    Hallo zusammen

    Wir haben auf der Dachterrasse einen kleinen Pool. Der ist mit Pesonen 35cm hoch mit Wasser gefüllt und damit innerhalb der zulässigen Flächenlast von 400kg/m2. Viel mehr geht da auch nicht rein! Soweit so gut. Hier sollen keine Experimente angestellt werden, um zu gucken, wann die Decke bricht. Rein theoretische Fragen.

    Ich habe vor >20 Jahren mal ein Maschinenbaustudium hinter mich gebracht und habe so rein aus Spaß mal versucht, mich an die Grundlagen der Berechnung von Tragbalken zu erinnern. (Bei den Maschinenbauern bleibts bei Balken und Tragwerken, flächige Platten wie Betonbodenplatten kamen da nicht vor.) Dabei bin ich dann auf die folgende Frage gestoßen:

    Angenommen die Terasse hat eine Länge von 10m, Breite 1m. Mal als an zwei Seiten momentenfrei gelagert gerechnet: Unterschied von 4000kg Flächenlast zu 4000kg Punktlast im Bezug auf die maximale Biegespannung: 50kNm im Vergleich zu 100kNm, also Faktor 2. Eine Punktlast von 2000kg würde also die gleiche Spannung ergeben wie 4000kg Flächenlast. Wenn ich da einen Pool von 1m Länge 2m hoch mit Wasser fülle habe ich lokal eine Flächenlast die deutlich über Limit liegt 2000kg/m2 statt 400, aber die resultierenden Spannungen sind ok.

    Wie muss man sich die Konstruktion eine Dachterrasse vorstellen, sind die o.a. Überlegungen völlig abwegig? Wird da eine Unterkonstruktion wie Schaumstoff zusammengepresst, wenn man diese Werte realisiert?
     
  2. #2 petra345, 04.08.2022
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.198
    Zustimmungen:
    1.009
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    So ganz ohne Skizze und Papier kann ich die Rechnung nicht nachvollziehen.
    Spannungen, genauer Biegemoment, im Balken sind q x l² / 8 bei Flächenlast und F x l /4 bei Punktlast. Wurde das beachtet?

    Dieses Biegemoment muß durch den Stahl und annähernd die Dicke der Decke als Hebelarm gehalten werden.
     
Thema:

Statik...

Die Seite wird geladen...

Statik... - Ähnliche Themen

  1. Bodenbelag Balkon Statik

    Bodenbelag Balkon Statik: Hallo, Wir möchten den richtigen Belag für einen Balkon finden und sind uns nicht sicher wegen der Statik. Der Balkon ist 4x9 m groß, gebaut aus...
  2. Statiker notwendig oder passt die Planung?

    Statiker notwendig oder passt die Planung?: Moin Moin, wir wollen unser Obergeschoss (Haus aus 2019) ausbauen. Aktuelle Situation: Rohfußboden aus Rauhspund vorhanden. KVH-Trockenbauwand...
  3. Statik oder nur „Schönheit“

    Statik oder nur „Schönheit“: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, man fragt drei Leute und bekommt für Meinungen. Jetzt hätte ich gern euer Wissen. Mein Haus...
  4. Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen

    Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen: [ATTACH] Hallo zusammen, wir sind frischgebackene Hausbesitzer und planen aktuell die Kernsanierung unseres Einfamilienhauses (Außenmaße ca....
  5. Auswirkungen auf Statik? Bei Entfernung innenliegender Schweineställe?

    Auswirkungen auf Statik? Bei Entfernung innenliegender Schweineställe?: Hallo zusammen, ich habe vor meine "Scheune" auszubauen, nur sind in dieser zwei "Schweineställe" verbaut. Ziemlich massiv mit vermutlicher...