    In einem EFH, welches durch Fernwärme mit Übergabestation beheizt wird, soll ein Trinkwasserspeicher eingebaut werden.
    Keine Badewanne, aber 2 Duschen, 1 Spülmaschine und 1 Waschmaschine mit Warmwasseranschluss.
    5 Personen Haushalt.
    Wie groß soll der Trinkwasserspeicher sein und welche Speicherart?
     
  2. #2 simon84, 24.01.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.641
    Zustimmungen:
    6.557
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Spülmaschine und Waschmaschine an WW macht nur Sinn, wenn es eine Zirkulation gibt. Gibt es diese bzw. ist sie geplant ? Falls nein, mit KW betreiben.

    Bei 5 Personen hätte ich jetzt gesagt mind. 200 Liter, so pi mal Daumen.

    Ob eine Frischwasserstation eine sinnvolle Variante ist, kommt auch auf eure Anschlussleistung der Fernwärme an.
     
  3. #3 Fred Astair, 24.01.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.153
    Zustimmungen:
    6.096
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Oder wenn vom Speicher nur sehr kurze Stichleitungen zu diesen "Kleinmengen- und Kurzzeitverbrauchern" führen.

    Das ist die entscheidende Frage. Stehen nur 4-5 kW Maximalleistung zur Verfügung muss der Speicher viel größer bemessen werden, als bei einer rel. hohen Anschluss- und Wärmeübertragerleistung.
    Beispiel: In meinem derzeitigen 18-Familienhaus habe ich 50kW Übertragerleistung aus FW und nur einen 700 l-Speicher. Aus heutiger Sicht würden 400-500 l auch ausreichen.
     
    simon84 gefällt das.
Thema: Trinkwasserspeicher berechnen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. trinkwasserspeicher berechnen

Die Seite wird geladen...

Trinkwasserspeicher berechnen - Ähnliche Themen

  1. Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.

    Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.: Hallo, ich prüfe gerade den Erwerb eines EFH aus den 60ern. Bei dem Gebäude entspricht eigentlich Lage, Schnitt, Grundstück etc. alles unseren...
  2. Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?

    Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?: Hallo, macht es Sinn, aus einer Liegenschaftskarte Grenzabstände zu berechnen? Man kann die Karte ja einscannen und am PC exakt die Pixel...
  3. Kosten KFW 300 Berechnung inkl. Baumbegleitung?

    Kosten KFW 300 Berechnung inkl. Baumbegleitung?: Hallo, hat jemand Erfahrungswerte zu den Kosten zu einer KFW300 Energieberechnung? Also komplette Effizienzhaus 40 Berechnung und LCA? Von den...
  4. Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?

    Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?: Ich habe eine Frage an die Experten: Wir haben einen 400Liter Trinkwasserspeicher/Pufferspeicher mit 3Kollektoren für die Solathermie installiert...
  5. Warmwasser- und Trinkwasserspeicher

    Warmwasser- und Trinkwasserspeicher: Hallo zusammen, mein Trink- und Warmwasserspeicher (Stiebel Eltron SHW 400) ist undicht. Der Heizungsbauer will den Speicher komplett tauschen....