Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht

Diskutiere Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Einspruch, wieder abgelehnt, da ist die Einbausituation eine andere, das UW Profil hier ist ja nur "angeheftet", bei einer Trennwand liegt das...

  1. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.209
    Zustimmungen:
    3.327
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    wieder abgelehnt, da ist die Einbausituation eine andere, das UW Profil hier ist ja nur "angeheftet", bei einer Trennwand liegt das
    vollflächig an und wird geschraubt oder mit Metalldübel befestigt, außerdem sollten da UA´s verwendet werden, die hier aber nichts bringen
     
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  2. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.209
    Zustimmungen:
    3.327
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    nein
    dann muss man einen schaffen, Schiene, Kantholz etc.
     
    simon84 gefällt das.
  3. #23 Fred Astair, 07.02.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.127
    Zustimmungen:
    6.076
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Und ich dachte immer, Du wärst vom Bau?
    Wenn keine sichere Befestigungsebene vorhanden ist, werden halt GIS oder TeCe Profile eingesetzt, notfalls raumhoch.
     
Thema:

Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht

Die Seite wird geladen...

Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht - Ähnliche Themen

  1. Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte

    Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte: Hallo, es wird bei uns demnächst der Trockenbau in Eigenleistung vorgenommen. Erstellt werden sollen die Vorwände für die Toilette und eine...
  2. Trockenbau Wand hat plötzlich Delle

    Trockenbau Wand hat plötzlich Delle: Unsere Trockenbauwand ist 13 Jahre alt .Gestern hab ich plötzlich eine Delle gesehen an der Wand.Sieht so aus als ob die Wand eingedrückt ist.Was...
  3. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau

    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  4. Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach

    Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach: Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...
  5. Trockenbau T-Wand

    Trockenbau T-Wand: Morgen :) Ich bin gerade am überlegen wie man am sinnvollsten die Platten bei einer T-Wand zusammenstoßen lässt. [ATTACH] Die violett/blaue Wand...