Rückstauklappe

Diskutiere Rückstauklappe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Haus wurde in den 1970ern gebaut und hat draußen einen Betonschacht (Revisionsschacht), in dem eine Rückstauklappe verbaut ist....

  1. #1 dusktilldawn, 17.12.2015
    dusktilldawn

    dusktilldawn

    Dabei seit:
    30.10.2015
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Bonn
    Hallo,
    unser Haus wurde in den 1970ern gebaut und hat draußen einen Betonschacht (Revisionsschacht), in dem eine Rückstauklappe verbaut ist. Durch diese Ruckstauklappe fließt unser komplettes Abwasser.
    Am Monat hatte. Wir eine Verstopfung......derReinigungsdienst kam und wies mich u.a. Auf eine fehlende Dichtung an der Rückstauklappe hin.
    Nun überlege ich eine solche Dichtung aufzutreiben oder die Klappe einfach zu entfernen. Demnächst wird nämlich der letzte verbliebene Abwasseranschkuss unterhalb der Rückstauebene verschlossen und das gesamte Abwasser aus dem Keller per Hebeanlage transportiert.
    Wie auch immer. Ich habe folgende Frage :
    Wo kriege ich eine Dichtung für dieses Fabrikat wohl her?
    Darf diese Ruckstauklappe überhaupt verbaut werden oder muss ich sie ohnehin entfernen?

    Viele Grüße Tom
     
  2. #2 dusktilldawn, 17.12.2015
    dusktilldawn

    dusktilldawn

    Dabei seit:
    30.10.2015
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Bonn
    image.jpg
     
  3. #3 dusktilldawn, 17.12.2015
    dusktilldawn

    dusktilldawn

    Dabei seit:
    30.10.2015
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Bonn
    image.jpg
     
  4. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    09.10.2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    Hersteller und Modell steht doch drauf.

    http://www.kessel.de/service/ersatzteilkatalog.html

    ich würde tippen auf:
    Seite 31
    "Einfachrückstau Staufix
    Einbau freiliegend, bis Bj. 03/2005"

    kann jedes Teil bestellt werden

    wenn bei dir nichts mehr gegen Rückstau zu sichern ist, brauchst du auch keine Rückstausicherung
    wobei das abgebildete Teil wahrscheinlich eh falsch war

    Klappeneinsatz ausbauen, und Deckel wieder draufschrauben
     
  5. #5 dusktilldawn, 18.12.2015
    dusktilldawn

    dusktilldawn

    Dabei seit:
    30.10.2015
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Bonn
    Hi Reezer,

    danke für die Kataloginfo. Den habe ich einfach nicht gefunden.....

    Gruß
    Tom
     
Thema:

Rückstauklappe

Die Seite wird geladen...

Rückstauklappe - Ähnliche Themen

  1. Problem mit Rückstauklappe

    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  2. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?

    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
  3. Rückstauklappe einplanen

    Rückstauklappe einplanen: Werte Gemeinschaft, wir entwässern eine Einfahrt in die Kellergarage von 20m² Fläche über ein DN110 Rohr mit ausreichendem Gefälle in den...
  4. "Kasten" für eine Rückstauklappe

    "Kasten" für eine Rückstauklappe: Hi, ich möchte ein altes Ton Rohr was zwischen Haus und Garage liegt ersetzten. Es ist verschoben und undicht. Dadurch drückt von von beiden...
  5. Kessel Rückstauklappe Überwachung

    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...