Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ?

Diskutiere Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein eingeschossiges nicht unterkellertes Gebäude. Als Schalung für die Bodenplatte ist Jackodur Fundamentschalung...

  1. #1 peterneus, 23. April 2003
    peterneus

    peterneus

    Dabei seit:
    14. Januar 2003
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe ein eingeschossiges nicht unterkellertes Gebäude.
    Als Schalung für die Bodenplatte ist Jackodur Fundamentschalung
    (Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, verrottungsfest, keine Wärmebrücken) verwendet worden.

    Sollte ich bei diesem Aufbau zusätzlich auf der Rohdecke noch eine Schweissbahn zur verhinderung von aufstegender Feuchtigkeit anbringen, oder ist das doppelt gemoppelt?

    Wenn ja, wo müssen die Elektro. bzw, Wasser Leitungen verlegt werden, unter oder über der Schweissbahn

    Vielen dank im voraus

    Gruss

    Peter
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Gast

    Gast Gast

    DIN 18194, Teil 4

    Absatz 6.2.1: Ja, über
     
  4. manni

    manni

    Dabei seit:
    27. September 2002
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    wieso über?

    dann musste aber doch damit rechnen, dass die Schweissbahn durch den Elektriker/Installateur beschädigt wird.
     
  5. Gast

    Gast Gast

    Da freut sich der Elektriker

    Wenn der seine Leitungen jedesmal neu verlegen darf, nachdem der Dachdecker mit dem Brenner drübergegangen ist. Ich hab noch irgendwo ein Bild. Ist zwar ein Dach, aber im Prinzip dasselbe.

    Da war der Dachdecker vorsichtig, mit der Folge: Kabel (fast) heil, Dach undicht.
     
  6. #5 bauworsch, 25. April 2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Doppelt gemoppelt

    Wo ist das hier? Und was gegen wen doppelt? Die stirnseitige Dämmung der Bodenplatte hat so rein gar nix mit der Abdichtung zu tun. Und wie gesagt, auf die Bodenplatte muss eine Abdichtung drauf. Außer Bitumenbahnen gibt es auch andere zugelassene Systeme, z.B. die Gefitasfolie. Und die Leitungen schön auf der Folie verlegen. Man kann sich ja streiten, ob die Bohrungen durch die Abdichtung sein sollen oder nicht. Am besten die Leitungen mit PUR-Kleber fixieren oder mit Klebestreifen befestigen. Nimm das Zeugs von Siga, das pappt überall ;) Allerdings denke ich , dass Du bei der Gefitas auch über die Leitungen gehen kannst, weil die muss man nicht heiß schweißen.
     
  7. Gast

    Gast Gast

    Alles übertrieben

    Wir sind ja nicht im Grundwasser. Durch eine Schweißbahn kann man schon durchbohren, ohne daß gleich viele kleine Springbrunnen entstehen. Es geht ja hauptsächlich um Wasserdampf.

    Aber auch Selbstklebebahnen haben das gleiche Problem. Wenn eine Leitung unterhalb der Bahn eine Naht kreuzt, kriegt man die nicht (wasser-)dicht.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. manni

    manni

    Dabei seit:
    27. September 2002
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    War der Leitung

    gestanden :sleeping

    steht ja ausdrücklich da: Schweissbahn

    na klar die Leitungen obendrauf. Die mögen die Hitze nicht so.
    (Was ist das wichtigste bei der Schweissbahn?.......... Das w !!)
     
  10. #8 bauworsch, 26. April 2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Überzeugt manni

    Lesen hilft. Also bei Sch(w)eißbahn obben druff. Und noch einen für den Gast, dann bohrn wir auch Löcher rein, macht nix. Aba dass keiner sagt, wir verstoßen gegen irgendwelche Vorschriften und Normen. Hammer immer schon so gemacht, nix ist passiert, also passiert auch weiterhin nix. Das Leben ist eine Baustelle :D
     
Thema: Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schweißbahn fundament notwendig

    ,
  2. schweißbahn notwendig

Die Seite wird geladen...

Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ? - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte

    Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte: "Thali goes East" - Der Bericht vom Forumsbau im Osten Bei mir wurde es bei der Bodenplatte genauso gemacht wie bei Thali, Perimeterdämmung vor...
  2. Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?

    Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?: Hallo zusammen, bei mir wird im Keller gerade eine Estrichdämmschichttrocknung vorgenommen. Dazu wurden mehrere Löcher durch den Estrich und die...
  3. Sandfänge notwendig?

    Sandfänge notwendig?: Hallo, Ich werde meine Regenfallrohre an eine sehr große Zisterne mit ca. 165m³ Volumen anschließen. Da die Zisterne höher als das Haus liegt...
  4. Magnetkontakt immer "geschlossen"

    Magnetkontakt immer "geschlossen": Hallo, ich habe leider schon wieder Probleme im Haus. Wir haben drei Fenster, bei denen der Magentkontakt (Fa. Winkhaus) auch bei offenem Fenster...
  5. Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich

    Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich: Hallo in die Runde, bin einer der vom starken Regen in Berlin in diesem Sommer betroffen wurde. Bin Laie und dankbar für Hinweise und Kommentare...