Rohrkreuzungen Im Estrich

Diskutiere Rohrkreuzungen Im Estrich im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Benötige dringend eine Info, bzgl der Verlegung von Kalt und Warmwaserleitungen im Estrich. In diesem falle wurden UNICOR - Rohre...

  1. Schmitz

    Schmitz Gast

    Hallo
    Benötige dringend eine Info, bzgl der Verlegung von
    Kalt und Warmwaserleitungen im Estrich.
    In diesem falle wurden UNICOR - Rohre (gedämmt)
    über auf die Betondecke gelegt, an 4 Stellen entstanden
    Rohrkreuzungen, wobei je 1 Rohr einfach über das andere
    gelegt wurde.
    Diese Rohrkreuzung, verringert an der oberen Stelle
    die Estrichdicke.
    Das kann doch nicht sein oder ?
    Wenn nicht, wo steht wie man es richtig machen
    soll, DIN1988 ????

    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    7. September 2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Kreuzweise

    Ein Fall für das Geburtstagskind
    :lock
    Allez Berni Allez :Brille
     
  4. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    angaben machen zu:
    dämmstärke und estrichdicke bzw. estrichmaterial
    geplanter gesamtaufbau
     
  5. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26. Februar 2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Schmitz,

    wenns denn so bleibt, könnt das später auch ein Fall für einen Gutachter geben.
    Wenn ich mir viele Baustellen ansehe, so kommen mir doch starke Zweifel, ob in irgendeiner DIN die Installation von Rohrleitungen festgelegt ist.
    In der Estrich-DIN 18560-2 steht aber, wenn Rohrleitungen auf der Rohdecke liegen, so ist zunächst ein Ausgleich mit gebundenem Material herzustellen.
    Auf diesem Ausgleich muß zumindest noch Aufbauhöhe für die Trittschalldämmung vorhanden sein. Darauf ist dann der Estrich in einer Gleichmäßig dicken Stärke aufzubringen.

    Rohrleitungen, die den Estrichquerschnitt schwächen, wirken sich wie Sollbruchstellen aus.
    Den Verantwortlichen für die Planung und Überwachung plus Installateur in den Hintern treten. Entweder umlegen oder ein Rohr in die Decke stemmen.

    Gruß Berni
     
  6. #5 Quelle, 29. November 2005
    Zuletzt bearbeitet: 2. Dezember 2005
    Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    1.410
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    gleiches thema heute bei mir. gestern den sachverständigenrundgang gehabt und im hwr kreuzt eine abwasserleitung (ca. 13,5 cm höhe oberkante. :wow ) über eine warmwasserleitung. er hat das gesehen und mir geraten, den fußbodenaufbau abzuklären.

    -> dämmung 12 cm.

    antwort des klempners: "alles nicht so wild. da spielt ein cm keine rolle. und außerdem ist das fundament vielleicht auch uneben" :irre

    *alarmglockeschrill* (extrem) :yikes

    mein anruf beim bauleiter folgte. seine antwort: er will sich das morgen anschauen :sleeping .

    meine entgegnung: "die zementieren schon" :( .

    korrektur: derzeit ist noch in der klärung, ob überhaupt noch geändert werden kann.
     
  7. Schwabe

    Schwabe

    Dabei seit:
    26. September 2005
    Beiträge:
    381
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bausachverständiger
    Ort:
    Leipzig
    Sie haben die Frage vollkommen beantwortet. Wichtig ist, das der Estrich nirgendwo geschwächt wird.
    Der Fußbodenaufbau muß einen Ausgleich im Bereich Rohrleitungen hergeben und als oberste Lage muß die Trittschalldämmung ohne (!!) Unterbrechung durchlaufen können. Sind diese Sachen nicht gewährleistet, gibt es Ärger.
    MfG
    Schwabe
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Rohrkreuzungen Im Estrich

Die Seite wird geladen...

Rohrkreuzungen Im Estrich - Ähnliche Themen

  1. Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?

    Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?: Hallo, in unsere ETW wird Estrich mit Fußbodenheizung eingebaut. Unsere zukünftige Küche baue ich selbst auf (Ikea). Jetzt benötigen wir wegen der...
  2. Estrich ausgleich und belegen

    Estrich ausgleich und belegen: Hallo, wir haben folgendes Problem bei einer Renovierung Altbau, bestehender Estrich hat ein Gefälle von 0 - 3,5 cm, wie können wir diese...
  3. Fliesen auf jungem Estrich

    Fliesen auf jungem Estrich: Moin zusammen. Ich habe ein altes Haus saniert habe meinen gipsputz gerade trocken und bekomme nächten Freitag am 8.12 Zementestrich. Der Estrich...
  4. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?

    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  5. Fußbodenverteiler kein Estrich

    Fußbodenverteiler kein Estrich: Hallo Zusammen, innerhalb unserer Verteilerkästen wurde kein Estrich o.ä. aufgefüllt. Ist das so in Ordnung bzw sauber ausgeführt? Meiner Meinung...