Statische Bemessung Fußschwelle

Diskutiere Statische Bemessung Fußschwelle im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, in der statischen Berechnung unseres Statikers (ein über 70-seitiges mathematisches "Wunderwerk") wird so gut wie alles nachgewiesen:...

  1. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14. April 2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo,

    in der statischen Berechnung unseres Statikers (ein über 70-seitiges mathematisches "Wunderwerk") wird so gut wie alles nachgewiesen:

    außer die Bemessungen der Fußschwelle. Dieser Nachweis fehlt sowohl für das Satteldach des Haupthauses als auch für das Satteldach der freistehenden Garage.

    In den Plänen sind jedoch b/d-Werte für die Fußschwellen angegeben. Jetzt frage ich mich, welche Faktoren (wenn nicht die Mathematik) bestimmen die Querschnitte?

    Gruß Tommi

    PS: Hintergrund meiner Frage ist, dass die b/d-Werte der Fußschwelle in den Plänen leider in Draufsicht und Schnitt unterschiedlich angegeben sind.

    PPS: Werde selbstverständlich noch den Statikus um Aufklärung bitten!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13. Januar 2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    ... Jetzt frage ich mich, welche Faktoren (wenn nicht die Mathematik) bestimmen die Querschnitte? ...

    Physik und Handhabung (konstruktive Grundsätze).

    Wenn die Mathematik oberste Priotät hätte, könnten wir vieles nicht Bauen. Es ist so vieles mathematisch noch nicht lösbar. Da kommt dann der Ingenieur und überlegt oder der Handwerker und probierts aus.
     
  4. NBasque

    NBasque

    Dabei seit:
    13. Januar 2003
    Beiträge:
    834
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF eines Holzbauunternehmens
    Ort:
    Umkreis Bonn
    Statik

    in der Positionsplänen der Statik sollten Sie die Dimensionierung aller konstruktiv erforderlichen Hölzer des Dachstuhls finden. Angabe ist immer Breite/Höhe.

    In der Statik u.U. auch zu finden unter Pos. D10

    Ansonsten kurzen Anruf beim Statiker
     
  5. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14. April 2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    @NBasque/PeMu:

    In den Zeichnungen habe ich die Querschnitte schon gefunden, allerdings:

    In der Draufsicht steht "Schwelle 12/12 ".
    Im Schnitt steht: "Schwelle 12/10 ".

    Da lt. PeMu "Physik und Handhabung" die Dimensionierung bestimmen, brauche ich also in der Statischen Berechnung nicht weiter zu suchen: Es wird NICHTS gerechnet! Verstanden!

    Welcher Wert nun gilt: "12/12" oder "12/10" werde ich jetzt den Statiker fragen.

    Danke.
     
  6. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14. April 2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Ich habe den Statiker auf den Widerspruch im Plan angesprochen. Ich glaube, er hat sich mehr "situativ" für 12/10 als richtig entschieden :-)

    Gruß

    Tommi
     
Thema:

Statische Bemessung Fußschwelle

Die Seite wird geladen...

Statische Bemessung Fußschwelle - Ähnliche Themen

  1. Sandwichpaneelen Statische Aufladung Tricks

    Sandwichpaneelen Statische Aufladung Tricks: Hallo. Bin grad dabei meine Sandwichpaneelen zu setzen auf meine Garage... Wenn ich nun die Folie abziehe kriege ich bestimmt einen geballert^^....
  2. Winkelstützwand (statischer Nachweis)

    Winkelstützwand (statischer Nachweis): Hallo zusammen, gibt es eine Regelstatik für L-Steine (h = 80cm & 150cm) bzw. ein leicht zu bedienendes Statik-Programm, das ihr mir empfehlen...
  3. Statisch realistisch?

    Statisch realistisch?: Wir haben den Grundriss unseres zukünftigen Einfamilienhauses nach unseren Wünschen geplant. Bevor wir uns jedoch einen Architekten bzw. Statiker...
  4. Geotextil unter Glasschaumschüttung bei statischem Lasteintrag notwendig?

    Geotextil unter Glasschaumschüttung bei statischem Lasteintrag notwendig?: Hallo liebe Bauexperten, hat von Euch jemand Erfahrung beim Aufbei einer Bodenplattendämmung mit Glasschaumschotter. Hier meine Frage:...