Türsturz in tragende Wand

Diskutiere Türsturz in tragende Wand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben uns ein altes Haus gekauft und wollen nun einige Änderungen vornehmen, u.a. Türöffnungen schließen / Türöffnungen herstellen....

  1. Pinsel

    Pinsel Gast

    Hallo,

    wir haben uns ein altes Haus gekauft und wollen nun einige Änderungen vornehmen, u.a. Türöffnungen schließen / Türöffnungen herstellen.

    Der Statiker hat für eine 24er bzw. 36er Wand jeweils einen HEB100 als Türsturz berechnet.
    Funktioniert das überhaupt von der Wandstärke und der Breite des Stahlträgers her?
    Immerhin sind die betroffenen Wände doch 24 bzw. 36 cm dick und der HEB 100 nur 10 cm breit.
    Der beauftragte Mauer darauf angesprochen, erklärte:"Der Statiker hat es doch so ausgerechnet!"

    Kann mir jemand das erklären???

    Vielen dank im Voraus.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Baukram

    Baukram Gast

    ja sicher funktioniert das.
    die Träger werden jeweils außen bündig gesetzt und (kann man) den Zwischenraum mit Beton verfüllen.
    Der Statikus und der Maurer wissen schon was Sache ist.!!
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    "jeweils einen HEB100" ..
    ich würds vermutlich anders machen - z.b. 2 träger .. - aber ich kenn die
    rahmenbedingungen nicht und da es eine "statik" gibt, gibts auch e. klare
    haftung.
     
  5. Pinsel

    Pinsel Gast

    Hallo Baukram,
    bei einer 24 er Innenwand und nur einem HEB 100, wo soll den da außen sein?:mauer

    Das man zwei HEB 100 nehmen kann und jeweils bündig zur Wandflucht einbaut, war ja auch mein Gedanke.
    Dann soll der Maurer sich Gedanken machen, wie er den "Rest" ans vorhandene Mauerwerk anarbeitet.
    Auf jeden Fall, Danke für die Rückmeldung.
     
  6. Baukram

    Baukram Gast

    @pinsel,
    wenn ich das jetzt noch mal durchlese fällt es mir auch auf, einem Träger als
    Sturz in 24 oder 36er Wände schon irgendwie seltsam.
    da würde ich ja mal beim Statikus nachfragen wie er sich das so denkt.
    so einen Statiker hatte ich noch nicht der mit einem Träger auskommt.
    je nach Gegebenheit und Statik würden sicher Beton-Fertigstürze es auch tun.
     
Thema: Türsturz in tragende Wand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. türsturz aus träger

Die Seite wird geladen...

Türsturz in tragende Wand - Ähnliche Themen

  1. Feuchte Wand neben Dusche

    Feuchte Wand neben Dusche: Hallo, unsere Dusche grenzt an die Flurwand an und im Flur unterer Bereich ist es total Feucht, muffig und ich habe hinter die Leiste geschaut und...
  2. Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?

    Wand nicht rechtwinklig: Toleranzen für verputzte Innenwände?: Hallo, die Fotos im Anhang zeigen die Situation an einer Innenwand in meinem Neubau. Die Abweichung ist über die gesamte Höhe der Wand so. D.h....
  3. Dachbodenausbau - Warum kippt die Wand nicht um ?

    Dachbodenausbau - Warum kippt die Wand nicht um ?: Hallo liebes Forum, ich hoffe, dass ich hier meine Fragen stellen darf und ich hoffentlich die Erleuchtung hier bekomme. Da ich noch nicht selbst...
  4. Dünne Steinfliesen/betonfliesen an die wand kleben

    Dünne Steinfliesen/betonfliesen an die wand kleben: Gibt es dünne betonfliesen die ich als spritzschutz Hinter nem kochfeld und nem Wasserhahn in der Küche an de Wand kleben kann ? Das ist doch...
  5. Knacken in der Wand nach WDVS

    Knacken in der Wand nach WDVS: Hallo liebe Benutzer vom Bauexpertenforum, schon oft habe ich hier passiv nachgelesen, gestöbert, und den ein oder anderen guten Tip erfahren....