relevantes Gebäudevolumen für Blower Door Berechnung

Diskutiere relevantes Gebäudevolumen für Blower Door Berechnung im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich hab meinen Blower Door bekommen und einige Fragen zu den Werten - denn die machen mich etwas stuzig. Meßverfahren A - schon mal...

  1. gonso

    gonso

    Dabei seit:
    16. Mai 2011
    Beiträge:
    432
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Regensburg
    Hallo,

    ich hab meinen Blower Door bekommen und einige Fragen zu den Werten - denn die machen mich etwas stuzig.

    Meßverfahren A - schon mal gut denke ich. Es wurden nur die Rohre der Lüftungsanlage mit Folie verschlossen und die Fenster geschlossen.
    Mein Haus hat mit kaltem Spitzboden 854m³ ohne 680m³
    Während der Messung ergab es einen Wert für V50 von 252 m³/h

    Im Zertifikat das ich bekommen hab steht jetzt ein n50 von 0,30 1/h

    Passt das? Für mich wäre es logischer für die Berechnung nur das beheizte Raumvolumen zu nehmen. Der Spitzboden ist ja eigentlich nicht Teil des Hauses ;-)
    Ich hab schon gesucht finde aber immer nur "das Volumen des Gebäudes", aber welches steht nirgends.

    Vielleicht weiß es jemand auswendig oder kann mir sagen wo ich nachlesen kann. Will eigentlich nur wissen ob ich die Berechnung neu machen lassen soll.

    Gruß
    gonso
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Thomas Traut, 27. April 2012
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27. Oktober 2009
    Beiträge:
    2.007
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Die EnEV sagt in Anlage 1:

    "2.4 Beheiztes Luftvolumen
    Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach Nr. 2.1.1 ist das beheizte Luftvolumen V in m3 gemäß DIN V 18599-1 : 2007-02, bei der Berechnung nach Nr. 2.1.2 gemäß DIN EN 832 : 2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt be-rechnet werden:
    - V = 0,76⋅Ve in m3 bei Wohngebäuden bis zu drei Vollgeschossen
    - V = 0,80⋅Ve in m3 in den übrigen Fällen
    mit Ve beheiztes Gebäudevolumen nach Nr. 1.3.2 in m3."


    Weiter in Anlage 4:
    "2 Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebäudes
    Wird bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 3 eine Überprüfung der Anforderungen nach § 6 Absatz 1 durchgeführt, darf der nach DIN EN 13829 : 2001-02 bei einer Druckdifferenz zwischen innen und außen von 50 Pa gemessene Volumenstrom - bezogen auf das beheizte oder gekühlte Luftvolumen - bei Gebäuden
    - ohne raumlufttechnische Anlagen
    3,0 h-1 und
    - mit raumlufttechnischen Anlagen
    1,5 h-1
    nicht überschreiten.

    Hervorhebungen von mir
     
  4. gonso

    gonso

    Dabei seit:
    16. Mai 2011
    Beiträge:
    432
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Regensburg
    Dank dir,

    für mich heißt das die Berechnung beheiztes Volumen (dh. ohne Spitzboden) 680m³ * 0,76 = 516m³
    Mit V50 von 252 m³/h ergibt es ca. 0,5 1/h

    Oder?
     
  5. #4 Alfons Fischer, 9. Mai 2012
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    DIN 13829 http://www.luftdicht.de/din13829.htm
     
  6. Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    5. Mai 2002
    Beiträge:
    477
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Dort
    3.2
    Innenvolumen

    absichtlich beheiztes, gekühltes oder mechanisch belüftetes Volumen in einem Gebäude oder Gebäudeteil, das Gegenstand der Messung ist, üblicherweise ohne Dachboden, Keller oder Anbauten


    und

    6.1 Bezugsgrößen

    6.1.1 Innenvolumen

    Das Innenvolumen V ist das Luftvolumen im untersuchten Gebäude oder Gebäudeteil. Es wird berechnet, indem die Nettogrundfläche (siehe 6.1.3) mit der mittleren lichten Raumhöhe multipliziert wird. Das Volumen von Möbeln wird nicht abgezogen.
     
  7. #6 Alfons Fischer, 7. September 2012
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    genau, es geht um das Luftvolumen, nicht um das beheizte Volumen.
    Das Volumen von Wänden, Decken etc. wird nicht berücksichtigt.

    Bei der Gelegenheit, wie berechnen Sie dieses denn bei einem Gebäude in Holzrahmenbauweise, Herr Herbert T.? Bei den Außenwänden ist es einfach, weil in der Regel die innere OSB den Abschluss darstellt. Aber was macht man bei den in der Regel bei der Messung noch offenen (aber auch bei geschlossenen) Innenwänden?
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

relevantes Gebäudevolumen für Blower Door Berechnung

Die Seite wird geladen...

relevantes Gebäudevolumen für Blower Door Berechnung - Ähnliche Themen

  1. Türsturz berechnen!

    Türsturz berechnen!: Hallo zusammen, es geht hier um meine Neugier. In der Praxis habe ich folgenden Fall: Es handelt sich um ein 7cm Schlackewand(nicht tragend) in...
  2. Überdachung Balken Berechnung KVH Fichte

    Überdachung Balken Berechnung KVH Fichte: Hallo, ich würde gerne hinter der Garage ein Überdachung anbauen. Es soll an das Haus angelehnt werden und mit Doppelstegplatten ca 16mm...
  3. Kennt jemand einen Statiker in Hamburg oder MeckPom ?

    Kennt jemand einen Statiker in Hamburg oder MeckPom ?: Hallo, ich möchte einen Schuppen als Holzständerwerk mit Sattel-Pfannendach bauen, ca. 16m x 8m und ca. 7m Firsthöhe. Kennt jemand einen...
  4. Rost an Schloß von Torantrieb relevant

    Rost an Schloß von Torantrieb relevant: Hallo, sollte ich bei dem abgebildeten Rost etwas tun oder geht es nicht in das Schloß rein? Wenn etwas getan werden sollte, wüsstet Ihr...
  5. GRZ vom Grundstück mit Nebenanlagen richtig berechnen ?

    GRZ vom Grundstück mit Nebenanlagen richtig berechnen ?: Hallo zusammen, ich habe ein Frage zu der richtigen Berechnung der GRZ mit Nebenanlagen. Ich habe ein Grundstück von 600qm und das Haus hat...