    Hallo habe eine Frage bezuäglich der Bestimmung von psi bei 3 Temperaturrandbedingungen.

    Folgender Fall (Detail Kellerwand/Fundament/Bodenplatte)
    Beheizter Keller............Temperatur 20Grad
    Unter Bodenpaltte........Temperatur 11.25 Grad
    Kellerwand..................Temperatur 5 Grad
    (wurde nach DIN 4108 ermittelt - Grundlage Außentemperatur -5Grad)

    Mit Heat habe ich eine Simulation durchgeführt:
    Wärmestrom über Kellerwand: 7.0243 W
    Wärmestrom über Kellerboden: 7.1298 W

    Länge der Außenmaßbezugsflächen - U-Wert
    Kellerwand:.....2,19 m .....................0,127
    Kellerboden:....3 m..........................0,359

    L0 ergibt sich zu:
    (2,19m*0,127)+(3m*0,359) = 1,355 W/m

    L2D
    = Wärmestrom/Temperaturdifferenz
    = 14,15/(????)


    Welche Temperaturdifferenz muss ich ansetzen?
    die zur Wand oder Boden oder wichten?

    Das Problem was ich mit dem L2D habe, dass der so ermittelte psi-Wert eigentlich so nur für diese Temperaturprofil angewendet werden darf und nicht allgemein...

    Gruß Marcel
     
Thema: Psi-Wert bei 3 Temperaturrandbedingungen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. temperaturdifferenz für psi-wert

    ,
  2. Wärmestrom bei Fundamentdetail

Die Seite wird geladen...

Psi-Wert bei 3 Temperaturrandbedingungen - Ähnliche Themen

  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung

    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?

    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)

    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  4. Wie wichtig ist der UW Wert

    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  5. Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!

    Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!: Liebes Forum, meine Frau und ich wohnen seit November letzten Jahres in einer Dachgeschosswohnung mit freiliegenden, abgeschliffenen Balken, die...