U-Wert Berechnung der Aussenwand bei Holzrahmenbauweise

Diskutiere U-Wert Berechnung der Aussenwand bei Holzrahmenbauweise im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag, eine Außenwand eines Holzhauses hat folgenden Aufbau: innen - außen 12,5 mm Gipskarton Installationsebene mit 60 mm Dämmung WLG 035...

  1. #1 der unwissende, 10.02.2006
    der unwissende

    der unwissende

    Dabei seit:
    10.02.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technischer Zeichner
    Ort:
    Homberg
    Guten Tag,
    eine Außenwand eines Holzhauses hat folgenden Aufbau:
    innen - außen
    12,5 mm Gipskarton
    Installationsebene mit 60 mm Dämmung WLG 035
    15 mm OSB - Platte
    160 mm Holzständer mit Dämmung WLG 035
    60 mm Putzträgerplatte
    15 mm Außenputz

    Fließt die Installationsebene ebenfalls in die Wärmeberechnung mit ein oder wird Sie vernachlässigt, da sie "nur" Installationsebene ist und die Mineralwolle nur schallschluckende Aufgaben hat?


    MfG,
    der unwissende
     
  2. gurki

    gurki

    Dabei seit:
    20.01.2004
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieberater
    Ort:
    Traunsee (Ö)
  3. #3 VolkerKugel (†), 10.02.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Und unterscheidet ...

    ... zwischen Rahmen und Gefach.

    Freundliche Grüße . Volker Kugel
     
Thema: U-Wert Berechnung der Aussenwand bei Holzrahmenbauweise
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. u-wert rechner holzrahmenbau

    ,
  2. holzrahmenbau u-wert

    ,
  3. holzrahmenbau u wert berechnen

    ,
  4. U wert berechnung Holztafelbau,
  5. außenwand holzrahmenbau u wert berechnung,
  6. holzrahmenbau u-wert berechnen,
  7. u-wert berechnung holzrahmenbau,
  8. u wert holzrahmenbau
Die Seite wird geladen...

U-Wert Berechnung der Aussenwand bei Holzrahmenbauweise - Ähnliche Themen

  1. Werte für geeignete Heizthereme ermitteln

    Werte für geeignete Heizthereme ermitteln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne eine neue Heiztherme für mein Häuschen selbstständig kaufen. Woher bzw. wie ermittel ich welche...
  2. U-wert verbesserung berechnen

    U-wert verbesserung berechnen: Hallo zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch =( Wenn ich beispielsweise einen U-Wert aus der Gebäudetypologie Deutschland von 1.4 für...
  3. WDVS - Berechnung aktueller U-Wert, Lösung Fenstersituation und diverse Anschlüsse

    WDVS - Berechnung aktueller U-Wert, Lösung Fenstersituation und diverse Anschlüsse: Hallo, zwei Fragen an die Experten: 1. mein Mauerwerk (Bj. 1958) ist 30 cm dick und besteht aus einem Bims-Hohlblockstein oder ähnlichem....
  4. WDVS - Berechnung aktueller U-Wert, Lösung Fenstersituation und diverse Anschlüsse

    WDVS - Berechnung aktueller U-Wert, Lösung Fenstersituation und diverse Anschlüsse: Hallo, zwei Fragen an die Experten: 1. mein Mauerwerk (Bj. 1958) ist 30 cm dick und besteht aus einem Bims-Hohlblockstein oder ähnlichem....
  5. EnEV Berechnung Neubau, U-Werte Dachaufbau ohne Sparren?

    EnEV Berechnung Neubau, U-Werte Dachaufbau ohne Sparren?: Hallo, ich habe heute die EnEV-Berechnung für unser geplantes KFW-70 EFH bekommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man bei der U-Wert...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden