Putzrisse Neubau Fensterecken

Diskutiere Putzrisse Neubau Fensterecken im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; In userem Neubau, EFH, 2-geschossig, Leichtziegel delta 12, 36,5cm dick treten nun nach so einem halben Jahr leichte Risse im Aussenputz in den...

  1. Gast

    Gast Gast

    In userem Neubau, EFH, 2-geschossig, Leichtziegel delta 12, 36,5cm dick treten nun nach so einem halben Jahr leichte Risse im Aussenputz in den Fensterecken auf. Und zwar laufen die diagonal vom Fenster weg, ca. 10 -20 cm lang. Ist zwar kaum zu sehen, als Bauherr sieht man aber ALLES. Sind wir nun Opfer des BAUPFUSCHS, oder ist sowas drin?. Und wie würde man es behandeln? Soll ich meinen Architekten bitten, beim Putzer eine Nachbesserung anzufordern?

    Grüsse
    MR
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. khr

    khr

    Dabei seit:
    27.05.2002
    Beiträge:
    705
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    Ort:
    46244 Kirchhellen
    Benutzertitelzusatz:
    www.khries.de
    Wenn die betroffenen Fenster Rolladenkästen haben die überputzt sind kann es sein, dass diese nicht ausreichend bewehrt wurden. Ferner kann beim Hochziehen des Panzers der Kasten erschüttert werden wenn die Rolladenstopper gegen die äußere Rolladenkastenanschlagschiene knallen.
     
  4. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Freising
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Nur ne Zwischenfrage

    treten diese Risse im Rolladen- oder "NUR" im Brüstungbereich auf ??? ... wobei wir wieder beim V-Plus-System wären :D


    MfG
     
  5. Gast

    Gast Gast

    Die Risse treten "unten" im Fensterbankbereich auf - was ist V-Plus?

    Grüsse
    MR
     
  6. TAMKAT

    TAMKAT

    Dabei seit:
    12.10.2002
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mönchengladbach
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    In den seltensten Fällen kann der Putzer was dafür.

    TAMKAT
     
  7. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Freising
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Din 1053

    da steht´s drin (!) ... Stichwort Brüstungsbewehrung (!) ... klar kann (sollte) der Putzer Amierungspfeile für diesen Bereich verwenden ... klar kann der Putzer auch die Alu-Fensterbankkanten mittels Schaumstoffstreifen versehn damit sich die Fensterbänke ausdehnen können (sollte eigentlich der Fensterbauer machen! ) ... "ABER" was hilft es IHNEN wenn der Putzer alles richtig gemacht hat und der Rohbauer zu faul war die Din geforderte Brüstungsbewehrung in diesen Bereich einzulegen ... auch für den Delta 012 gibts Brüstungsbewehrung die den Regeln der Technik entsprechen z.b. Mufor für den gemörtelten Bereich oder Grip-Rip für den geklepten Bereich "ODER" man nimmt was man eigentlich nehmen sollte das V-Plus-System (!)
    -
    Die Schuld dürfte zu 99,99% beim Rohbauer liegen ... denn ich kenn mittlerweile auch meine Schweinchen bereits am Gang :D

    MfG
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Putzrisse Neubau Fensterecken

Die Seite wird geladen...

Putzrisse Neubau Fensterecken - Ähnliche Themen

  1. Neubau EFH. Grundrisse im Endstadium: Gibts hier noch Potential? ~160m²

    Neubau EFH. Grundrisse im Endstadium: Gibts hier noch Potential? ~160m²: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Notartermin und unser Grundriss steht soweit schon. Er ist komplett in Eigenleistung entstanden. Wir sind...
  2. Schwitzwasser Unterseite Gully bei Neubau Flachdach

    Schwitzwasser Unterseite Gully bei Neubau Flachdach: Hallo zusammen, ich baue gerade ein neues Haus mit Flachdach. Zum Aufbau des Daches: - Aufdachdämmung 60mm PIR - Zwischensparrendämmung WLG035 -...
  3. Lichte Durchgangshöhe Treppe - Wie viel sollte es im Neubau sein?

    Lichte Durchgangshöhe Treppe - Wie viel sollte es im Neubau sein?: Hallo, mal eine Frage an die Experten. Wie hoch sollte die Lichte Durchgangshöhe einer Treppe in einem Neubau mindestens sein? DIN 18065 sagt 200...
  4. Nasse Aussenwaende im Keller - Neubau

    Nasse Aussenwaende im Keller - Neubau: Hallo liebe Experten, wir bauen derzeit mit einem Bautraeger ein Stadthaus mit Keller. Das Grundstueck liegt an einem Hang und hat kein...
  5. Holzfliesenboden mit vielen Überzähnen im Neubau - normgerecht oder nicht? Neu machen oder nicht?

    Holzfliesenboden mit vielen Überzähnen im Neubau - normgerecht oder nicht? Neu machen oder nicht?: Hallo ihr lieben Experten! Ich befinde mich gerade in einer sehr unschönen Situation. Unser Neubau sollte eigentlich so gut wie fertig sein und...