Diskutiere Rohrdurchführung von Josef Thalhammer im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Fragen zu der Rohrdurchführung von Herrn Thalhammer: Bei unserem Kellerneubau (Kellerziegel, Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser) soll...

  1. Jochen

    Jochen Gast

    Fragen zu der Rohrdurchführung von Herrn Thalhammer:

    Bei unserem Kellerneubau (Kellerziegel, Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser) soll für einen Erdwärmetauscher ein KG2000 Rohr DN 200 durch die Kelleraußenwand geführt werden. Im Prinzip gelten die auf Http://www.baumurks.de/Main/Rohrdicht/Dicht.htm beschriebenen Voraussetzungen, mit dem Unterschied, dass eben Ziegelsteine verwendet werden. Wie findet dort der Einbau statt? Noch eine laienhafte Frage: Warum genüg es nicht, das KG-Rohr einzumauern? Die Rohrdurchführung an sich ist sicherlich dicht (das KG-Rohr aber auch), der eigentliche Schwachpunkt ist doch der Übergang vom Mauerwerk zum Rohr bzw. der Rohrdurchführung, oder liege ich da falsch? Wie muss der Übergang abgedichtet werden. Die Außenwände werden mit Vedatherm Duo Kaltscheißbahn abgedichtet (Sitze da recht nah an der Quelle :p )
     
  2. TAMKAT

    TAMKAT

    Dabei seit:
    12.10.2002
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mönchengladbach
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    KG Rohre dürfen nicht eingemauert werden, abrissgefahr bei erdsetzungen. In der Regel wird bei Mauererk ein Gussrohr in entprechendem Durchmesser verwendet, was aber sehr sorgfältig abgedichtet werden muß.

    TAMKAT
     
  3. #3 peter_h, 22.08.2003
    peter_h

    peter_h Gast

    aber eine frage bleibt noch offen:
    wie muss der anschluss vom rohr zum mauerwerk abegedichtet werden?
    lg :shades
     
  4. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    4
    das kommt auf den Lastfall an

    "hier zeitweise aufstauendes Wasser" = sowie ne schwarze Wanne mit Schweißbahn dementsprechend ist ohnehin zu einem SML-Rohr samt Anflanschen der Schweißbahn zu raten ... ohne den Lastfall Wasser alternative die Bitumenpampe (KBM) hier wär anzuraten neben der üblichen Gewebeeinlage diese Durchgänge mit Dichtbändern zusätzlich zu sichern.
     
Thema:

Rohrdurchführung von Josef Thalhammer

Die Seite wird geladen...

Rohrdurchführung von Josef Thalhammer - Ähnliche Themen

  1. Flachdach Rohrdurchführung

    Flachdach Rohrdurchführung: Hallo Forum, benötige mal Euren Rat. Ich muss ein Fallrohr DN100 durch ein Flachdach führen/erneuern. Das Flachdach ist von einer Garage...
  2. Rohrdurchführung durch Kellerwand

    Rohrdurchführung durch Kellerwand: Liebe Experten, laut Baubeschreibung werden in meinem Keller die erdberührten Wände gemäß DIN 18195-6 Abschnitt 9 "Ausführung von Abdichtungen...
  3. Rohrdurchführung Fertigelementdecke - Installationsschacht

    Rohrdurchführung Fertigelementdecke - Installationsschacht: Hallo liebe Bauexperten. Viele Monate bin ich nun schon in Foren zur Planung unseres Hauses unterwegs und habe viele erhellende Erkenntnisse...
  4. Riss und Rohrdurchführung in USB abdichten

    Riss und Rohrdurchführung in USB abdichten: Hallo Bei uns wurde das Dach gemacht und durch die USB auch Rohre und Leitungen verlegt. Diese wurden von der Innenseite mit W**osan Band...
  5. RDS Rohrdurchführung UNDICHT!!!!!

    RDS Rohrdurchführung UNDICHT!!!!!: Hallo, unsere RDS Rohrdurchführung für den Kanal ist leider undicht geworden und hat den Keller unter Wasser gesetzt. Bis zum RDS Ring hat das...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden