Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ?

Diskutiere Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein eingeschossiges nicht unterkellertes Gebäude. Als Schalung für die Bodenplatte ist Jackodur Fundamentschalung...

  1. #1 peterneus, 23.04.2003
    peterneus

    peterneus

    Dabei seit:
    14.01.2003
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe ein eingeschossiges nicht unterkellertes Gebäude.
    Als Schalung für die Bodenplatte ist Jackodur Fundamentschalung
    (Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, verrottungsfest, keine Wärmebrücken) verwendet worden.

    Sollte ich bei diesem Aufbau zusätzlich auf der Rohdecke noch eine Schweissbahn zur verhinderung von aufstegender Feuchtigkeit anbringen, oder ist das doppelt gemoppelt?

    Wenn ja, wo müssen die Elektro. bzw, Wasser Leitungen verlegt werden, unter oder über der Schweissbahn

    Vielen dank im voraus

    Gruss

    Peter
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Gast

    Gast Gast

    DIN 18194, Teil 4

    Absatz 6.2.1: Ja, über
     
  4. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    wieso über?

    dann musste aber doch damit rechnen, dass die Schweissbahn durch den Elektriker/Installateur beschädigt wird.
     
  5. Gast

    Gast Gast

    Da freut sich der Elektriker

    Wenn der seine Leitungen jedesmal neu verlegen darf, nachdem der Dachdecker mit dem Brenner drübergegangen ist. Ich hab noch irgendwo ein Bild. Ist zwar ein Dach, aber im Prinzip dasselbe.

    Da war der Dachdecker vorsichtig, mit der Folge: Kabel (fast) heil, Dach undicht.
     
  6. #5 bauworsch, 25.04.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Doppelt gemoppelt

    Wo ist das hier? Und was gegen wen doppelt? Die stirnseitige Dämmung der Bodenplatte hat so rein gar nix mit der Abdichtung zu tun. Und wie gesagt, auf die Bodenplatte muss eine Abdichtung drauf. Außer Bitumenbahnen gibt es auch andere zugelassene Systeme, z.B. die Gefitasfolie. Und die Leitungen schön auf der Folie verlegen. Man kann sich ja streiten, ob die Bohrungen durch die Abdichtung sein sollen oder nicht. Am besten die Leitungen mit PUR-Kleber fixieren oder mit Klebestreifen befestigen. Nimm das Zeugs von Siga, das pappt überall ;) Allerdings denke ich , dass Du bei der Gefitas auch über die Leitungen gehen kannst, weil die muss man nicht heiß schweißen.
     
  7. Gast

    Gast Gast

    Alles übertrieben

    Wir sind ja nicht im Grundwasser. Durch eine Schweißbahn kann man schon durchbohren, ohne daß gleich viele kleine Springbrunnen entstehen. Es geht ja hauptsächlich um Wasserdampf.

    Aber auch Selbstklebebahnen haben das gleiche Problem. Wenn eine Leitung unterhalb der Bahn eine Naht kreuzt, kriegt man die nicht (wasser-)dicht.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    War der Leitung

    gestanden :sleeping

    steht ja ausdrücklich da: Schweissbahn

    na klar die Leitungen obendrauf. Die mögen die Hitze nicht so.
    (Was ist das wichtigste bei der Schweissbahn?.......... Das w !!)
     
  10. #8 bauworsch, 26.04.2003
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Überzeugt manni

    Lesen hilft. Also bei Sch(w)eißbahn obben druff. Und noch einen für den Gast, dann bohrn wir auch Löcher rein, macht nix. Aba dass keiner sagt, wir verstoßen gegen irgendwelche Vorschriften und Normen. Hammer immer schon so gemacht, nix ist passiert, also passiert auch weiterhin nix. Das Leben ist eine Baustelle :D
     
Thema: Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schweissbahn auf bodenplatte immer notwendig

    ,
  2. schweisbahn betonplate kaufen

    ,
  3. schweissbahn bodenplatte

    ,
  4. schweißbahn Erdgeschoss notwendig?,
  5. schweißbahn fundament notwendig,
  6. schweißbahn notwendig
Die Seite wird geladen...

Schweissbahn bei Bodenplatte immer notwendig ? - Ähnliche Themen

  1. Neue Bodenplatte - Aufbau

    Neue Bodenplatte - Aufbau: Unser freistehendes EFH (Bj.1952) steht auf Streifenfundamenten, die etwa 35-40 cm tief sind. Darauf steht ein Betonkeller mit etwa 25 cm dicken...
  2. Bodenplatte Abdichtung

    Bodenplatte Abdichtung: Liebe Experten, ich bitte um einen Rat für den folgenden Sachverhalt: Geplant ist ein Anbau in Holzständerbauweise auf einer Bodenplatte mit...
  3. Bodenplatte Wasser umleiten

    Bodenplatte Wasser umleiten: Hi Leute, wir sind gerade mitten in der Bauphase, unser Fundament wurde so geplant das die Bodenplatte von der Garage gleich mitgemacht wird....
  4. Dampfsperre unbedingt notwendig

    Dampfsperre unbedingt notwendig: Hallo zusammen. Bin neu hier und benötige eure Expertenhilfe. Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft. Das Dach ist gedämt aber nicht ausgebaut....
  5. Wasserschaden durch defekte Bodenplatten?

    Wasserschaden durch defekte Bodenplatten?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Bodenplatten etwas genauer aus? Die beiliegenden Fotos stammen aus der Wohnung einer Freundin, die im...