Rolladenführungschienen und Holz-Alu-Fenster

Diskutiere Rolladenführungschienen und Holz-Alu-Fenster im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, die seitlichen Rolladenführungsschienen werden üblicherweise über einen Grundkörper direkt im Holz des Fensterstocks angeschraubt....

  1. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14.04.2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo,

    die seitlichen Rolladenführungsschienen werden üblicherweise über einen Grundkörper direkt im Holz des Fensterstocks angeschraubt.

    Bei Holz-Alu-Fenster ist dies nicht möglich, da - bedingt durch die Aufsatzschale aus Aluminium - das Holz des Fensterstocks um die Tiefe der Alu-Schale zurückspringt (ca. 18 mm)

    Die sich ergebende Öffnung zwischen Mauerwerkslaibung und Aluschale ist mit 22 - 27 mm meist nicht breit genug um den Grundkörper aufzunehmen.

    Wer kennt seitliche Rolladenführungsschienen, die dieses Problem lösen?

    Die Schienen des Alu-Profil-Herstellers (hier: Gutmann Mira Classic) taugen nicht, da diese nicht für eine Montageöffnung des Rolladenkastens (raumseitig geschlossen) von 80 mm vorgesehen sind.

    Wer weiß Rat?

    Gruß

    Tommi
     
  2. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "mmmh"

    ich kenne das anderst (!) ... die Führungsschienen werden in der Putzlaibung angeschraubt ... "drum" frag ich zuerst mal: "welches Rollokastensystem" ?
    .
     
  3. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14.04.2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo Josef,

    der Rollokasten ist ein Beck+Heun Rokalith RG (raumseitig geschlossen) - 36,5 cm.

    Wir haben uns auch schon überlegt, die Führungschienen (= das U, in der der Rolladenpanzer läuft) in der Laibung zu befestigen.

    Dann ergibt sich allerdings zwischen der Führungsschiene und dem Aluprofil eine Fuge, in der z.B. Regen eindringen kann und dann an das Holz des Fensterstocks gelangen kann.

    Dies könnten wir nur verhindern, wenn wir die Führungsschienen auf den aussenseitigen Unterputz von 15 mm Dicke setzen würden.

    Wäre das in Ordnung?

    Gruß

    Tommi
     
  4. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14.04.2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo Josef,

    ich hoffe noch auf Deine Antwort, da ich für den morgigen Ortstermin mit unserem Bauleiter vorbereitet sein möchte.

    Vielen Dank.

    Gruß

    Tommi
     
  5. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "mmmh"

    ich kenn das gar ned anderst "als" ... Aussenputz fertig erstellen ... danach wird die Rolladenführungsschiene mit dem notwendigen Abstand zum Fenster auf den Aussenputz geschraubt (!)
    .
     
  6. #6 Wilhelm Wecker, 02.06.2005
    Wilhelm Wecker

    Wilhelm Wecker

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    416
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Freising
    Rolladenschiene auf dem Grundputz?

    Die Rolladenführungsschiene kann bei einem raumseitig geschlossenen Rolladenkasten erst montiert werden, wenn die Laibung verputzt ist. Beim evtl. späteren Ausbau, bzw. bereits beim Einbau des Rolladenpanzers muss die Rolladenführungschiene aus der Laibung "herausgeklappt" werden können, damit der Rolladenpanzer überhaupt aus- bzw. eingefahren werden kann.

    Bei einem Wohnhaus hat ein Schüco-Verarbeiter eine zweiteilige Rolladenschiene verwendet. Der Grundkörper wurde montiert und eingeputzt. In den Aussenfalz des Grundkörpers wurde später das eigentliche Rolladenführungsprofil eingeclipst - tolle Lösung. Ich finde aber den Hersteller des Profils nicht und werde versuchen, diesen bei der Bauherrnschaft ausfindig zu machen.
     
  7. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14.04.2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    @Josef: Unser Rolladenbauer hat es abgelehnt, die U-förmige Führungsschiene auf den aufgebrachten UNTERputz aufzuschrauben.

    Angeblich läßt sich das nicht ausreichend fest anbringen.

    @Wilhelm Wecker:

    Ich denke Dein Beitrag beschreibt unser Problem korrekt. Deshalb hat uns der Rolladenbauer ein zweiteiliges Profil (Grundkörper und u-förmige Führungsschiene) vorgeschlagen. Allerdings muß der Grundkörper in den Holz-Fensterstock geschraubt werden, was bei unseren Holz-Alu-Fenster wegen des Rücksprunges nicht geht.

    Ich wäre daher stark an dem erwähnten Schüco-Profil stark interessiert.

    Kannst Du versuchen, mir die Infos zu besorgen?

    Lieben Dank.

    Gruß

    Tommi
     
Thema: Rolladenführungschienen und Holz-Alu-Fenster
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rollladenführungsschiene aus holz

    ,
  2. rollo führungsschienen auf holz-aluminiumfenster

    ,
  3. rolladenfuehrungsschienen austauschen

    ,
  4. rolladenführungsschiene austauschen fertighaus
Die Seite wird geladen...

Rolladenführungschienen und Holz-Alu-Fenster - Ähnliche Themen

  1. Sockelleisten (Fliesen oder MDF/Holz Leisten) im Keller? Feuchtigkeitaustausch vs. Schutzwirkung

    Sockelleisten (Fliesen oder MDF/Holz Leisten) im Keller? Feuchtigkeitaustausch vs. Schutzwirkung: Hallo zusammen, ich hatte im Keller einen Wasserschaden und habe zur Trocknung alle Sockelleisten (Fliesen in den Kellerräumen und MDF Leisten im...
  2. Windfang sanieren: Holz oder Ytong?

    Windfang sanieren: Holz oder Ytong?: Liebes Forum, der Windfang unseres kürzlich erworbenen EFH ist sehr baufällig. Es handelt sich um eine Holzkonstruktion, welche über ein altes...
  3. Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau

    Mehrere Fragen zu Holz-Fenstern im Altbau: Moin in die Runde, Ich hoffe, dass richtige Unterforum erwischt zu haben - wenn nicht gerne verschieben! Seit Oktober wohnen wir jetzt in...
  4. Sanierung Tragkonstruktion aus Holz

    Sanierung Tragkonstruktion aus Holz: Bei einer Tragkonstruktion aus Holz sollen die lose Verbindungen (siehe Bild) fachgerecht saniert werden. Welche Möglichkeiten könnt ihr mir...
  5. Unterm Bett dunkle Stellen im Holz

    Unterm Bett dunkle Stellen im Holz: Moin an die Profis, ich habe unterm Bett dunkle Flecken im Holzboden entdeckt. wir haben sie, etwas unüberlegt und panisch, mit Schimmel...