Schimmel im Passiv(Fertig-)haus trotz Lüftungsanlage?

Diskutiere Schimmel im Passiv(Fertig-)haus trotz Lüftungsanlage? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ein Bekannter hat in unserer Straße voriges Jahr (im Juni 2007 war Einzug) ein Passivhaus gebaut. Es handelt sich dabei um ein...

  1. Bib007

    Bib007

    Dabei seit:
    6. September 2007
    Beiträge:
    481
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bayern
    Hallo,

    ein Bekannter hat in unserer Straße voriges Jahr (im Juni 2007 war Einzug) ein Passivhaus gebaut. Es handelt sich dabei um ein Fertighaus in Holzständerbauweise, ohne Keller. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hat er ebenfalls.


    Als ich mich letztens mit ihm unterhalten habe, klagte er über arge Schimmel-Probleme.

    Nun meine Frage: Wie kann es trotz aktiver Lüftungsanlage zu Schimmelbildung kommen? Da es sich um ein Fertighaus handelt, müsste das doch alles bestens geplant sein?
    Ich überlege mir auch, ein Passivhaus (allerdings in Massivbauweise) zu bauen, aber so etwas schreckt doch etwas ab.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Achim Kaiser, 11. April 2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Woraus schließt du das ?
    Manchmal fällt da so manches dem *optimize for greater profit* zum Opfer.
    Ausserdem richtet sich das tägliche Leben nicht immer nach den Schulbuchweisheiten, heisst auch da werden manchmal Annahmen getroffen, die nichts taugen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und letztendlich sollte man nicht vergessen, "Papier ist geduldig".
    Wer weiß, ob auch das ausgeführt wurde, was ursprünglich mal geplant war, und vor allen Dingen WIE es ursprünglich geplant war.

    Ganz nebenbei bemerkt, auch die Nutzergewohnheiten sollte man nicht völlig unter den Tisch fallen lassen.

    Man könnte jetzt also wild spekulieren. :fleen

    Gruß
    Ralf
     
  5. R.J.

    R.J.

    Dabei seit:
    14. April 2006
    Beiträge:
    1.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer & Holzingenieur
    Ort:
    Göttingen
    Könnte ja auch das Brot im Brotkasten verschimmelt sein...
    Ist auch ein Problem. :winken
     
  6. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    2. Mai 2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Hat er eine Lüftungsheizung?
    Dann muss alles passen!
    Was hasst ein Fertighausanbieter?
    Grundstücksbezogene Randbedingungen.

    Beispiel 1/100 :
    Besuch ihn mal auf nen Kaffee und werf mal'n Blick in den Nachweis. (Excel-Ausdrucke)
    Und schau dir nur mal die Seite "Verschattung" an.
    Bei "Baulicher Verschattung" wird immer wieder gerne "vergessen", hier die Abminderungen einzutragen.
     
  7. Bib007

    Bib007

    Dabei seit:
    6. September 2007
    Beiträge:
    481
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bayern
    Er hat keine extra Heizung, nur Lüftung mit Wärmerückgewinnung (und da vermutlich dann einen Heizstab/Abluftwärmepumpe drin).

    Südseite unverbaut, keine Bäume oder ähnliches. Da brennt die Sonne voll drauf. Auch an den Seiten (Osten und Westen) keine Bebauung/Bepflanzung, die Schatten auf das Haus werfen würde.
     
  8. ernstg

    ernstg

    Dabei seit:
    6. September 2005
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Wir haben zwar kein Passivhaus aber eine Lüftungsanlage (ohne Luftheizung).
    Wenn die im Winter ganztags auf Normalstufe läuft, ist die Luftfeuchtigkeit ziemlich bald in der Gegend von 30%. Da kann es fast gar nicht schimmeln.
    Die meisten klagen bei KWL über trockene Luft im Winter.

    Irgendetwas fehlt bei der Geschichte.

    Grüße
    ernst
     
  9. herrmann

    herrmann

    Dabei seit:
    22. Januar 2007
    Beiträge:
    96
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Bauhausel
    Mein Hausbauer hat mir Fotos gezeigt von einer undichten Fassade in seinem Wohnort. Das Haus war 6 Jahre und er hat es saniert. Er rechnet mit Folgeaufträgen bei den anderen Aussenwänden. Im letzten Jahr hat er die Westseite abgetragen.

    Wasser dringt in den Wandaufbau, kann aber durch Kondensation nicht mehr raus, da eine Folie verbaut ist. Folglich schwitzt das Haus nach innen. Die Wand schimmelt sich kaputt.

    Die Lösung ist ein diffusionsoffener Wandaufbau, der aber bei vielen Fertighausanbietern nicht zum Standard gehört.
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    5. Februar 2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Schimmelprobleme im Passivhaus? Kein Problem. Die bekommt jeder Mauerer oder Zimmermann ohne Probleme in wenigen Minuten hin. Da ne kleine Wärmebrücke, dort eine undichte Dampfbremse.... Nur die Behebung ist dann aufwendiger.

    Thomas
     
  12. drulli

    drulli

    Dabei seit:
    13. August 2006
    Beiträge:
    936
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technischer Kommunikator
    Ort:
    Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Sag' doch mal wo er Schimmel hat.
    Was mir da einfällt, wäre Schimmel durch kondensierende Raumluft, die durch undichte Stellen ausströmt. Aber diese Stellen wären vermutlich nicht direkt und im ersten Jahr schon sichtbar...
    Gab es einen Blower Door Test? (Muss ja eigentlich, wenn Passivhaus)
    Wie steht's mit seiner Luftfeuchtigkeit?
     
Thema:

Schimmel im Passiv(Fertig-)haus trotz Lüftungsanlage?

Die Seite wird geladen...

Schimmel im Passiv(Fertig-)haus trotz Lüftungsanlage? - Ähnliche Themen

  1. Zentrale wohnraumlüftung,wärmerückgewinnung Schimmel, Bakterien und Co.

    Zentrale wohnraumlüftung,wärmerückgewinnung Schimmel, Bakterien und Co.: Hallo, wir sind gerade in der Planung bezüglich eines Neubaus. Wir bauen auf 4 Stockwerken. Wohnfläche 185m2. Zwei Stockerke liegen unter dem...
  2. Schimmel

    Schimmel: Hallo, kann ich im Keller weißen Schimmel haben bei normaler Luftfeuchtigkeit. Wohne in einem Niedrigstenergiehaus (10 Jahre alt / weiße Wanne)...
  3. Haus auskühlen lassen??

    Haus auskühlen lassen??: Hallo, Wir haben ein Einfamilienhaus gekauft, und wollen es nächsten Sommer sanieren lassen (sind grade noch auf der Suche nach einem passenden...
  4. Asbesthaltige Klebstoffe in Haus aus 1975?

    Asbesthaltige Klebstoffe in Haus aus 1975?: Hallo Bauexperten, wir haben vor kurzem ein EFH/DHH, Bj 1975 gekauft. Vor dem Kauf fand selbstverständlich auch eine Begehung mit einem...
  5. Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau

    Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Euren Rat. Ich bewohne seid 3 Monaten ein Neubau.Im Keller an der Außenwand (Wand aus Beton. Weiße Wanne) habe...