Trockenbauwand freistehend

Diskutiere Trockenbauwand freistehend im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte/muss eine Trockenbau Wand errichten, welche freistehend ist. Brüstung an einer Treppe in unserem Haus. Die Wand ist 465cm...

  1. #1 arbeiter, 24.04.2012
    arbeiter

    arbeiter Gast

    Hallo,

    ich möchte/muss eine Trockenbau Wand errichten, welche freistehend ist. Brüstung an einer Treppe in unserem Haus.
    Die Wand ist 465cm lang und soll 110cm hoch werden. Das ganze aus 100er Profilen.

    Nun würde ich gerne wissen wie ich das am Besten machen soll?

    Reicht es wenn ich ganz normal unten ein UW100 hin setze. Dann mit CW100 Profilen alle 41cm in das UW Profil stelle und oben drauf wieder ein UW 100 Profil "stecke" das ganze mit der Crimpzange verbinde und Doppelt beplanke?

    oder muss ich oben drauf irgendwie ein UA Profil verwenden oder auch die beiden Äußeren CW Profile durch UA Profile ersetzen?

    Die Wand "muss" nicht sehr viel halten, obwohl es eine Brüstung ist, da vor die Wand ein 110cm hoher Schrank mit 40cm Tiefe hin kommt. Ichbenötige nur diese Trockenbauwand, da dort auch unser Fußboden Heizungsverteiler Untergebracht ist.

    Würde mich über Hilfe freuen.
     
  2. #2 Gast943916, 24.04.2012
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    am freistehenden Wandende würde ich ein UA verwenden und mit am Boden verschraubten Winkeln absichern,
    als Beplankung würde ich 25 mm GK verwenden.
    nö, 62,5 cm reicht aus
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    DOCH, die Wand muss das halten, was eine Brüstung halten muss.
    1) kann man so einen Schrank mal wegstellen, 2) hält der auch nicht die Welt und 3) mag sich der Einrichtungsstil mal ändern.
    Also Statiker nach der Unterkonstruktion befragen, die einbauen und dann mit Trockenbau verkleiden!
     
  4. #4 arbeiter, 24.04.2012
    arbeiter

    arbeiter Gast

    Hallo,

    Danke, Gipser. Gibt es einen Grund warum du 25mm GK nutzen würdest anstatt 2x 12,5mm? Denn ich habe die Platten mit 12,5mm bei uns vor Ort. Geht das nicht auch, wenn ich diese logischerweise versetzt anbringe.
    Wenn ich Rechts und Links der Wand ein UA Profil mit Winkeln befestige, kann ich den oberen Abschluss aber mit einem normalem UW Profil machen, richtig?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und im schlimmsten Fall geht´s mitsamt Schrank eine Etage abwärts. Die 465cm sind schon eine Hausnummer, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die so einfach in die Landschaft stellen kann.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 Gast943916, 24.04.2012
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    25 mm GK verdreht sich nicht so leicht wie 2x12,5 mm
    oben reicht ein "normales" UW
     
Thema: Trockenbauwand freistehend
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Statik freistehend Trockenbau

    ,
  2. trockenbau freistehende wand

    ,
  3. freistehendes Wandende trockenbau

    ,
  4. freistehende trockenbauwand,
  5. trockenbauwand freistehend,
  6. trockenbau freistehende wandenden,
  7. treppe freistehende trockenbauwand,
  8. freistehendes wandede trockenbau ,
  9. trockenbauwand freies ende,
  10. brüstung treppe trockenbau,
  11. beschreibung trockenbau freies wandende,
  12. mindestbreite trockenbauwand,
  13. trockenbau schrägwand freistehend,
  14. frei stehende trockenbauwand,
  15. freihängede trockenbau wand,
  16. Brüstung trockenbau mindestbreite,
  17. brüstung trockenbau,
  18. trockenbau freies wandende,
  19. freies wandende,
  20. wand rigips freistehend,
  21. brüstungswand trockenbau,
  22. warum ua profile,
  23. schrank in trockenbau wand einbauen
Die Seite wird geladen...

Trockenbauwand freistehend - Ähnliche Themen

  1. Zweiter Anstrich auf Trockenbauwand

    Zweiter Anstrich auf Trockenbauwand: Hallo zusammen, wir sind vor sechs Monaten in unser neues Haus gezogen. In einem Kinderzimmer haben wir überall Trockenbau. Die Wände wurden mit...
  2. Trockenbauwand auf kalte Rohbetondecke

    Trockenbauwand auf kalte Rohbetondecke: Hallo, wir haben einen Raum in den Trockenbau eingezogen werden soll. Der Fußboden ist gleichzeitig die (Beton)Decke einer größeren Garage,...
  3. Trockenbauwand hat sich gelöst

    Trockenbauwand hat sich gelöst: Guten Tag, ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. In meiner Wohnung ist durch eine hohe Krafteinwirkung eine Trockenbauwand aus der...
  4. Trockenbauwand für schweren Waschtisch

    Trockenbauwand für schweren Waschtisch: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der richtigen Konstruktion einer Trockenbauwand in Ständerwerkbauweise für einen ca. 80kg schweren...
  5. Freistehende 10er Trockenbauwand

    Freistehende 10er Trockenbauwand: Hi zusammen, ich muss eine Wand im Bad bauen, die ca. 1,80m hoch ist (also nicht deckenhoch) und auch nur auf einer Seite an einer Wand...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden