Rollokasten zu klein - brauche dringend Hilfe!

Diskutiere Rollokasten zu klein - brauche dringend Hilfe! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Bauexpertenforum. Ich brauche eure Hilfe. Wir bauen gerade ein Haus. Für die Rollokästen haben wir versetzte Stürze gemauert....

  1. Zornig

    Zornig

    Dabei seit:
    13.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekauffrau
    Ort:
    Franken
    Hallo liebes Bauexpertenforum.

    Ich brauche eure Hilfe. Wir bauen gerade ein Haus. Für die Rollokästen haben wir versetzte Stürze gemauert.
    Die Rollokästen sollen dort rein kommen und außen überputzt werden.

    Nun haben wir die Fenster und die Rollokästen geliefert bekommen.
    Jetzt sind aber die Rollokästen um 5 cm schmäler als die Fenster?!
    Die Fenster sind 1,01 m breit, die Rollokästen nur 94 cm.
    Ist das richtig???? :irre

    Es sind Holz-Fenster mit Alu-Außenschale.
    Die Rolloführungsschienen müssten nun soweit reingerutscht werden, dass fast die ganze Aluschale überdeckt werden würde?!
    Bei den Erkerfenstern ist der Rollokasten schon fest auf den Fenster montiert angeliefert worden. Hier ist die Rolloführungsschiene
    auch außen bündig mit dem Fenster, d.h. Fenster 1,40 m und Rollokasten darüber 1,40 m.
    Wenn wir nun die Rollokästen wie geliefert montieren würden, hätten wir in der Optik zwei verschieden aussehende Fenster?!

    Darf sowas sein?

    Gruß Zornig.
     
  2. #2 Olaf (†), 13.11.2008
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Wer...

    hat denn WAS bestellt?
     
  3. Zornig

    Zornig

    Dabei seit:
    13.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekauffrau
    Ort:
    Franken
    Hallo Olaf,
    was meinst du mit WAS?
    Gruß
     
  4. #4 Olaf (†), 13.11.2008
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Es muss...

    doch irgendWER den Junks einen Auftrag mit Maßen (WAS) gegeben haben.
     
  5. Zornig

    Zornig

    Dabei seit:
    13.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekauffrau
    Ort:
    Franken
    Ja, richtig. Es wurde "ganz normal" von der Fensterfirma Aufmaß genommen und der Aufmaßtechniker hat die Rollobreite festgelegt.
    Der behauptet nun aber, dass das so richtig ist.
     
  6. #6 Olaf (†), 13.11.2008
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Dann..

    frag ihn doch erstmal WIESO bzw. WARUM. Kann ja sein, dass das System (nur) so funktioniert. Merkwürdig ists aber schon - es sei denn, da sind links und rechts noch Verbreiterungen am Rahmen
     
  7. Zornig

    Zornig

    Dabei seit:
    13.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekauffrau
    Ort:
    Franken
    Er hat gesagt, es muss der Rollo noch neben dem Fensterbrett vorbei gehen. Weil wenn der Rollo breiter ist, dann stößt er am Fensterbrett auf. Sie machen das immer so, und technisch sind die Fenster ok. Nur jetzt ist erstens die Optik verschieden, zweitens müssten wir dann ca. 3,5 cm auf beiden Seiten einputzen, damit wir überhaupt mal zur Rolloführungsschiene ran kommen beim Verputzen und 3. sitzt genau an der Stelle, wo das Gurtband durchgebohrt wird - bei der Variante des Fensterbauers die Schrauben, die den Rahmen des Fensters zusammenhalten. Laut Fensterbauer ein bekanntes Problem bei den Monteuren ???!!!! Das kann doch nicht sein! :mauer
    Ich kann doch nicht Fenster in der Ausstellung zeigen, die dann später gar nicht so zur Auslieferung bzw. zum Tragen kommen und uns nicht drauf hinweisen, und danach sagen:
    Ja, das ist halt bei uns so. ???!!
    Jedenfalls müssen wir laut Fensterbauer die Rollos abnehmen, da sie speziell für uns gefertigt wurden....
     
  8. #8 Olaf (†), 13.11.2008
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Einen...

    hab ich noch:
    Was hab ich mir unter "versetzten Stürzen" vorzustellen?

    Und wie Du das beschrieben hast, sind das doch (von Josef nicht gelittene:D) Aufsatzrollladenkästen die eigentlich vormontiert sind - oder reden wir über Vorsatzrollläden?
    Fragen über Fragen....
     
  9. #9 Olaf (†), 13.11.2008
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    So...

    richtig verstehen muss ich die Aussage nicht:motz

     
  10. Zornig

    Zornig

    Dabei seit:
    13.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekauffrau
    Ort:
    Franken
    Olaf, der Meinung sind wir auch!!!!!
    Und uns wurden damals auch Rollos angeboten, die 1,01 m breit waren!

    Vor allem kann ich doch nicht Fenster einbauen, die einmal so aussehen und beim anderen Mal so. Außerdem kann ich doch nicht die Rahmenschraube durchbohren, um das Rolloband durchzuführen. Wenn wir die Rolloführungsschienen rausrutschen würden, wäre es kein Problem, das Band durchzubohren!

    Jetzt werden wir einen Termin mit dem Chef machen und auf neue Rollokästen bestehen !!!
    :deal
     
  11. #11 Horstiii, 15.11.2008
    Horstiii

    Horstiii

    Dabei seit:
    15.11.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hochbau Techniker
    Ort:
    Horsttal
    Tu mal Foto von der Fensteröffnung. Es kann sein das der Fensterbauer recht hat.
    Muß aber nicht.
    Da kann man aber nur etwas zu sagen wenn man weiß wovon man spricht.

    Also, erst schauen, dann sprechen.
     
  12. Zornig

    Zornig

    Dabei seit:
    13.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekauffrau
    Ort:
    Franken
    Hallo Horstiii,

    Thema hat sich im Moment soweit erledigt.
    Hatten einen Termin beim Chef, wir bekommen neue Rollokästen.

    Danke dir und Olaf für die Antworten.:winken

    Gruß Zornig
     
Thema:

Rollokasten zu klein - brauche dringend Hilfe!

Die Seite wird geladen...

Rollokasten zu klein - brauche dringend Hilfe! - Ähnliche Themen

  1. Verkleidung von Rollokasten

    Verkleidung von Rollokasten: Hey, ich renoviere aktuell das Kinderzimmer und würde in dem Zuge auch gerne den Rollokasten etwas bearbeiten. Wie gehe ich das am besten an? Ich...
  2. Rollokasten verputzen

    Rollokasten verputzen: Dämmwolle ist bereits drin. Wie schließe ich am Besten die tieferen Löcher vor der Wolle, überhalb vom Rollokasten ? Für das andere hätte ich...
  3. Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS

    Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS: Hallo Liebes Forum, ich lese schon seit einer Weile im Stillen mit, möchte aber nun selber mal schreiben. Ich heiße Michael, bin 37 Jahre alt und...
  4. Feuchtigkeit bei Rollokasten

    Feuchtigkeit bei Rollokasten: Hallo liebe Community, wir haben bei unserem Neubau (ist jetzt 1 Jahr alt) das Problem, dass bei kälteren Außentemperaturen (ab ca. 2 Grad)...
  5. Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen

    Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen: Hallo zusammen, wir bauen derzeit mit einem bekannten Bauträger unser Haus. Der Rohbau aus Ytong ist fertig, dass Dach ist eingedeckt und die...