Türsturz überstand

Diskutiere Türsturz überstand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, gleich vorweg, ich will nichts umbauen oder erweitern, nur verstehen ob das so richtig ist. Das Haus wird gerade saniert, die Türen und...

  1. #1 CanisAureus, 08.03.2021
    CanisAureus

    CanisAureus

    Dabei seit:
    16.11.2020
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,


    gleich vorweg, ich will nichts umbauen oder erweitern, nur verstehen ob das so richtig ist.

    Das Haus wird gerade saniert, die Türen und Stürze sind original aus den 1960ern.
    Die Wände (24cm) sind tragend und die Deckenträger liegen auch auf den Stürzen auf.
    Der Schornstein wurde entfernt und dient jetzt als Schacht.

    Grobe Skizze der Draufsicht:
    [​IMG]
    Der Schornstein ist jetzt nicht mehr drin, die Wände 1&2 wurden damals an den Schornstein gemauert, sind nicht tragend und die Steine sehen auch eher nach Resteverwertung aus, teilweise recht krumm und schief eingemauert.

    Die Tür auf de linken Seite in der Draufsicht, wurde mal zugemauert und sieht so aus:
    [​IMG]

    Der Raum rechts von dem Bild liegt tiefer, der rote Strich zeigt an, wo die Steine auf dem Boden sine, rechts von dem Strich sind die Steine frei in der Luft.

    Und das ist die Türe rechts:
    [​IMG]

    Das was man da links im Hintergrund sieht, ist die schlechte Mauer Nr 2.

    Was mich jetzt insgesamt wundert, ist recht geringe Überstand der Türstürze, zudem sieht der schmale Rand an den Türen nicht so vertrauenerweckend, wie in dem roten Kreis oder an der anderen Tür direkt oben an dem roten Strich.

    Hat irgendwer eine Meinung oder Einschätzung dazu?
     
  2. Polier

    Polier

    Dabei seit:
    23.07.2020
    Beiträge:
    368
    Zustimmungen:
    203
    Beruf:
    Polier
    Ort:
    Calw
    Eine genaue Einschätzung kann nur der Statiker vor Ort treffen.
    Aber ich sag mal so wenn das ganze seit über 50 Jahren steht und keine Risse vorhanden sind dann hält’s auch nochmal so lange.
     
Thema: Türsturz überstand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. https://www.energiesparhaus.at/forum-sturz-zu-hoch/16188_1#95406

    ,
  2. türsturz ueberatand

Die Seite wird geladen...

Türsturz überstand - Ähnliche Themen

  1. Türsturz in Unterstopfmörtel setzen

    Türsturz in Unterstopfmörtel setzen: Liebe Experten, heute wurde in unserem Altbau Wand 11,5cm Gipsdielen ein Sturz (Ytong Flachsturz) für eine neue Tür (89cm Rohbauöffnung) in...
  2. Fehlender Türsturz

    Fehlender Türsturz: Hallo, Bei der Renovierung zweier Kellerräume habe ich festgestellt, dass ein Durchgang überhaupt keinen Türsturz hat, sondern nur mit...
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand

    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Auflager Türsturz in tragender Wand

    Auflager Türsturz in tragender Wand: Hallo zusammen, bei der Renovierung unseres Hauses habe ich die alten Türzargen entfernt. Dabei entdeckte ich an einer tragenden 24er Innenwand...