Transparente Wärmedämmung (TWD)

Diskutiere Transparente Wärmedämmung (TWD) im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; :confused: Ich hab´ mal ´ne Frage: Hat jemand Erfahrung mit TWD? Was ich mir bis jetzt so zusammengelesen und -recherchiert habe, befriedigt...

  1. #1 VolkerKugel (†), 13. Februar 2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    :confused: Ich hab´ mal ´ne Frage:

    Hat jemand Erfahrung mit TWD?

    Was ich mir bis jetzt so zusammengelesen und -recherchiert habe, befriedigt mich noch nicht besonders.

    Ich bin an der Planung eines Mehrfamilienhauses, das KfW40-Standard erreichen soll und eine schöne große Südfassade hat, in die die TWD-Elemente auch gestalterisch gut reinpassen würden.

    Die vom Fachverband TWD ( www.umweltwand.de ) zur Verfügung gestellten Rechenunterlagen dafür sind für mich (noch) nicht ganz schlüssig.


    Freundliche Grüße . Volker
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. TIMMY

    TIMMY

    Dabei seit:
    12. Februar 2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer
    Ort:
    BW
    Hallo Herr Kugel,

    TWD ist eine sehr effiziente Wärmedämmung, die das Mauerwerk wie ein Grundofen aufheizt und im Winter eine sehr angenehme Strahlungswärme abgibt.
    Allerdings sollten Flächen mit dieser Dämmung vorallem im Sommer beschattet werden, da sich sonst das Mauerwerk auch im Sommer aufheizt und für ein unangenehm warmes Raumklima sorgt.
    Wenn eine Beschattung sich mit der Architektur vereinbaren lässt, ist diese Dämmung durchaus eine akzeptable Dämmlösung.

    MFG Timmy
     
  4. #3 VolkerKugel (†), 14. Februar 2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Danke TIMMY ...

    ... aber das weiß ich ja und deshalb will ich sie auch einsetzen.

    Ich habe nur ein Verständnisproblem beim Rechengang für den EnEV-Nachweis (den ich ja für den KfW40-Antrag brauche).

    Wenn ich die TWD-Elemente - wie empfohlen - als "äquivalentes Fenster" betrachte und in meine Berechnung einsetze, erhalte ich zwar einen geringeren Jahresprimärenergiebedarf Qp´´ aber einen höheren Transmissionswärmeverlust Ht´, der mich wieder über die erforderlichen 45% Unterschreitung drückt.

    Warum das so ist, ist mir prinzipiell auch klar, ich kann nur den vom Fachverband TWD angebotenen Rechengang nicht nachvollziehen.

    Freundliche Grüße . Volker
     
  5. #4 Hundertwasser, 14. Februar 2006
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14. Februar 2006
    Beiträge:
    3.264
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Harburg
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Such dir mal unter www.sto.de den für deine Stadt zuständigen FAchberater raus und nimm Kontakt auf. Die könen dir sicher helfen.
     
  6. #5 VolkerKugel (†), 14. Februar 2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Auch Danke ...

    ... aber das habe ich auch schon gemacht, und zwar bei Sto direkt in Stühlingen und da habe ich auch nichts Anderes bekommen als das vom Fachverband TWD.

    Die scheinen sich selbst über die Berechnungsmethode noch nicht im Klaren zu sein.

    Freundliche Grüße . Volker
     
  7. #6 Hundertwasser, 14. Februar 2006
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14. Februar 2006
    Beiträge:
    3.264
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Harburg
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Ich bin nicht mehr so ganz im Thema seit ich von Sto weg bin. Vor ca. 5 Jahren wurde allerdings die TWD nicht mehr aktiv vermarktet. Anscheinend gabs da zu viele Reklamationen. Wie der rechnerische NAchweis läuft weiss ich auch nicht, damals war alles noch ganz neu und nicht jeder Fachbarater wusste bescheid. Wenns sehr Dringend ist würde ich mal meine Kontakte spielen lassen. Für den Fall bitte eine kurze PN.
     
  8. TIMMY

    TIMMY

    Dabei seit:
    12. Februar 2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer
    Ort:
    BW
    Hallo Herr Kugel,

    Pardon, habe mich verlesen, ich habe heute mit meinem Techniker bezüglich
    der TWD gesprochen und dieser meint, dass es am besten ist einen Bauphysiker zu kontaktieren oder sich direkt an den Systemhersteller wenden.

    Ich wünsche Ihnen viel Erfolg

    Grüsse Timmy
     
  9. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    2. Mai 2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Im MFH ? Gewagt !

    Ich habe nicht viel Erfahrung mit TWD, aber ich kannte ein Musterhaus in einer "Öko-Siedlung", das mit TWD ausgestattet war. Als es nach Jahren verkauft werden sollte, fand sich durch die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit nur schwer ein Käufer.


    Wunschdenken zum Rechenansatz:

    Wenn ich auf einem Extrablatt nachweisen könnte, dass mit TWD mehr Primärenergie eingespart wird, als ohne TWD - dafür mit stark gedämmter Wand, dann hätte ich keine Bedenken wie folgt vorzugehen:

    - Vorteile weglassen
    - Nachteile weglassen (Wand als normal gedämmt berechnen)

    Begründung:
    Der Sinn der Nebenanforderung (Begrenzung H'T) ist die Gewährleistung eines niedrigen Heizwärmebedarfs, leider kurzsichtig und unglücklich festgesetzt durch die Begrenzung der Transmissionsverluste (gedämmte Gebäudehülle). Im Gegensatz zu manch einer Technik, die zwar den Primärenergiebedarf senkt, aber nicht den Heizwärmebedarf, sollten die TWD wie auch die WRG und auch die solaren Gewinne in diese Nebenanforderung eingearbeitet werden.

    Als Fachmann mit Durchblick würde ich diese Vorgehensweise abhaken. :)

    Leider bleibt das Wunschdenken. :fleen
     
  10. #9 VolkerKugel (†), 14. Februar 2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Danke erstmal ...

    ... aber das kapiere ich nicht. Wieso eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit?

    Freundliche Grüße bis Morgen (mein Hund wartet) . Volker
     
  11. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    2. Mai 2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Kein Wohnzimmerschrank = eingeschränkte Nutzung

    Zumindest in diesem Haus war die Konstruktion so, dass eine Wohnzimmeraußenwand außen mit TWD bestückt war und innen befand sich die wärmeabgebende Fläche. Die durfte natürlich nicht verstellt werden.

    Is ja schon ein paar Jahre her und die Entwicklung ging sicher in verschiedene Richtungen. Vielleicht läuft's ja heute ganz anders !? Wie wolltest Du denn die Wärme nutzen?
     
  12. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  14. #12 VolkerKugel (†), 15. Februar 2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11. Januar 2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Guten Abend allerseits ...

    ... ich muss ab und zu auch Brötchen verdienen.

    @Susanne, rote Schwester
    Danke, das kannte ich auch schon, passt aber hier nicht so ganz.
    Wenn, mach ich´s mit StoSolar weil ich
    a) ganz gute Kontakte zu Sto habe und
    b) mein Fassadenbauer sonst auch mit Sto arbeitet und ganz gute Konditionen dort hat.

    @JDB
    Dämmen will ich mit ca. 85cm hohen Streifen jeweils ab UK Betondecke (tiefer geht nicht wg. 4cm vorstehenden Aufbau-Rolladenkästen) nach oben bis ca. 20cm unter die Fensterbrüstungen, da verspreche ich mir die größte Wirkung (besonders auf die schwere Betondecke). Das würde auch in der Fassade nicht schlecht aussehen.

    Danke für Deinen Denkansatz zum Rechenansatz, ich werd´ das mal mit einem KfW-Menschen besprechen. Das Problem beim KfW40-Haus ist ja die Drohung mit der Strafverfolgung wg. Subventionsbetrug bei falschen Angaben. Das will ich weder meinem Bauherrn noch mir zumuten.

    Freundliche Grüße . Volker
     
Thema:

Transparente Wärmedämmung (TWD)

Die Seite wird geladen...

Transparente Wärmedämmung (TWD) - Ähnliche Themen

  1. Wärmedämmung Aufzugsschacht

    Wärmedämmung Aufzugsschacht: Einen herzlichen Gruß an alle User hier - dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum! Schön, dass es sowas gibt.... Ich baue mein Reihenhaus...
  2. Fragen zu Wärmedämmung am First und Hinterlüftung

    Fragen zu Wärmedämmung am First und Hinterlüftung: Hallo zusammen, wir bauen eine Doppelhaushälfte, bei der wir auch Eigenleistung erbringen wollen. Z.B. auch den Dachausbau, also Verbau der...
  3. Bau an Grundstücksgrenze: Ausreichend Platz für Wärmedämmung einkalkulieren!

    Bau an Grundstücksgrenze: Ausreichend Platz für Wärmedämmung einkalkulieren!: Der BGH hat gerade erst am 2. Juni 2017 entschieden (Az.: V ZR 196/16), dass ein Grundstückseigentümer nicht (im konkreten Fall am Beispiel des §...
  4. Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?

    Normierter Primärenergiebedarf oder thermischer, tatsächlicher Endenergieverbrauch?: Zunehmend wird in Medien mit erheblichen Primärenergieeinsparungen bei Sanierungsmaßnahmen geworben. [Link entfernt] Dass normierter...
  5. Tankraum von innen Dämmen? (Wärmedämmung)

    Tankraum von innen Dämmen? (Wärmedämmung): Hallo zusammen, ich bin gerade bei der Sanierung unseres 60-er Jahre Hauses. Und im Augenblick bin ich im Tankraum... Der Tankraum ist ein...