    Hallo,
    da es keinen Bereich 'Treppenbau' gibt, denke ich, meine Frage ist hier gut aufgehoben.

    Letzte Woche wurde das Stahlgerüst unserer Treppe eingebaut (2* 1/4 gewendelt).
    In den Planung- und Ausführungseichnungen ist die Treppe mit 1m Breite eingezeichnet (Abstand zwischen Geländer und Treppenhauswand), der Treppenbauer hat aber leider eine 90cm breite Treppe konstruiert und eingebaut.
    Wir haben die Treppenbreite mit unserem GU nicht detailliert besprochen, haben uns aber auf die Zeichnungen verlassen.

    Wir möchten daher gerne die 1m breite Treppe haben - der GU sagt aber, dass nur eine Preisminderung möglich sei (über die Höhe haben wir noch nicht gesprochen), den Austausch der gesamten Treppe könnten wir nicht verlangen da er nicht 'verhältnismäßig' sei.

    Stimmt das? Können wir den Austausch der Treppe wegen der 10cm Differenz nicht verlangen?

    Gruß

    Peter Weischer
     
  2. khr

    khr

    Dabei seit:
    27.05.2002
    Beiträge:
    705
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    Ort:
    46244 Kirchhellen
    Benutzertitelzusatz:
    www.khries.de
    Vor der Abnahme gibt es keine Minderung. Da hat der Lieferant die Verpflichtung, die vertraglich vereinbarte Leistung zu erbringen, koste es, was es wolle. Anwalt fragen !
     
  3. aw

    aw Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    27.05.2002
    Beiträge:
    107
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Neuss
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Stahlharfentreppe ?

    falls der Abstand der Tragekonstuktion Ihrer Treppe zur Zeit lediglich 0.9 m beträgt, kann die Treppenbreite im Fertigzustand immer noch 1,0 m betragen : dabei ist ja die Stufenbreite entscheidend.
    Mit 5 cm Luft je Seite sähe die Treppe nicht nur besch*ssen aus sondern ist noch eine Gefahr für Kinder. Ob diese den Bauvorschriften und den UVV´s entspricht , kann ich nicht beurteilen...
    Schliesse mich meinem Vorschreiber an : Vertrag kontrollieren, Abnahme ggf. verweigern, ggf. Frist mit Ablehungsandrohung setzen, bis zur Fehlerbehumg entsprechenden Betrag ( 3 x Schadensumme der kompletten Treppe ) einbehalten.
    Und : immer schön locker bleiben.
     
Thema: Toleranz bei Stahltreppe
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Toleranzen Stahltreppe

Die Seite wird geladen...

Toleranz bei Stahltreppe - Ähnliche Themen

  1. Toleranzen bei Glasfehlern?

    Toleranzen bei Glasfehlern?: Hallo zusammen, Ich habe mal eine Frage an die Experten. Wir haben im Küche/Essbereich eine große Schiebetüre. Diese hat einen Glasfehler - Und...
  2. Toleranz Fensterfertigung

    Toleranz Fensterfertigung: Moin, ich bin neu und habe auch gleich ein Problem. Ich habe eine teure Holz-Alu Balkontür bei einem Deutschen Hersteller gekauft. Da der...
  3. Fliesenverlegung Badezimmer noch in der Toleranz?

    Fliesenverlegung Badezimmer noch in der Toleranz?: Hallo, wir haben unsere Badezimmer renovieren lassen und wir sind mit den Fliesenarbeiten nicht vollends zufrieden, wissen aber nicht, ob wir uns...
  4. Perimeterdämmung - Toleranz bei Unebenheiten

    Perimeterdämmung - Toleranz bei Unebenheiten: Hallo Zusammen, Aktuell sind wir dabei eine Perimeterdämmung an unsere Kelleraußenwand anbringen zu lassen. Es wird punktweise angebracht wie im...
  5. Neue Fenster gekommen welche Toleranzen

    Neue Fenster gekommen welche Toleranzen: Hallo liebe Experten, ich verfolge hier doch immer spannendes und finde das Forum einfach super! Jetzt habe ich mal ein Problem mit unserem...