Unterverteilung Erdung

Diskutiere Unterverteilung Erdung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hätte eine Frage zur Erdung einer Unterverteilung und zwar wurde vom Hauptverteiler zum Unterverteiler der erst zu installieren ist von...

  1. #1 Muhahahaha, 09.05.2021
    Muhahahaha

    Muhahahaha

    Dabei seit:
    09.05.2021
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich hätte eine Frage zur Erdung einer Unterverteilung und zwar wurde vom Hauptverteiler zum Unterverteiler der erst zu installieren ist von einem anderen Elektriker 3 Kabel eingelegt (ca. 30m länge zwischen den Verteilern). Nämlich ein 3x2,5² ein 5x4² und ein ich schätze 90² Erdungseinzelleiter eingelegt. Hier soll jetzt ein Unterverteiler mit einem FI Schutzschalter einen 16A Kraftstromautomaten und einem 13A Lichtstromautomaten installiert werden. Daher meine frage wozu das 3x2,5² und die 90² Erdung? Ich hätte einfach ein 5x4² oder ein 5x6² eingelegt und hätte den UV installiert.

    Vielen Dank für jede Antwort!
     
  2. #2 JohnBirlo, 09.05.2021
    JohnBirlo

    JohnBirlo

    Dabei seit:
    28.05.2020
    Beiträge:
    1.134
    Zustimmungen:
    417
    Ist die UV im gleichen Haus oder ist die in einer Gartenhütte oder ähnlichem abseits des Hauses?
     
  3. #3 Muhahahaha, 09.05.2021
    Muhahahaha

    Muhahahaha

    Dabei seit:
    09.05.2021
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Die UV ist in nicht im selben Haus sondern in einem Schuppen!
     
  4. #4 jodler2014, 09.05.2021
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Die Frage ist zu unpräzise und etwas konfus.
    Welchen Sinn soll ein Erdungsleiter in dem Querschnitt bezwecken?
    Etwas überdimensioniert ,würde ich mal sagen.
     
  5. #5 Muhahahaha, 09.05.2021
    Muhahahaha

    Muhahahaha

    Dabei seit:
    09.05.2021
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Genau diese Frage stelle ich mir eben auch!
     
  6. #6 Maape838, 09.05.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Und wer bist du jetzt? Der "neue" Elektriker?!
    Schick mal ein Bild bitte
     
  7. #7 simon84, 09.05.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.699
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Vielleicht war dort mal eine sat Antenne oder Amateurfunk Antenne (geplant) ?
     
    DerSchreiner gefällt das.
  8. #8 jodler2014, 09.05.2021
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Oder .....
     
    simon84 gefällt das.
  9. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    782
    Zustimmungen:
    311
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Wo sich Blitzströme auf 3 und mehr Pfade aufgeteilt haben genügt für Verbinder von Blitzschutzanlagen und Antennenerdungen normativ Prüfklasse N = 50 kA, für einzelne Erdungsleiter von Antennen und Ableitungen getrennter Fangstangen ist Klasse H = 100 kA gefordert.

    Normkonforme Erdungsleiter aus 16 mm² Cu oder Ableitungen getrennter Fangstangen aus 50 mm² sind per se deutlich über 200 kA blitzstromtragfähig. Größere Querschnitte sind somit auch dann sinnfrei, wenn man sie nicht mit der kuriosen Schreibweise 90² als Quadratzahl verhunzt. ;)
     
    simon84 gefällt das.
  10. #10 simon84, 11.05.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.699
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Was ich meinte ist zum Spaß hat niemand ein 90 qmm eingezogen, auch wenn es vielleicht die falsche Einheit oder Messung war

    Nachfragen, nachforschen
     
  11. #11 Maape838, 11.05.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Bei den Preisen würde ich es gegen ein 16qmm austauschen kommen :bierchen:
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Unterverteilung Erdung

Die Seite wird geladen...

Unterverteilung Erdung - Ähnliche Themen

  1. Austausch Unterputz-Unterverteiler an tragender Wand

    Austausch Unterputz-Unterverteiler an tragender Wand: Hallo Zusammen, bei uns im Haus (Bj 1987) soll ein 2-reihiger Unterputz-Unterverteiler mit Maß 33cm x 42cm x 9cm (B × H × T) gegen einen...
  2. Unterverteilung über dem Heizkreisverteiler

    Unterverteilung über dem Heizkreisverteiler: Hallo, ich habe Fragen zur Positionierung der Unterverteilung über einem Heizkreisverteiler und hoffe auf hilfreiche Antworten. Vielleicht ist...
  3. Unterverteilung für Garten

    Unterverteilung für Garten: Hallo allerseits, da in 8 Wochen der Gartenbauer kommt und unsere komplette Außenanlage umbaut, bin ich mir noch nicht schlüssig, wie und wo die...
  4. Kabelführung Elektrokabel zur Unterverteilung Holzständerwand

    Kabelführung Elektrokabel zur Unterverteilung Holzständerwand: Hallo, ich habe eine Frage zur Kabelführung der Elektrokabel (Steckdosen, Lichtschalter usw.) zur Unterverteilung im Zählerschrank bei...
  5. Elektro-Unterverteilung / Frage zur Erdung

    Elektro-Unterverteilung / Frage zur Erdung: Hallo Forum! Ich habe folgende Freage: Ich habe mein Dachgeschoss ausgebaut und dort einen neuen Sicherungskasten (als Unterverteilung)...