U-Wert Fenster / Glas / Rahmen?

Diskutiere U-Wert Fenster / Glas / Rahmen? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Wenn in unserem Energiebedarfsausweis Fenster mit dem U-Wert von 1,3 W/m²K angesetzt sind, welchem Wert entspricht dies: 1. Uv(Verglasung) oder...

  1. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14.04.2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Wenn in unserem Energiebedarfsausweis Fenster mit dem U-Wert von 1,3 W/m²K angesetzt sind, welchem Wert entspricht dies:

    1. Uv(Verglasung) oder Uw(Fenster)?

    2. Welche Bedeutung hat bei Uv die Angabe U-Wert gemäß Bundesanzeiger?

    3. Gibt es genormte Rechenregeln für Uw (Größe, Anteil Glas, Rahmen)?

    4. Kann ich ohne weiteres Nachrechnen den Uw des einen Herstellers mit dem Uw des anderen Herstellers vergleichen?
     
  2. #2 NBasque, 12.09.2003
    NBasque

    NBasque

    Dabei seit:
    13.01.2003
    Beiträge:
    834
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF eines Holzbauunternehmens
    Ort:
    Umkreis Bonn
    U-Wert Fenster

    Es gibt keinen einheitlichen U-Wert für Fenster - es gibt vielmehr
    3 Werte für unterschiedliche Betrachtungen.

    Ug :
    Wert für die Verglasung (von engl. glas, früher kv oder Uv). Seit Gültigkeit der Bauregelliste (14. 3. 3003) wird der U-Wert für Verglasungen europaweit einheitlich nach DIN EN 673 bestimmt. Der Ug-Wert für Isoliergläser kann sogar rechnerisch ermittelt werden, denn er hängt von der Emissivität der Beschichtung, dem Scheibenzwischenraum, und der Art sowie Konzentration der Gasfüllung ab. Früher wurden oft 2 verschiedene Werte angegeben: Zum einen der Wert nach DIN und zum anderen der in der Regel etwas höhere Wert, der im Bundesanzeiger (BAZ) veröffentlicht wurde und für die Berechnung des Fenster-U-Wertes nach der Wärmeschutzverordnung entscheidend war.

    Uf :
    Wert für den Fensterrahmen (von engl. frame, früher kR).

    Uw :
    Wert für das Fenster (von engl. windwow, früher kF). Er errechnet sich aus Ug, Uf und Ψ (PSI). Letzterer berücksichtigt den Randverbund des Isolierglases. Insofern ist Uw nicht mit der früheren Bezeichnung kF vergleichbar.

    Die ENEV-Berechnung kann entweder vom Bauteilverfahren ausgehen, oder jedes Fenster einzeln aus Glasanteil, Rahmenanteil und Randverbund berechenen.

    Im Bauteilverfahren der EnEV wird pauschal für Fenster, Dachfenster, Fenstertüren und Außentüren ein maximaler Wärmedurchgangskoeffizient von

    Uw <= 1,4 W/m² K

    gefordert.


    weitergehende Info zu diesem Thema unter folgendem Link:

    http://www.fensterberater.de/PagEnEV1.htm
     
  3. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Berechnungsbeispiel

    Hier ein Screenshot aus der EnEV-Software von XELLA. Diese (und auch andere) Software erlaubt es, den U-Wert des gesamten Fensters aus seinen Bestandteilen zu berechnen. Ich hoffe, man kann auf dem Bildchen was erkennen.

    Das Beispiel:

    Fenster 1 m x 1,40 m, Rahmenbreite 10 cm
    U Glas: 1,1
    Fläche Glas 0,8 x 1,2 = 0,96 m2
    U Rahmen: 1,5
    Fläche Rahmen: 0,44 m2
    Psi Randverbund: 0,06
    Länge Randverbund: 4 m

    Flächengewichtete U-Wert-Berechnung:

    1,1 x 0,96 + 1,5 x 0,44 + 0,06 x 4,00 = 1,956 W/K
    1,956 / 1,4 m2 = 1,397 W/(m2K) ~ 1,40
     
  4. kgh

    kgh

    Dabei seit:
    10.05.2002
    Beiträge:
    107
    Zustimmungen:
    0
    Fenestra

    Eine
    • kleine :Brille (download 157 KB, installiert < 1 MB),
    • praktische :smoke (Eingabe numerisch und per drop-down-Listen, der Wärmebrückenverlustkoeffizient des Randverbunds &Psi; wird vom Programm automatisch anhand von Verglasung, Randverbundmaterial und Rahmenmaterial gewählt, ausführliche Hilfedatei mit ausführlicher Beschreibung des Rechenalgorithmus sowie Kurzbeschreibung von DIN EN ISO 10077-1:2000)
    • und kostenfreie Software :wow (Freeware)
    zur U-Wert-Berechnung von Fenstern nach DIN EN ISO 10077-1 : 2000-11 gibt's beim IWU Darmstadt http://www.iwu.de/datei/fenestra.zip. (Im Screenshot das Rechenbeispiel von Herrn Stubenrauch.)
     
Thema: U-Wert Fenster / Glas / Rahmen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fenster flächengewichteter uwert

Die Seite wird geladen...

U-Wert Fenster / Glas / Rahmen? - Ähnliche Themen

  1. Welche Fenster sind gut für Einbruchschutz - Erfahrungen?

    Welche Fenster sind gut für Einbruchschutz - Erfahrungen?: Hallo allerseits! Wir sind gerade am Renovieren unseres Hauses und sind an dem Punkt angekommen, an dem wir uns eingestehen mussten, dass die...
  2. Wc Bad ohne Fenster GFZ

    Wc Bad ohne Fenster GFZ: Hallo , Ich mache zurzeit eine Skizze ( Grundriss) Für meinen Architekten fertig , der ist noch im Urlaub und kommt erst in 2 Wochen Ich...
  3. Aussenfassade Fenster/Holz Konstruktion

    Aussenfassade Fenster/Holz Konstruktion: Guten Abend, ich möchte zeitnah ein ehemaliges Tor (397x400cm) mit möglichst viel Glasfläche ersetzen. Ich hatte ein ähnliches Projekt...
  4. Kondensat am Fenster

    Kondensat am Fenster: Hallo! Wir sind gerade in der Aufheizphase des Estrich, haben also sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeitsmäßig extreme Bedingungen. Beim Lüften...
  5. Metallträger in Fenstern entfernen - Statik?

    Metallträger in Fenstern entfernen - Statik?: Hallo zusammen, ich lasse in einem Haus mit UG, EG + ausgebautem Dachgeschoss gerade Fenster erneuern. Beim Austausch eines dreiteiligen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden