Schichten einer Bodenplatte WW

Diskutiere Schichten einer Bodenplatte WW im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich wollte es nicht schreiben:D Aber somit ist die Frage jetzt, glaube ich, ausführlich geklärt.

  1. #21 Carden. Mark, 24.01.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich wollte es nicht schreiben:D
    Aber somit ist die Frage jetzt, glaube ich, ausführlich geklärt.
     
  2. #22 JamesTKirk, 25.01.2007
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Wenn die 2 Komponenten ausgehärtet sind, ist die Gesundheitsverträglichkeit unproblematisch. Lediglich im flüssigen Zustand sind Epoxidharze, vor allem die Aminkomponente, problematisch (stark reizend und allergieauslösend).

    Verspröden tun diese Stoffe hauptsächlich durch UV-Licht, was in Deinem Keller keine Rolle spielen sollte.
     
  3. #23 butterbär, 25.01.2007
    butterbär

    butterbär

    Dabei seit:
    10.11.2005
    Beiträge:
    932
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ulm
    die folie dient im falle einer ww nicht der abdichtung, da dies über die betonqualität an sich erfolgt - sie bildet viel mehr ein flächiges gleitlager, welches spannungen im beton während der erhärtungsphase abbauen soll.
     
  4. #24 Carden. Mark, 25.01.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Stimmt.
    Sinnvoll wären dann aber z.B. 2 d=0,3mm Folien auf scheitrechter, geglätteter Betonsauberkeitsschicht - nach RiLi
     
  5. #25 Robby, 25.01.2007
    Zuletzt bearbeitet: 25.01.2007
    Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Einiges...

    Eine WW ist zu planen!!! Dazu gehört auch berechnen der benötigten Bewehrung und die Lage der Bewehrung. Bei fehlender Sauberkeitsschicht ist idR auf einem Sand / Schotterbett die Lage der Bewehrung und auch die der Feuchtigkeitsbelastung entsprechende Betonüberdeckung nicht zu gewährleisten!

    Ein Bauteil einer WW muß Rissbreitenbeschränkt sein! Hierzu reicht keinesfalls eine konstruktive Bewehrung! Die Bewehrung richtet sich auch nach Art und Form des Bauteiles um evtl. Zwangsspannungen aus Schwinden und Abbinden aufzunehmen.

    Bei einer WW drauf achten!!! PLANEN!!

    Das hier beschriebene reicht keinesfalls!
     
Thema:

Schichten einer Bodenplatte WW

Die Seite wird geladen...

Schichten einer Bodenplatte WW - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte: Weißer Belag + Obere Schicht blättert ab?

    Bodenplatte: Weißer Belag + Obere Schicht blättert ab?: Hallo, bei mir wurde letzte Woche am Donnerstag eine Bodenplatte erstellt, aber ich habe festgestellt dass auf der Oberfläche ein weißer Belag...
  2. Welche kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte?

    Welche kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte?: Hallo! Welches Material ist als kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte geeignet? Die Bodenplatte wird übrigens auf eine "ringförmige"...
  3. Bodenplatte auf Splitt-Schicht - Mehrsparte nachträglich?

    Bodenplatte auf Splitt-Schicht - Mehrsparte nachträglich?: Unsere neuen Nachbarn bauen ein Fertighaus auf Bodenplatte ohne Keller. Meine Fragen: Die Bodenplatte wird auf eine 15cm starke, nicht...
  4. Bodenplatte ohne Fundamente sondern nur eine Schotter Schicht von 60cm

    Bodenplatte ohne Fundamente sondern nur eine Schotter Schicht von 60cm: Wir planen für kommendes Jahr unser Bungalow. Da ich selbst mal als Maurer gearbeitet habe bevor ich Umgeschult worden bin wollen wir vieles...
  5. Kapillarbrechende Schicht für WU-Bauteil (Bodenplatte) - ja oder nein?

    Kapillarbrechende Schicht für WU-Bauteil (Bodenplatte) - ja oder nein?: Hallo liebe Experten, nicht zum erstens bringen mich lokale vermeintliche Experten etwas durcheinander, deshalb hätte ich neben 2 Meinungen...