Selbstzerstörung meiner Heizung???

Diskutiere Selbstzerstörung meiner Heizung??? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Fakten: -Haus und Hydrothermheizung (Gas) von 1999 -Standort Dachboden -Interner Ausgleichsbehälter defekt -Größerer externer Ausgleichsbehälter...

  1. Tobi83

    Tobi83

    Dabei seit:
    15. Dezember 2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hildesheim
    Fakten:
    -Haus und Hydrothermheizung (Gas) von 1999
    -Standort Dachboden
    -Interner Ausgleichsbehälter defekt
    -Größerer externer Ausgleichsbehälter vorhanden und angeschlossen
    -Anlage wurde kürzlich gewartet (Dichtungen, Zündelektrode, Sicherheitsventil
    erneuert)

    Seit ca. 1 Woche macht meine Heizung (der Brenner oder Speicher) Abends/ Nachts Geräusche, als würde sie sich selbst versuchen zu zerstören.
    Es kommt nur vor, wenn ich abends den Großteil der Heizkörper abdrehe--> mit ca. 2 Stunden verzögerung
    Die Geräusche wiederholen sich für 1-2 Stunden im 15min Takt (jeweils ca. 30 sek.) und beginnnen mit Knacken und Knallen, dann als gran de finale, als würde mir nen doppel T-Träger durch den Brenner fallen und ich geduckt und mit Augen wie ne Kuh wenns donnert im Bett sitze!!!
    Können das Geräusche von Wärmebedingter Metallveränderung sein oder gibt es bald was von einer neuen Hausexplosion zu lesen?
    Ich weis ich sollte einen Heizungsprofi hinzuziehen, wollte aber erstmal hier fragen, eh ich dem Handwerk wieder hunderte Euronen zukommen lassen.

    Danke im Voraus für hilfreiche Beiträge.:bef1004:
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Sind Heizzeiten (Absenkung oder Abschaltung)programmiert?
    Decken sich die Geräusche mit diesen Heiz-/Pausenzeiten?

    Ich würde mal auf Materialausdehnung tippen. Wird ein Heizkörper abgedreht, dann kühlt dieser langsam aus. Das gilt auch für die Leitungen zu diesem/diesen Heizkörper(n).

    Denkbar wäre auch, dass in der Therme irgendwas "verspannt" ist und sich beim Aufheizen oder Abkühlen entspannt.

    Gruß
    Ralf
     
  4. Tobi83

    Tobi83

    Dabei seit:
    15. Dezember 2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hildesheim
    Vielleicht

    Ja, die Zeiten stimmen ungefähr überein.
    Mir fällt auch gerade ein, dass die Geräusche seit ca der Zeit aufgetreten sind, als ich eine Zeitschaltuhr vor die Umwälzpumpe gehängt habe.
    Es kommt mir dennoch komisch vor, weil die Geräusche so dermaßen laut sind, dass ich denke der ganze Brenner fällt mir von der Wand.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das mit den Geräuschen kann ich mir gut vorstellen. Die Pumpe wird abgeschaltet, der warme Heizkreis kühlt aus, die Rohre ziehen sich zusammen. Sobald die Pumpe wieder loslegt und heißes Wasser in den Heizkreis pumpt, dehnt sich das Material wieder aus. Das Knacken oder Knallen breitet sich über das Rohrsystem im ganzen Haus aus.

    Was für Rohre? Wie eingebaut? Manchmal lässt sich die kritische Stelle lokalisieren. Ich habe auch schon Heizkörper gesehen, die nicht fachgerecht eingebaut waren und dann beim Erwärmen heftigste Geräusche von sich gaben.

    Gruß
    Ralf
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ich vermute eher deutlich Schlimmeres, nämlich:

    Die Schaltuhr wurde unfachmännisch direkt vor die Pumpe gehängt, daher kann in den Abschaltzeiten auch bei Brennerlauf die Wärme nicht abtransportiert werden und der Wärmetauscher kocht jeweils fröhlich vor sich hin, bis der Sicherheitstemperaturbegrenzer anspricht... :yikes
     
  7. Tobi83

    Tobi83

    Dabei seit:
    15. Dezember 2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hildesheim
    Ups...
    Ich glaub ich muss mal schnell nach hause!
    Danke Julius!!!
     
  8. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Julius, wo nimmst Du nur immer diese Phantasie her?
    Jeder andere würde denken, kann nicht sein, sowas Idiotisches macht keiner.

    Du sprichst es aus und triffst ins Schwarze.:28:
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Jahrelange Forumserfahrung. Es gibt nichts was es nicht gibt. ;)

    Aber auf diesen Gedanken wäre ich nicht gekommen, denn normalerweise sollte die Regelung so etwas verhindern. STB sollten dabei nicht ansprechen.

    Gruß
    Ralf
     
  10. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    bei höheren Temperaturen könnten das auch Kavitationsgeräusche oder Dampfschläge sein. Der KTR kann auch unter dem Schaltpunkt des STB's abschalten oder STB ist zu hoch eingestellt bzw. ausgelegt :>))

    Gruß

    Bruno
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn der Tobi sich bis morgen nicht mehr meldet, hat er sein zuhause wohl nicht mehr gefunden. ;)

    Aber lassen wir uns mal überraschen.

    Gruß
    Ralf
     
  12. #11 Michael 1, 9. März 2011
    Michael 1

    Michael 1

    Dabei seit:
    20. Februar 2011
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur und Heizungsbaumeister
    Ort:
    NRW
    Einen von den Geräuschen her vergleichbaren Fall hatte ich dieses jahr schon 3 mal (nicht meine Anlagen).
    Alles samt Gasgeräte, bei denn der Gasdruck nicht richtig eingestellt was. Immer abends, eine Weile vor der Absenkung, drehten die Nutzer viel Heizkörper zu, so das das Gerät trotz Modulation in Taktung kam.
    Bei einigen Starts (nicht bei jedem) entatand ein langes Knallen und Poltern.
    Der Hersteller sagte, so Laute Gergäusche entatehen durchaus, wenn sich die Flamme (weil zu gringe Gaseinstellung) nicht richtig aufbauen kann.
    Hörbar war es auch für die Nachbarn, die nanntes es schon liebevoll Nebelhorn.
     
  13. Tobi83

    Tobi83

    Dabei seit:
    15. Dezember 2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hildesheim
    Entgegen R.B´s munkelei steht das Häusle noch und es hat kein warmer Abriß statt gefunden!

    Hab die Zeitschaltuhr probeweise erstmal wieder abgenommen... die letzten zwei Tage keine Geräusche...abwarten und Tee trinken.

    Stimmt es eigentlich das meine Stiebel Eltron Hydrotherm eher zur Bückware unter den Heizungen gehört oder ist das nur eine diffamierende Äußerung meines Heizungsprofis?
     
  14. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27. März 2005
    Beiträge:
    11.785
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Kommt drauf an, wie man Bückware definiert. Also ostdeutsch oder westdeutsch. :)

    Gruß Lukas
     
  15. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das freut mich.

    Wie oben schon vermutet, abschalten des Heizkreis, kühlt aus usw. usw.

    Kein Kommentar, dazu kenne ich die Kiste zu wenig.

    Gruß
    Ralf
     
  17. Tobi83

    Tobi83

    Dabei seit:
    15. Dezember 2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hildesheim
    westdeutsch!!!
     
Thema: Selbstzerstörung meiner Heizung???
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizkessel dachboden geräusche

Die Seite wird geladen...

Selbstzerstörung meiner Heizung??? - Ähnliche Themen

  1. Haus auskühlen lassen??

    Haus auskühlen lassen??: Hallo, Wir haben ein Einfamilienhaus gekauft, und wollen es nächsten Sommer sanieren lassen (sind grade noch auf der Suche nach einem passenden...
  2. Heizung umstellen konkreter Fall

    Heizung umstellen konkreter Fall: Hallo, da jeder Sanierungsfall individuell ist, eröffne ich ein neues Thema, auch wenn die grundlegende Frage hier oft auftaucht. Haus,...
  3. Heizungs Mischer

    Heizungs Mischer: Hallo Forum , ich habe offiziell vom Heizungsbauer eine Gasheizung Viessmann Vitodens 200-w einbauen lassen ,den Elektrischen Anschluss machen...
  4. DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?

    DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?: Moin moin, da sich bei uns der 2. Nachwuchs aufm Weg befindet muss mein Büro leider in das voll ausgebaute DG wandern. Das Problem ist das...
  5. Neue Heizung einbauen

    Neue Heizung einbauen: Habe einen Altbau ,die Außenwände sind nicht isoliert,die fenster sind thermofenster. Habe bis jetzt mit Gasheizautomaten,mit...