Putzrisse Neubau Fensterecken

Diskutiere Putzrisse Neubau Fensterecken im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; In userem Neubau, EFH, 2-geschossig, Leichtziegel delta 12, 36,5cm dick treten nun nach so einem halben Jahr leichte Risse im Aussenputz in den...

  1. Gast

    Gast Gast

    In userem Neubau, EFH, 2-geschossig, Leichtziegel delta 12, 36,5cm dick treten nun nach so einem halben Jahr leichte Risse im Aussenputz in den Fensterecken auf. Und zwar laufen die diagonal vom Fenster weg, ca. 10 -20 cm lang. Ist zwar kaum zu sehen, als Bauherr sieht man aber ALLES. Sind wir nun Opfer des BAUPFUSCHS, oder ist sowas drin?. Und wie würde man es behandeln? Soll ich meinen Architekten bitten, beim Putzer eine Nachbesserung anzufordern?

    Grüsse
    MR
     
  2. khr

    khr

    Dabei seit:
    27.05.2002
    Beiträge:
    705
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    Ort:
    46244 Kirchhellen
    Benutzertitelzusatz:
    www.khries.de
    Wenn die betroffenen Fenster Rolladenkästen haben die überputzt sind kann es sein, dass diese nicht ausreichend bewehrt wurden. Ferner kann beim Hochziehen des Panzers der Kasten erschüttert werden wenn die Rolladenstopper gegen die äußere Rolladenkastenanschlagschiene knallen.
     
  3. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Freising
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Nur ne Zwischenfrage

    treten diese Risse im Rolladen- oder "NUR" im Brüstungbereich auf ??? ... wobei wir wieder beim V-Plus-System wären :D


    MfG
     
  4. Gast

    Gast Gast

    Die Risse treten "unten" im Fensterbankbereich auf - was ist V-Plus?

    Grüsse
    MR
     
  5. TAMKAT

    TAMKAT

    Dabei seit:
    12.10.2002
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mönchengladbach
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    In den seltensten Fällen kann der Putzer was dafür.

    TAMKAT
     
  6. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Freising
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Din 1053

    da steht´s drin (!) ... Stichwort Brüstungsbewehrung (!) ... klar kann (sollte) der Putzer Amierungspfeile für diesen Bereich verwenden ... klar kann der Putzer auch die Alu-Fensterbankkanten mittels Schaumstoffstreifen versehn damit sich die Fensterbänke ausdehnen können (sollte eigentlich der Fensterbauer machen! ) ... "ABER" was hilft es IHNEN wenn der Putzer alles richtig gemacht hat und der Rohbauer zu faul war die Din geforderte Brüstungsbewehrung in diesen Bereich einzulegen ... auch für den Delta 012 gibts Brüstungsbewehrung die den Regeln der Technik entsprechen z.b. Mufor für den gemörtelten Bereich oder Grip-Rip für den geklepten Bereich "ODER" man nimmt was man eigentlich nehmen sollte das V-Plus-System (!)
    -
    Die Schuld dürfte zu 99,99% beim Rohbauer liegen ... denn ich kenn mittlerweile auch meine Schweinchen bereits am Gang :D

    MfG
     
Thema:

Putzrisse Neubau Fensterecken

Die Seite wird geladen...

Putzrisse Neubau Fensterecken - Ähnliche Themen

  1. Neubau ohne Keller - Hohlkehle notwendig?

    Neubau ohne Keller - Hohlkehle notwendig?: Hallo, ich benötige als Laie mal eure Hilfe. Und zwar muss ich als Eigenleistung die Sockel mit einer Dickbeschichtung streichen und anschließend...
  2. Trennung von Medien vor Abriss und Neubau

    Trennung von Medien vor Abriss und Neubau: Hallo liebes Forum, bei uns steht bald ein Abriss und danach ein Neubau an. Nun wollen wir die Trennung der bestehenden Medien veranlassen und...
  3. Kamin bei KfW55 Neubau // behördl. Vorgaben

    Kamin bei KfW55 Neubau // behördl. Vorgaben: wir planen aktuell unseren Neubau und sind auch ziemlich fertig mit allem. Nun ist das Thema Kamin wieder aufgekommen und wir fragen uns welche...
  4. Neubau Kaminofen Raumluftabhängig LAS Schornstein sinnvoll?

    Neubau Kaminofen Raumluftabhängig LAS Schornstein sinnvoll?: Hallo, sind derzeit bei der Neubau Planung und ich habe eine nicht ganz so übliche Frage: Haben aus der jetzigen Wohnung einen nicht ganz so...
  5. Schimmel an Sockelleisten im Neubau und gleichzeitiger Ameisenbefall

    Schimmel an Sockelleisten im Neubau und gleichzeitiger Ameisenbefall: Hallo, wir wohnen jetzt seit fast 2 Monaten im Haus (EFH ohne WDVS, ohne Keller, massiv, Fußbodenheizung). Nun sind uns plötzlich aus einer...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden