Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht?

Diskutiere Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Und weiter geht es mit dem Riss in der Wand zwischen Arbeiten 1 und 2 ( das Sorgenkind von Hr. Carden :Roll ). Auf dem ersten Bild ist der Riss zu...

  1. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Und weiter geht es mit dem Riss in der Wand zwischen Arbeiten 1 und 2 ( das Sorgenkind von Hr. Carden :Roll ). Auf dem ersten Bild ist der Riss zu sehen und auf dem zweitem das ganze nochmal von weitem eingezeichnet.
     
  2. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    anbei die Bilder
     
  3. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    ein paar Fragen hätt ich noch:
    .
    1.) im gesamten Obergeschoss wurden doch die Sparren mit Dampfsperre etc.
    verkleidet ... kamen darüber Gipskartonplatten ??? ... falls "JA" wurde an
    den Wänden ein Fuge verlassen oder lagen diese Gipskartonplatten
    press an ???
    .
    2.) gibt´s auch Risse in den Decken bzw. den Schrägen der Dachstuhlverkleidung
    (Gipskarton) ???
    .
    3.) wie würden Sie Ihr Gebäude einordnen ... z.b. steht auf den Berg
    bzw. ist Wind und Wetter stark ausgesetzt ... oder eher in einer windfreien
    Zone ???
    .
     
  4. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    und noch eine Frage:
    .
    - der Dachstuhl war halbwegs trocknen als die Gipskartonplatten
    angebracht wurden ... wie war des in der Bauphase ... z.b. nasser
    Rohbau/Putz + Estrich rein und ganz schnell die Gipskartonplatten
    drauf da Termindruck ... bitte mal den ablauf zeitlich und der Reihe
    nach aufzählen.
    .
    @ Mark fühlste in welche Richtung ich nun auch noch denke ? :)
    .
     
  5. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "hmmm"

    ein paar Fotos vom (während) Trockenbau haben Sie ned zufällig ...
    der Zeitablauf dazu wär mehr als interesant (!)
    .
     
  6. #126 Carden. Mark, 08.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Meine Probwand steht aber ziemlich mittig????
    Ich sach doch
    Das muss man schmecken und fühlen.
    Irgendwann sind wir hier am Ende
     
  7. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    zu 1. Ja die Dämmung/Dampfsperre wurde mit Gipskartonplatten verkleidet. Zwischen beiden Bauteilen (Wand und Gipskartonplatte) ist Platz gewesen und diese Fuge wurde vom Maler ausgespritzt.

    zu 2. Ja Teilweise reissen diese Fugen auch ein.

    zu 3. Wettermäßig sind wir hier in OWL nichts besonderes
     
  8. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Der Dachstuhl besteht aus KVH Holz und ist eigentlich trocken gewesen. Der Trockenbau hat eigentlich erst später stattgefunden, so das die Feuchtigkeit durch Estrich und Putz zwischen Drempel und Dachstuhl raus ziehen konnten.

    Zum Ablauf:

    Putz, Estrich danach ca. 4 Wochen Pause
    Trockenbau
    Malerarbeiten
     
  9. #129 Ralf Dühlmeyer, 09.05.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Gibts...

    Bilder vom Dachstuhl, am besten 5 Minuten bevor der DD die Folie draufnagelt????
    MfG
     
  10. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Davon gibt es leider keine Bilder, da ich das Wochenende nicht da gewesen bin als der Dachstuhl gerichtet worden ist. Darf ich Fragen worauf die ganzen Fragen drauf hinausgehen?
     
  11. #131 Ralf Dühlmeyer, 09.05.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Meine Frage...

    war die Suche nach MÖGLICHERWEISE vorhandenen Fehlern an der Dachkonstruktion, die unplanmässig Lasten in die Wände abgibt und so zu den Rissen führt.
    ACHTUNG: Nur eine MÖGLICHKEIT von vielen.
    MfG
     
  12. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Daraus schliesse ich das diese Risse nicht normal sind, oder?
     
  13. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Auch wenn es vernichtend klingt:

    Unter dem was an Infos rüberkam, unter den Randbedingungen, ist es normal, das die Risse so sichtbar in Erscheinung treten.:konfusius

    Da kommt wieder mal alles zusammen.
     
  14. #134 Carden. Mark, 09.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Was aber einen Mangel nicht ausschließt.
     
  15. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Man hat nur nach "normal" = zu erwarten gefragt. Duck un wech


    Das als Mangel zu werten und wen es trifft ... hmm, wie hast Du schon gesagt: Das muss mal jemand hin. Und die Unterlagen usw. aufdröseln. Die Erfahrung lehrt, dass zum Thema Mangel, da noch ganz unentdeckte Aspekte lauern können.
     
  16. #136 Carden. Mark, 10.05.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Und genau diese, die vin Dir genannten unendeckten Ursachen vermute ich auch
     
  17. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Nochmal Danke allen die hier mitgeholfen haben. Nächste Woche kommt erstmal jemand von meinem GÜ und schaut sich die Sache an. Dann wollen wir mal weiter sehen was bei dem Gespräch raus kommt.
     
  18. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    Das Gespräch ist jetzt diverse Mal sei es durch mich oder durch meinen GÜ verschoben worden.

    Mittlerweile haben sich die Risse zwischen Arbeiten 1 und Arbeiten 2 weiter geöffnet. Außerdem ist bei dem Riss Waschen/Treppenhaus soweit der Putz eingerissen, dass er teilweise sogar abfällt bzw. kurz davor ist.

    Gruß
     
  19. Peter

    Peter

    Dabei seit:
    13.08.2003
    Beiträge:
    151
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Habichauch
    Ort:
    Irgendwo
    Benutzertitelzusatz:
    DerKeineAhnunghat
    @OWLer

    Eine Frage von Meinerseite:
    Wir der Nahme des GU eventuell so geschrieben:
    "X&X xxxxplanungs- und xxxxxbetreuungs-GmbH???

    Keine Angst Leute, die "X" im Namen sind PLatzhalter , somit ist der Name nicht eindeutig benannt!

    @OWLer! Falls Du meie Frage mit JA beantworten kannt schick mir bitte eine PN. Wir stehen mit besagtem GU nähmlich genau wegen solcher Mängel seit Jahren vor Gericht.
    Gruß aus OWL
    Peter
     
  20. OWLer

    OWLer

    Dabei seit:
    15.06.2006
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter
    Ort:
    Paderborn
    @ Peter

    der von dir genannte GU ist es nicht.
     
Thema: Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. setzrisse im haus und bis wann normal

    ,
  2. setzrisse

    ,
  3. setzrisse neubau

    ,
  4. setzrisse Sachverständiger,
  5. sind setzrisse baumängel,
  6. Sachverständiger setzrisse,
  7. setzrisse im mauerwerk neubau,
  8. extrem viele setzrisse,
  9. Muss man setzungsrisse akzeptieren
Die Seite wird geladen...

Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht? - Ähnliche Themen

  1. Setzrisse - Handlungsbedarf?

    Setzrisse - Handlungsbedarf?: Moin zusammen! Wir haben unser EFH bereits in 1999 schlüsselfertig bauen lassen. Der Untergrund ist von der Tragsfähigkeit eher suboptimal...
  2. Setzrisse zwischen Balkonkonstruktion und Gebäude

    Setzrisse zwischen Balkonkonstruktion und Gebäude: Hallo vor langer Zeit wurde mal eine Balkonkonstruktion, mit einem Eingangsbereich darunter an dem Haus angebracht. Es haben sich Setzrisse...
  3. Setzrisse in Fassade?

    Setzrisse in Fassade?: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zu Rissen in der Fassade eines alten Hauses. Für mich als Laie sehen die Risse nach Schäden im...
  4. Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?

    Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor unsere erste Immobilie zu erwerben und alles schien top-top zu sein. Jetzt haben wir bei der zweiten...
  5. Setzrisse noch normal?

    Setzrisse noch normal?: Hallo zusammen, bei uns im Neubau trocknet aktuell noch der Gipsputz. Dabei sind mir jetzt einige Setzrisse (teilweise über 1m lang) aufgefallen....