    Guten Abend

    ich habe folgenden Wandaufbau:

    1,5cm Innenputz
    24cm Porenbetonsteine
    1,0-1,5cm Aussenputz

    Fenster haben einen U-Wert von ca. 1 und die obere Geschossdecke von ca. 0,26.

    Laut meiner aktuellen Berechnung liegt der U wert der Wand aktuell damit ca. bei 0,98 und der Taupunkt laut Rechner bei -5 grad außen und 80% Luftfeuchtigkeit exakt am Aussenputz.

    Es sollen 50mm Neodur-Platten wlg 034 aufgebracht werden.
    In den Laibungen kommen 20mm Styrodurplatten ebenfalls mit wlg 034 zum Einsatz.

    Meiner Berechnung nach liegt der Taupunkt dann innerhalb der Dämmplatten hinter dem Putz.

    Nun zu meinen Fragen:

    1. entsteht am Taupunkt aktuell tatsächlich denn auch Feuchtigkeit oder ist die Wand luftdicht, so dass nur Wärme (aber keine feuchte) in die Wand übergeht?

    2. ist die Taupunktermittlung plausibel, oder liegt der Taupunkt nach der Dämmung noch immer in der Mauer bzw. im alten Putz und könnte hier auftretende Feuchtigkeit nach außen durch die Dämmung abtrocknen?

    3. kann es in den Laibungen zu einem Taupunkt in der Wand kommen so dass dort Feuchtigkeit entsteht, da die Laibungen dünner gedämmt sind…. Oder gilt hier wieder die angenommene Luftdichtigkeit der Wand (siehe 1.)?

    4. sofern der taupunkt in der Platte liegt und dort Kondensat entsteht kann diese durch den Putz nach außen hin abtrocknen?

    Ich freue mich über Tipps und Hinweise.
    Besten Dank
     
Thema:

Taupunktverschiebung / Kondesat in der Wand

Die Seite wird geladen...

Taupunktverschiebung / Kondesat in der Wand - Ähnliche Themen

  1. Statik und aussteifende Wände im Heinlein DL110

    Statik und aussteifende Wände im Heinlein DL110: Hallo, meine Frau und ich haben ein Heinlein Haus DL110 aus dem Jahr 1979 gekauft. Eine Schadstoffprüfung wurde bereits durchgeführt und als...
  2. Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?

    Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?: Hallo liebe Bauexperten, vielen Dank für diese Möglichkeit hier zu posten und an alle, die sich die Mühe machen es zu lesen. Mir wurde ein...
  3. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965

    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  4. Frage zur Taupunktverschiebung

    Frage zur Taupunktverschiebung: Guten Tag, zur Problematik der Taupunktverschiebung bei Innendämmungen habe ich eine Frage: Ich lese immer wieder, dass sich bei...
  5. Kondesat im Kaminzug

    Kondesat im Kaminzug: Hallo, mein Heizungsbauer meinte, dass sich in einem Kaminzug, an dem ein Kaminofen angeschlossen ist, kein Kondensat bilden kann, da die...