Morgen!

    Ich bin leider nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand bei der Planung von Industiehallen: Welche Gesetze/ Verordnungen/ Richtlinien sind bei der Planung von Industriehallen hinsichtlich vorbeugendem Brandschutz neben der LBO und Industriebaurichtlinie (und natürlich Din 4102) zu beachten? (400m², eingeschossig, Metallverarbeitung).
    Danke im Voraus und viele Grüße,

    Jean
     
  2. #2 trekkie, 24.06.2011
    trekkie

    trekkie

    Dabei seit:
    11.04.2011
    Beiträge:
    984
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Sachsen
    Gehts nur um baulichen Brandschutz? Ansonsten werfe ich mal die Arbeitsstättenrichtlinie hier rein;-)
     
  3. Jean

    Jean

    Dabei seit:
    25.02.2010
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Saarbrücken
    Ja, danke. ASR war mir soweit klar, hatte ich im Kopf jetzt nur nicht unter Brandschutz abgelegt, obwohl relevant bei Verkehrswegebreiten etc.
    Ich dachte mehr an die Themen Entrauchung, Brandabschnitte und Anforderung an Bauteile. Da machen LBO und Industriebaurichtlinie deutliche Aussagen. Ich weiß aber nicht, ob es da im "Dunstkreis" noch weitere Forderungen gibt.

    Gruß,
    Jean
     
  4. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Tag,

    im "Dunstkreis" kann z.B. der Sachversicherer/VdS/FM noch "mitreden" wollen, das geht aber i.d.R. über die baurechtlichen Anforderungen hinaus und in betriebliche Maßnahmen/Abschätzung des Risikos hinein.

    Ein freundlicher Gruß
    svjm
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ich find das mutig, dass Du Dich auf Deine Haftpflichtversicherung verlassen willst.

    Du kennst die Vorschriften nicht genau; kein Thema, man kann nicht alles wissen.
    Dann aber Dein Wissen über Foren aufpeppen zu wollen, find ich mutig. Was, wenn wir entscheidendes vergessen. Sei es, weils neu ist, sei es, weil es für uns so selbstverständlich ist, dass wir es nicht erwähnen.
    Dann hängst Du voll in der Haftung. Und je nachdem, wie hoch der Schaden ist und "bekannt" die mißachtete Vorschrift ist, zieht sich Deine Versicherung ebtl. noch mit dem Hinweis auf grobe Farlässigkeit oder Vorsatz aus der Haftung heraus.

    Nimm Dir einen Brandschutzgutachter mit ins Boot. Ja, der frisst einen Teil Deines Honorars weg. Aber er gibt Dir Sicherheit.
    Ausserdem kann es sein, dass die Genehmigungsbehörde eh Unterlagen von einem entsprechenden Fachmenschen einfordert. Dann wirds wieder preiswerter und ggf. kannst Du es gegenüber dem AG auch noch geltend machen.

    MIR wäre diese Form der "Nachhilfe" für so ein Projekt zu riskant.
     
  6. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    weshalb?
    wenn er dem AG erläutert, dass neben den anderen
    fachplanern, einer für brandschutz erforderlich ist?

    den tragwerksplaner oder haustechnikplaner wird er auch nicht,
    aus seiner eigenen tasche löhnen...
     
  7. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    die beschreibung klingt in etwa nach (der bayrischen) bauwerksklasse 3.
    könnte sein, dass hier, des geringen schwierigkeitsgrades wegen, dem architekten
    umfassende kompetenz - auch für BS - unterstellt wird?
     
  8. #8 susannede, 24.06.2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  9. Jean

    Jean

    Dabei seit:
    25.02.2010
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Saarbrücken
    Hallo.
    @Ralf Dühlmeyer: Mahnende Worte, durchaus richtig. Sei Dir gewiss, daß ich mich sicherlich nicht nur in diesem Forum um die Erweiterung oder Ergänzung meines Wissens bemühe und weiß, wo mein Wissen und meine Erfahrung endet und ich den entsprechenden Fachplaner mit ins Boot nehme. Also keine Angst vor Antworten, ich werd schon nichts anstellen ;-).

    @susannede: Link hatte ich schon, danke.
     
  10. Jean

    Jean

    Dabei seit:
    25.02.2010
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Saarbrücken

    So ist es, Gebäudeklasse 3 trifft auch zu.
    Gruß, Jean
     
  11. #11 susannede, 24.06.2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    http://din-14675.de/tab/TAB_Saarlouis_08.2008.pdf

    sowas gibt's sicher auch für Saarbrücken.

    Rechtzeitig die Abt. Vorbeugender Brandschutz bei der Feuerwehr hinzu ziehen, macht sich erstens gut und ist extrem hilfreich.
     
Thema:

Planung Industriehalle, vorbeugender Brandschutz

Die Seite wird geladen...

Planung Industriehalle, vorbeugender Brandschutz - Ähnliche Themen

  1. WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand

    WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand: Hallo zusammen, ich hoffe mal mein Thema passt hier in den Bereich. Es geht darum, dass ich an meinem Haus ein WDVS aus Mineralwolle plane und...
  2. Hilfe bei der Planung unserer DHH :)

    Hilfe bei der Planung unserer DHH :): Hallo liebe Community, wir brauchen eure Unterstützung! Wir planen aktuell eine Doppelhaushälfte (DHH) auf einem 10x30 Meter großen Grundstück...
  3. Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau

    Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau: Liebe Community, ich bin etwas ratlos bezüglich der Dimensionierung einer Wärmepumpe für unser Altbau-Einfamilienhaus in Berlin. Wir möchten von...
  4. PV Anlage Planung

    PV Anlage Planung: Servus Leute Ich beschäftige mich nun seit gut 3 Monaten mit dem Bau einer PV Anlage auf unser Einfamilienhaus Nun habe ich mir endlich ein...
  5. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung

    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...