Diskutiere Statik... im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Wir haben auf der Dachterrasse einen kleinen Pool. Der ist mit Pesonen 35cm hoch mit Wasser gefüllt und damit innerhalb der...

  1. #1 ralph12345, 04.08.2022
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Hallo zusammen

    Wir haben auf der Dachterrasse einen kleinen Pool. Der ist mit Pesonen 35cm hoch mit Wasser gefüllt und damit innerhalb der zulässigen Flächenlast von 400kg/m2. Viel mehr geht da auch nicht rein! Soweit so gut. Hier sollen keine Experimente angestellt werden, um zu gucken, wann die Decke bricht. Rein theoretische Fragen.

    Ich habe vor >20 Jahren mal ein Maschinenbaustudium hinter mich gebracht und habe so rein aus Spaß mal versucht, mich an die Grundlagen der Berechnung von Tragbalken zu erinnern. (Bei den Maschinenbauern bleibts bei Balken und Tragwerken, flächige Platten wie Betonbodenplatten kamen da nicht vor.) Dabei bin ich dann auf die folgende Frage gestoßen:

    Angenommen die Terasse hat eine Länge von 10m, Breite 1m. Mal als an zwei Seiten momentenfrei gelagert gerechnet: Unterschied von 4000kg Flächenlast zu 4000kg Punktlast im Bezug auf die maximale Biegespannung: 50kNm im Vergleich zu 100kNm, also Faktor 2. Eine Punktlast von 2000kg würde also die gleiche Spannung ergeben wie 4000kg Flächenlast. Wenn ich da einen Pool von 1m Länge 2m hoch mit Wasser fülle habe ich lokal eine Flächenlast die deutlich über Limit liegt 2000kg/m2 statt 400, aber die resultierenden Spannungen sind ok.

    Wie muss man sich die Konstruktion eine Dachterrasse vorstellen, sind die o.a. Überlegungen völlig abwegig? Wird da eine Unterkonstruktion wie Schaumstoff zusammengepresst, wenn man diese Werte realisiert?
     
  2. #2 petra345, 04.08.2022
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.220
    Zustimmungen:
    1.023
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    So ganz ohne Skizze und Papier kann ich die Rechnung nicht nachvollziehen.
    Spannungen, genauer Biegemoment, im Balken sind q x l² / 8 bei Flächenlast und F x l /4 bei Punktlast. Wurde das beachtet?

    Dieses Biegemoment muß durch den Stahl und annähernd die Dicke der Decke als Hebelarm gehalten werden.
     
Thema:

Statik...

Die Seite wird geladen...

Statik... - Ähnliche Themen

  1. Statik und aussteifende Wände im Heinlein DL110

    Statik und aussteifende Wände im Heinlein DL110: Hallo, meine Frau und ich haben ein Heinlein Haus DL110 aus dem Jahr 1979 gekauft. Eine Schadstoffprüfung wurde bereits durchgeführt und als...
  2. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?

    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  3. Statik bei Bohrung f. Horizontalsperre

    Statik bei Bohrung f. Horizontalsperre: Hallo zusammen, ich bitte um eine fachliche Einschätzung zu einer geplanten nachträglichen Horizontalsperre. (Ich hoffe der Beitrag ist hier...
  4. Kosten für Statiker?

    Kosten für Statiker?: Hallo wir möchten aus Brand und Lärmschutzgründen an der Giebelseite einer alten Holz-Scheune eine Ziegelmauer, sie soll freistehend sein, also...
  5. Bodenbelag Balkon Statik

    Bodenbelag Balkon Statik: Hallo, Wir möchten den richtigen Belag für einen Balkon finden und sind uns nicht sicher wegen der Statik. Der Balkon ist 4x9 m groß, gebaut aus...