Unter Flämmpape Feuchtigkeit (Kodentswasser)???

Diskutiere Unter Flämmpape Feuchtigkeit (Kodentswasser)??? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Grüße Ich bin neu hier und hoffe mir Antwortet jemand schnell der sich ein bisschen besser auskennt wie ich Hab jetzt einen Neubau Fenster...

  1. #1 Tralli12, 16.11.2017
    Tralli12

    Tralli12

    Dabei seit:
    16.11.2017
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Grüße Ich bin neu hier und hoffe mir Antwortet jemand schnell der sich ein bisschen besser auskennt wie ich

    Hab jetzt einen Neubau Fenster drinnen Dach fertig.
    Eigentlich Warte ich nur mehr auf Den Innenputzer.
    Jetzt mein Problem : Mir ist schon vor den Fenster Aufgefallen das ich Feuchtigkeit under meiner Pitumenbahn die geflämmt worden ist habe . ( Haben auch einen Voranstrich genommen)
    Hab meinen Maurer bzw Seinen Vorarbeiter gefragt und die haben beide gesagt das ist nur Kontenzwasser das macht meinen Haus nichts?
    hab hier und da ein Paar Stücke rausgeschnitten und es War Feucht ( es stand nicht das wasser darunter es war halt feucht) Jetzt ist alles schön getrocknen nur wenn ich wieder paar Stücke rauschneide bzw mehr aufreiße ists wieder feucht.

    macht das was ? kann ich einfach die Löcher wieder zuflämmen und das Kontenzwasser ignorieren? bzw verschwindet es ? hab 10cm Sauberkeitschicht (beton) 20 cm Bodenplatte (beton) Wände sind Trocken es geht nur um die Feuchtigkeit unter meiner Flämmpape.

    MFG
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.263
    Zustimmungen:
    1.296
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,

    Keller ohne keller?
     
  3. #3 Tralli12, 16.11.2017
    Tralli12

    Tralli12

    Dabei seit:
    16.11.2017
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Hallo ja es geht um meinen Keller .
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.263
    Zustimmungen:
    1.296
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn noch kein Innenputz aufgebracht ist und vorher alles trocken war würde ich die ursachen klären! Kondenswasser hat da nicht zu suchen...

    Kann ganz böse enden!
     
  5. #5 Tralli12, 16.11.2017
    Tralli12

    Tralli12

    Dabei seit:
    16.11.2017
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Mhhh. Dann frage ich mich nur warum der Bauleiter gesagt hat drüberflämmen die Feuchtigkeit ist eh unter der Flämmpappe da kommt eh nichts rauf in den Estrich.

    Ok Vielen Dank dann werde ich mal jemanden beauftragen Feuchtigkeit zu messen und die Ursache zusuchen.
    Vielen Dank
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.263
    Zustimmungen:
    1.296
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Feuchtigkeit kommt da nie wieder raus auch wenn der Keller dicht ist.
     
  7. #7 Lexmaul, 17.11.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    @Yilmaz:

    Aber die Betonplatte gibt doch lange Feuchtigkeit ab, ist doch normal, wenn eine dichte Sperre drüber ist, dass es dort kondensiert. Solange alles dicht nach oben ist, kann doch auch gar nix passieren?
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.263
    Zustimmungen:
    1.296
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Lexmaul hast recht, hab mich unklar ausgedrückt, die Anmachwasser im Beton ist kein kondenswasser. Die Dampfsperre ist auch dafür gedacht, aber zu Feuchtigkeit die man sieht darf es im Normalfall nicht kommen.

    Schlimm wäre es wenn irgendwo eine Undichtigkeit ist und man baut dadrau auf.
     
    Lexmaul gefällt das.
  9. #9 Lexmaul, 17.11.2017
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Das sollte definitiv geprüft werden!
     
Thema:

Unter Flämmpape Feuchtigkeit (Kodentswasser)???

Die Seite wird geladen...

Unter Flämmpape Feuchtigkeit (Kodentswasser)??? - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit durch den Schornstein?

    Feuchtigkeit durch den Schornstein?: Hallo Allerseits, Ich bin ein DIY-Neuling und habe eine etwas komplexere Story. Hier ist sie: Ich saniere den Keller unseres Mehrfamilienhauses...
  2. Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche

    Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf...
  3. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit

    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  4. Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel

    Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
  5. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?

    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...