    Hallo an Alle,

    habe hier schon passiv viel mitgelesen und gute Tipps erhalten.
    Soweit ging der Bau mit den üblichen Querelen aber ohne größere Katastrophen von statten...
    Aber jetzt hatts mich erwischt, oder besser gesagt das Haus,
    meine lieben Trockenbauer haben eine ca 10m Wand um 7cm schief gebaut also horizontal schief, die Waage stimmt. :mauer
    Damit läuft der Flur um 7cm konisch.
    Das kommt von zuviel Hightech, wenn man sich nur noch auf den Laser verlässt...

    Das kann nicht so bleiben, die Wände stehen einseitig beplankt, die UW sind mit Nägeln in den Beton geschossen, am Boden ist auch noch Schweißbahn zwischen.
    Meine Idee war irgendwie die Nägelköpfe weg zu schleifen und dann die Wand stückweise zu verschieben?

    wird das was?

    Grüße Sven
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Gast036816, 9. Mai 2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    am beton anschiessen ist auf meinen baustellen grundsätzlich verboten!!!

    wenn die uk an der decken mit schussbolzen befestigt worden ist, dann hast du auch keinen gleitenden deckenanschluss. kannst du darauf verzichten? wenn nicht, abreissen neu machen.
    ich kann mir nicht vorstellen, dass du die profile von den schussbolzen gelöst bekommst, ohne uk zu verbiegen oder zu deformieren. also auch in dem fall abreissen und neu.
     
  4. #3 Bausven, 9. Mai 2013
    Bausven

    Bausven

    Dabei seit:
    9. Mai 2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Zwickau
    danke,

    ist denn eine geschraubte Wand soviel elastischer?
    was könnte passieren , Risse im Trockenbau?
    Abreissen und Neu, ok , das wird teuer für mich....
     
  5. #4 Gast036816, 9. Mai 2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wieso für dich, hast du den trockenbauer angewiesen krumm zu bauen oder eingemessen und den trockenbauer angewiesen nicht zu kontrollieren? bezahlen musst du nur, wenn du den fehler zu verantworten hast.
    mit der bolzenschiesserei kannst du am beton mehr kaputt machen, als dir lieb und dem beton recht ist.
     
  6. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    4.783
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Den hast du auch nicht, wenn Nageldübel verwendet werden. Der Nagel übertägt nur den Schall besser :shades

    Ein versetzen der Wand im eineitigen Beplankten Zustand ist nur mit brachialer Gewalt möglich, zumindest im Bodenbereich.
    Die 7 cm kommen mir bekannt vor, einmal angezeichnet das U vorderkante, einmal Hinterkante .


    Trotzdem , die Abweichung ist nicht mehr in der Toleranz , und somit ein Mangel des Trockenbauer´s

    Wie er diesen Mangel beseitigt ist seine Sache, und nicht unsere , es hier dem Trocki zu erklären, wie man so etwas macht .

    Also diesen Mangel beseitigen lassen !

    Peeder
     
  7. Bausven

    Bausven

    Dabei seit:
    9. Mai 2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Zwickau
    er hats tatsächlich gepackt, :hammer: und ich habe ihm das Nageln verboten.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema: Trockenbau Pfusch reparieren??
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. trockenbau decke pfusch

Die Seite wird geladen...

Trockenbau Pfusch reparieren?? - Ähnliche Themen

  1. Trockenbau für Waschtischplatte verstärken. Wie?

    Trockenbau für Waschtischplatte verstärken. Wie?: An eine Trockenbauvorwand möchte ich eine hängende Waschtischplatte montieren, auf die kommen zwei Aufsatzwaschbecken. Die Vorwand wird doppelt...
  2. Muss Trockenbauer für Trocknung sorgen?

    Muss Trockenbauer für Trocknung sorgen?: Hallo, wir renovieren gerade einen Raum. Dazu wurden die Wände vor kurzem neu mit GKP verkleidet und danach auch Trockenestrich verlegt. In dem...
  3. Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau

    Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau: Hallo liebe Experten, es geht um eine Trennwand zum "kalten " Keller....von der Wärmedämmung her gesehen, ist eine 11.5 Ytongwand oder eine gleich...
  4. Haustür reparieren

    Haustür reparieren: Hallo, ich habe eine beschädigte Haustür. Die Zarge ist OK, die Tür schließt auch. Nur wenn der Griff nach hinten gezogen wird, quasi entlang des...
  5. Türsturzhöhe mit Trockenbau Platten verringern

    Türsturzhöhe mit Trockenbau Platten verringern: Hallo, wenn man die Höhe gemauerter Türenöffnungen mit Gipsplatten verringert, auf was muss man achten? Türöffnungen sind über 250 hoch und...