Ventil in Wasserleitung undicht?!

Diskutiere Ventil in Wasserleitung undicht?! im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! In der Frischwasserzuleitung unseres Warmwasserspeichers befindet sich ein Ventil welches seit einiger Zeit tropft. Weiß jemand um was sich...

  1. #1 smileybln, 05.01.2011
    smileybln

    smileybln

    Dabei seit:
    03.09.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechaniker
    Ort:
    Berlin
    Hallo!
    In der Frischwasserzuleitung unseres Warmwasserspeichers befindet sich ein Ventil welches seit einiger Zeit tropft. Weiß jemand um was sich hierbei handelt? Könnte das ein Druckminderer sein?
    Kann man sowas reinigen und neu abdichten oder muss das neu?

    [​IMG]

    mfg
     
  2. #2 karatehubert, 05.01.2011
    karatehubert

    karatehubert

    Dabei seit:
    21.01.2010
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    heizungsbauer
    Ort:
    berlin
    nein, das ist dein sicherheitsventiel was tropf
     
  3. #3 smileybln, 05.01.2011
    smileybln

    smileybln

    Dabei seit:
    03.09.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfz-Mechaniker
    Ort:
    Berlin
    Wofür genau ist das? Kann man das reinigen und neu abdichten oder muss ich das austauschen?
     
  4. #4 Alexxx33, 06.01.2011
    Alexxx33

    Alexxx33

    Dabei seit:
    07.09.2010
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbediener
    Ort:
    Ebersdorf
    Das verhindert wenn der Warmwasserspeicher aufheizt, das erwärmente ausdehnente Wasser in den Kaltwasserkreisellauf gelangt. In diesen Ventilblock befindet sich ein Rückschlagventil und ein Überdruckventil. Diese werden sehr genre mal undicht, ich Rate zu einen Wechsel, da es wohl für diesen Modell keinerlei Ersatzteile mehr gibt.

    Gruß Alexxx
     
  5. #5 Achim Kaiser, 06.01.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    6
    Wenn es tropft solange der WW-Bereiter aufgeheizt wird ist es normal, nur wenn es dauernd tropft ist was faul.

    Die Sicherheitsgruppe dürfte ein Honeywell-Braukmann Modell sein.

    Dafür gibts sogar Ersatzteile.

    Die Montage ohne Tropfwasserablaufleitung ist nicht ok.
    Wenn das Sicherheitsventil richtig aufmacht gibts nen deftigen Wasserschaden wenn kein Bodenablauf vorhanden ist.

    Je nach Situation vor Ort sollte nicht blos die Sicherheitsgruppe ausgetauscht werden sondern ggf. die Anlage so umgebaut werden dass eine schadlose Ableitung des Tropfwassers des Sicherheitsventils erfolgen kann.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    ......... und es sollte über dem Speicher angeordnet sein, damit man beim Austauschen oder der Wartung nicht den halben Speicher entleeren muss :shades

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  7. #7 karatehubert, 06.01.2011
    karatehubert

    karatehubert

    Dabei seit:
    21.01.2010
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    heizungsbauer
    Ort:
    berlin
    wo ist denn eigentlich dein aussdehnungsgefäß(mag) , müsste zwischen sicherheitsgruppe und speicher liegen,
     
  8. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Warum soll da ein MAG vorhanden sein?
     
  9. #9 karatehubert, 07.01.2011
    karatehubert

    karatehubert

    Dabei seit:
    21.01.2010
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    heizungsbauer
    Ort:
    berlin
    warum, das waaser dehnt sich doch aus( beim aufheizen) um zu verhindern das laufent das sicherheitsv. tropft, so nun weisste warum
     
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    15
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Und wo steht, dass es da sein muss/müsste???
     
  11. #11 karatehubert, 07.01.2011
    karatehubert

    karatehubert

    Dabei seit:
    21.01.2010
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    heizungsbauer
    Ort:
    berlin
    ist ja nur eine empfehlung das mag, wenn nicht muss er ebend einen abfluss installieren, oder ein eimer runter und öfter mal entleeren, in meiner firma wird immer ein mag verbaut ist einfacher für den kunden,
     
  12. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    ... und mit einem Eimer darunter :mauer

    Wenn das einer meiner ehemaligen Schüler machen würde, dann würde ich dem persönlich den Gesellenbrief wegnehmen :shades
     
  13. #13 karatehubert, 08.01.2011
    karatehubert

    karatehubert

    Dabei seit:
    21.01.2010
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    heizungsbauer
    Ort:
    berlin
    als meister zu fragen , warum da ein mag drann sein muss, dem würde ich den meisterbrief entziehen, kann ich dir ja mal erklären wozu ein mag dient, bei heizungsanlagen gibt es die dinger auch, nun rate mal warum, das weisste bestimmt nicht,,
     
  14. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Naja, Du darfst gerne einmal nachlesen, ob ich etwas vergessen habe :shades

    Über Anregungen freue ich mich immer :biggthumpup:
     
  15. #15 karatehubert, 09.01.2011
    karatehubert

    karatehubert

    Dabei seit:
    21.01.2010
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    heizungsbauer
    Ort:
    berlin
    hallo, gute info, kannst ja nächste mal nachlesen und brauchst nicht hier im forum als SHK. Meister nachfragen , wozu ein mag nötig ist, so nun ist wieder gut!!
     
  16. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Da brauche ich nichts nachlesen, das habe ich im Kopf. Und die Frage hatte einen bestimmten Grund. Denke einmal nach. So, jetzt ist es wieder gut :biggthumpup:
     
  17. JBR123

    JBR123

    Dabei seit:
    06.04.2011
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Problemlöser
    Ort:
    Pfälzer Wald
    Benutzertitelzusatz:
    Hobby-Heimwerker
    Hallo,

    ich habe auch so eine Sicherheitsgruppe im Einsatz - auch diese tropft immer wieder!!
    Schon 3 mal ausgetauscht aber immer noch das gleiche Problem.
    OK - es tropft nur beim Aufheizen des Boilers aber es läuft in einer Woche ca. 10 Liter
    Wasser raus und das ist definitiv zu viel. Der Heizungsbauer hat schon mal das
    Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß getauscht, da er dachte dass dies auch kaputt sei
    aber das war auch nicht die Lösung.

    Bei einem Bekannten ist dieses Teil auch verbaut und dort tropft nichts!

    Wo kann man hier noch suchen???

    DANKE
    JBR
     
  18. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.916
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    MUAHAHAHAHAHA

    Rate mal, wer die Seite erstellt und pflegt? Und was OldBo früher gemacht hat als Job?

    Er sucht nicht bei Google wenn er was über Heizungen wissen will. Google sucht bei IHM
     
  19. JBR123

    JBR123

    Dabei seit:
    06.04.2011
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Problemlöser
    Ort:
    Pfälzer Wald
    Benutzertitelzusatz:
    Hobby-Heimwerker
    Keine Idee warum das Teil soviel auswirft???
     
Thema: Ventil in Wasserleitung undicht?!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. überdruckventil kaltwasser undicht

    ,
  2. überlaufventil wasserleitung

    ,
  3. wasserleitung überdruckventil tropft

    ,
  4. Braukmann Sicherheitsgruppe alt,
  5. entlüftung wasserleitung trooft ständig,
  6. Sicherheitsgruppe Warmwasserbereiter tropft,
  7. wasserleitung im keller tropft,
  8. wasserventil abdichten,
  9. überlaufventil Wasserleitung undicht,
  10. keller Wasserleitung undicht,
  11. wasserventil oben undicht wasserleitung,
  12. kaltwasserleitung tropft,
  13. wasserleitung ventil undicht,
  14. ueberdruckventil wasserleitug,
  15. ablassventil wasserleitung undicht,
  16. ventil an wasserleitung tropft,
  17. braukmann überdruckventil rückschlagventil,
  18. braukmann überdruckventil,
  19. heizung warmwasserspeicher undicht,
  20. Ventil auf an Wasserleitung,
  21. ventil wasserleitung undicht,
  22. sicherheitsgruppe warmwasserspeicher tropft,
  23. kaltwasserleitung überdruckventil leckt
Die Seite wird geladen...

Ventil in Wasserleitung undicht?! - Ähnliche Themen

  1. termovac ventil defekt ?

    termovac ventil defekt ?: Meine Eltern haben am Holzvergaser zur Rücklaufanhebung ein Ventil ähnlich dem Termovac drann. Es steht 55° drauf. Nachdem zwischen dem Ventil...
  2. Ladepumpe oder 3-Wege Ventil

    Ladepumpe oder 3-Wege Ventil: Wenn ich einen WE habe (Pelletsheizung) der keinerlei "eingebaute" Hydraulik hat, hat eine separate Ladepumpe für den WW Speicher irgendeinen...
  3. Kennt jemand dieses Ventil?

    Kennt jemand dieses Ventil?: Hallo zusammen, kennt jemand dieses Ventil? Das Wasser läuft in meinen Heizkessel, wird aber (bei Überdruck??) über das Ventil in den schwarzen...
  4. Thermostat-Ventil tauschen

    Thermostat-Ventil tauschen: Hallo zusammen, ich habe mal eine robuste Frage: Wie schaffe ich meine ca. 5 mm zusätzlichen Platz, um das Ventil am Radiator-Heizkörper (siehe...
  5. Notreparatur Schrägsitz Ventil

    Notreparatur Schrägsitz Ventil: Hallo alle, Nach der Wartung von meinem warmwasser Speicher ist das schrägsitz Ventil der KW Zuleitung zum Speicher sehr undicht geworden am...