    Hallo an Alle,

    habe hier schon passiv viel mitgelesen und gute Tipps erhalten.
    Soweit ging der Bau mit den üblichen Querelen aber ohne größere Katastrophen von statten...
    Aber jetzt hatts mich erwischt, oder besser gesagt das Haus,
    meine lieben Trockenbauer haben eine ca 10m Wand um 7cm schief gebaut also horizontal schief, die Waage stimmt. :mauer
    Damit läuft der Flur um 7cm konisch.
    Das kommt von zuviel Hightech, wenn man sich nur noch auf den Laser verlässt...

    Das kann nicht so bleiben, die Wände stehen einseitig beplankt, die UW sind mit Nägeln in den Beton geschossen, am Boden ist auch noch Schweißbahn zwischen.
    Meine Idee war irgendwie die Nägelköpfe weg zu schleifen und dann die Wand stückweise zu verschieben?

    wird das was?

    Grüße Sven
     
  2. #2 Gast036816, 09.05.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    am beton anschiessen ist auf meinen baustellen grundsätzlich verboten!!!

    wenn die uk an der decken mit schussbolzen befestigt worden ist, dann hast du auch keinen gleitenden deckenanschluss. kannst du darauf verzichten? wenn nicht, abreissen neu machen.
    ich kann mir nicht vorstellen, dass du die profile von den schussbolzen gelöst bekommst, ohne uk zu verbiegen oder zu deformieren. also auch in dem fall abreissen und neu.
     
  3. #3 Bausven, 09.05.2013
    Bausven

    Bausven

    Dabei seit:
    09.05.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Zwickau
    danke,

    ist denn eine geschraubte Wand soviel elastischer?
    was könnte passieren , Risse im Trockenbau?
    Abreissen und Neu, ok , das wird teuer für mich....
     
  4. #4 Gast036816, 09.05.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wieso für dich, hast du den trockenbauer angewiesen krumm zu bauen oder eingemessen und den trockenbauer angewiesen nicht zu kontrollieren? bezahlen musst du nur, wenn du den fehler zu verantworten hast.
    mit der bolzenschiesserei kannst du am beton mehr kaputt machen, als dir lieb und dem beton recht ist.
     
  5. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.806
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Den hast du auch nicht, wenn Nageldübel verwendet werden. Der Nagel übertägt nur den Schall besser :shades

    Ein versetzen der Wand im eineitigen Beplankten Zustand ist nur mit brachialer Gewalt möglich, zumindest im Bodenbereich.
    Die 7 cm kommen mir bekannt vor, einmal angezeichnet das U vorderkante, einmal Hinterkante .


    Trotzdem , die Abweichung ist nicht mehr in der Toleranz , und somit ein Mangel des Trockenbauer´s

    Wie er diesen Mangel beseitigt ist seine Sache, und nicht unsere , es hier dem Trocki zu erklären, wie man so etwas macht .

    Also diesen Mangel beseitigen lassen !

    Peeder
     
  6. #6 Bausven, 10.05.2013
    Bausven

    Bausven

    Dabei seit:
    09.05.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektro
    Ort:
    Zwickau
    er hats tatsächlich gepackt, :hammer: und ich habe ihm das Nageln verboten.
     
Thema: Trockenbau Pfusch reparieren??
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. trockenbauwand schief

    ,
  2. Trockenbau Kabel mangel

    ,
  3. Trockenbau Putz Pfusch reparieren

    ,
  4. Trockenbau krumm und schief,
  5. trockenbau pfusch,
  6. pfusch trockenbau versatz,
  7. vorwand trockenbau schief,
  8. trockenbau decke pfusch
Die Seite wird geladen...

Trockenbau Pfusch reparieren?? - Ähnliche Themen

  1. Trockenbau im Aussenbereich

    Trockenbau im Aussenbereich: Hallihallo, ich möchte den Aussenbereich rund um mein Schuppentor und meinen Dachvorsprung mit Polygonalplatten (prophy) Fliesen, s. Foto. den...
  2. Dachgaube innen mit Trockenbau verkleiden - Abstand zu Fenster

    Dachgaube innen mit Trockenbau verkleiden - Abstand zu Fenster: Hallo zusammen, hab eine kleine Detailfrage zur Ausführung der innenseitigen Verkleidung meiner Dachgaube, also die Schrägwände (Satteldach)....
  3. Decke Trockenbau Lattung

    Decke Trockenbau Lattung: Hallo Skizze hab ich mal mit angefügt. 1.Decke soll wegen Dehnfuge Anbau - Altbau (lila) mit Rigips verkleidet werden. Früher war da eine...
  4. Kosten Trockenbau Verkleidung Satteldach mit Gaube

    Kosten Trockenbau Verkleidung Satteldach mit Gaube: Hallo zusammen, Plane für meinen Dachausbau eine Trockenbaufirma zu nehmen die Dampfsperre, 032er MiWo Zwischensparren und Wandverkleidung mit GK...
  5. Übergang Trockenbau auf schiefe, verputzte Kalksandsteinwand

    Übergang Trockenbau auf schiefe, verputzte Kalksandsteinwand: Hallo Leute, ich hoffe hier hat jemand eine gute Idee. Wir bauen das OG gerade aus, hier wurde ein Holzständer gestellt, darauf eine Lage OSB und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden