Ringdrainage trotz WeißerWanne?

Diskutiere Ringdrainage trotz WeißerWanne? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, folgende Situation. Wir sind diese Woche mit dem Bau unseres EFH gestartet. Diese Woche wird noch die Kellersohle gegossen. Nun...

  1. Santonian

    Santonian

    Dabei seit:
    25. Februar 2010
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Münster
    Hallo zusammen,

    folgende Situation. Wir sind diese Woche mit dem Bau unseres EFH gestartet. Diese Woche wird noch die Kellersohle gegossen. Nun ist es so, dass wir ein wenig Grundwasser haben. Momentan steht zwar kein Wasser in der Baugrube aber das Bodengutachten gibt natürlich einen höheren Wasserstand an.
    Der Keller wird laut Aussage des GU als Weiße Wanne ausgeführt.
    Ich poste mal die relevaten Daten (Wenn was fehlt bitte nachfragen):

    Oberkannte Kelleraushubniveu 50,14 m ü. NN
    Oberkante Schotterbett inkl. Sauberkeitsschicht bei 50,44 m ü. NN
    25 cm Sohlplatte
    Bemessungshochwasser bei 51,88 ü. NN

    Nun liegt uns noch ein Angebot vor für eine Ringdrainage. Unser Bauleiter sagt, das müsste man nicht umbedingt machen aber es wäre ganz gut. Da das Angebot aber recht deftig ist (3.500,- Netto) ist die Frage ob das überhaupt notwendig ist. (Angebot umfasst Drainagerohr, Kies, Flies, Schacht und Pumpe)

    Wie sind eure Erfahrung bzw. Meinungen zu diesem Thema?

    gruss
    Reinhard
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Ringrainage ist bei Weisser Wanne nicht nötig.

    Im übrigen gibts es kaum noch Kommunen, die es zulassen, Drainagewasser in die Kanalisation einzuleiten.
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.525
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    a) bei Weisse-Wanne ist keine drainage erforderlich und sinnlos
    b) sie dürfen keine grundwasser in die öffentlichliche abwassersysteme ableiten.
    Investieren sie das geld lieber in die Überwachung.
    Mfg.
     
  5. Santonian

    Santonian

    Dabei seit:
    25. Februar 2010
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Münster
    Das waren schnelle Antworten, mehr Meinungen sind gerne gesehen. :-)

    Was ist damit genau gemeint? Wie schaut so eine Überwachung aus?
     
  6. Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Mehr Meinungen?

    Machst Du eine Meinungsumfrage oder willst Du Fakten lesen?
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.525
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mehr meinungen werden nicht anders ausfallen.

    Mit Überwachung ist es so gemeint das sie selber ein Externen Bauüberwacher 2000 Euro bezahlen der sie während der (Roh)Bauphase fachlich ünterstützt.
     
  8. Santonian

    Santonian

    Dabei seit:
    25. Februar 2010
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Münster
    Mit mehr Meinungen meine ich einfach mehr Leute die dann gerne auch die gleichen Fakten sagen können. Es ist schließlich eine wichtige Entscheidung die getroffen werden soll.
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Und wir dürfen abstimmen, wie Du es dann machen wirst...? :respekt
     
  10. Baufuchs

    Baufuchs Gast

    @santonian

    Mach dir weiter keine Gedanken um Drainage:

    Auszug aus Entwässerungssatzung Münster §6:

    Sieht in den Städten und Gemeinden um Münster herum genauso aus.
     
  11. Santonian

    Santonian

    Dabei seit:
    25. Februar 2010
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Münster
    Interessant, das war mir gar nicht bewusst. Mal abgesehen von mir jetzt, wohin würde man das Wasser denn stecken wenn nicht in den Abwasserschacht? Es gibt ja noch den Regenwasserkanal... aber da vermutlich auch nicht...?

    gruss
    Reinhard
     
  12. #11 wasweissich, 12. August 2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    ein regenwasserkanal heisst regenwasserkanal weil

    a.regenwasser abgeleitet wird

    b. ????????????
     
  13. Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Nirgendwohin. Man lässt es da wo es ist und baut den Keller z.B. als Weisse Wanne.

    Während der Bauzeit darf man es (Grundwasserabsenkung) in den Kanal einleiten.

     
  14. #13 Der Bauberater, 12. August 2010
    Der Bauberater

    Der Bauberater

    Dabei seit:
    23. August 2006
    Beiträge:
    1.804
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Daheim
    Benutzertitelzusatz:
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Es gibt Leute, die tragen einen Gürtel. Es gibt Leute, die tragen Hosenträger.
    Es gibt sogar Leute, die tragen beides, zur Sicherheit. Die trauen weder dem Gürtel noch den Hosenträgern und vermutlich sich selbst auch nicht.

    WW und Drainage ist wie Gürtel UND Hosenträger :Brille
     
  15. Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17. August 2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    .....eine 25 cm starke Sohlplatte (als WW) ist aber auch nicht gerade dick.....
     
  16. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    4. Januar 2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    nicht?
    Die Wände sind bei WW doch aber meist auch "nur" 25cm, oder?
     
  17. Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17. August 2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    ...25 cm können schon genügen (ich wollte jetzt nicht einen gegenteiligen Eindruck erwecken), sind jedoch eben äußerst knapp. Man sieht eben, daß auch hier schon an jedem cm gespart wird. Ich für meinen Teil plane Sohlplatten für WW nie unter 30 cm!

    Letztendlich kommt es eben auch auf die Bewehrung und deren fachgerechten Einbau (Rissbreitenbegrenzung; Betondeckung -> SK-Schicht) an. Und wenn hier schon eine maximal ausgedünnte Bopla eingebaut worden ist, so vermute ich mal, daß auch an den anderen Bauteilen maximal gespart wird....
     
  18. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    4. Januar 2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    ich glaub unsere ist auch nciht dicker:cry
     
  19. Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17. August 2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    ...wenn richtig berechnet und ausgeführt kann das auch durchaus genügen (siehe Statikunterlagen). Viel "Luft" ist dann aber nicht mehr drin....
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. Santonian

    Santonian

    Dabei seit:
    25. Februar 2010
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Münster
    Also, wie ganz oben schon geschrieben, wird es eine 30 cm Schicht Schotter inkl. Magerbeton als Sauberkeits Schicht geben. Die Bewährung ist recht gut erhöht worden im Vergleich zum Keller der nicht als WW ausgeführt wird. Zumindest sind das ordentliche Mehrkosten. (Details kann ich Bedarf erfragen) Die Wände sind mit 30 cm geplant und als Wand-Sohlabdichtung kommt ein Fugenband zur Anwendung. Das ist esrtmal das was ich als Laie dazu sagen kann. Es deckt sich zumindest mit den Infos die man im Internet findet wie z.B. hier:
    beton.org
    oder hier:
    Wikipedia

    Wegen der Ausführung des Kellers mache ich mir keine Sorgen. Es ging ja eigentlich auch nur um die Drainage.
     
  22. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    4. Januar 2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    dann geh ich mal lieber davon aus, dass unser Statiker wusste, was er macht....Dicht ist jedenfalls alles und bis auf Haarrisse auch rissfrei
     
Thema:

Ringdrainage trotz WeißerWanne?

Die Seite wird geladen...

Ringdrainage trotz WeißerWanne? - Ähnliche Themen

  1. Terrassenüberdachung mit seitlichen Schiebeelementen trotz Gefälle?

    Terrassenüberdachung mit seitlichen Schiebeelementen trotz Gefälle?: Hallo, wir wollen aktuell unser Projekt Terrasse angehen. Geplant ist eine Terrasse in ungebundener Bauweise 7x4,50m mit Keramikplatten als...
  2. Verzweifelt - Nachbar baut 2 geschossig trotz 1 1/2 geschossiger Umgebung

    Verzweifelt - Nachbar baut 2 geschossig trotz 1 1/2 geschossiger Umgebung: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen, denn ich habe so gar keine Ahnung von Bauen und weiss sonst nicht an wen ich mich wenden soll....
  3. Innenausbau trotz offener Nutzungsänderung?

    Innenausbau trotz offener Nutzungsänderung?: Hallo, ich habe für ein Gewerbeobjekt (Rohbau) eine Nutzungsänderung geplant. Kann während des Nutzungsänderung Antrags (nach Auskunft kann dies...
  4. 1,5 Geschosser trotz hohem Wohnraumbedarfs im OG möglich?

    1,5 Geschosser trotz hohem Wohnraumbedarfs im OG möglich?: Hallo, nachdem ich in einem anderen Thema bereits Lagefragen versuche zu erörtern, möchte ich mich an dieser Stelle mit dem geplanten Haus an...
  5. Rechnung trotz unfertiges Gewerk zulässig?

    Rechnung trotz unfertiges Gewerk zulässig?: Hallo, unser Rohbauer hat sich wieder einmal etwas neues einfallen lassen... Nun stellt er eine "Teil-Rechnung" über ein Gewerk (Verblender)...